Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Системи безпеки => Вибухонебезпечні установки => Тема розпочата: Muta від 21 Травень 2020, 14:02:49

Назва: Вибухонебезпечна зона в резевуарі з горючою рідиною
Відправлено: Muta від 21 Травень 2020, 14:02:49
Чи буде існувати вибухонебезпечна зона (зона 0) в резервуарі зберігання відпрацьованих нафтопродуктів (ДСТУ ГОСТ 21046:2019 (ГОСТ 21046–2015, IDT)) що мають температуру загоряння у відкритому тиглі не нижче 100 град.С? Температура зберігання від +5 до +25 град.С
Розумію, що ці відпрацьовані нафтопродукти не відносяться до ЛЗР і вибухонебезпечна зона там не може утворюватися...та все ж  hmmmm
Назва: Re: Вибухонебезпечна зона в резевуарі з горючою рідиною
Відправлено: t-100 від 22 Травень 2020, 18:02:03
що мають температуру загоряння у відкритому тиглі не нижче 100 град.С?
Требуется другой показатель - температура вспышки!
Назва: Re: Вибухонебезпечна зона в резевуарі з горючою рідиною
Відправлено: Muta від 25 Травень 2020, 10:06:40
Требуется другой показатель - температура вспышки!
так , я помилився, згідно дсту ГОСТ 21046:2019 саме температура спалаху не нижче 100 град.С
Назва: Re: Вибухонебезпечна зона в резевуарі з горючою рідиною
Відправлено: t-100 від 25 Травень 2020, 17:26:13
так , я помилився, згідно дсту ГОСТ 21046:2019 саме температура спалаху не нижче 100 град.С
Ок!
Во-первых необходимо точное значение, или название нефтепродукта.
Во-вторых, с таким значением необходимо проводить расчёт категории.
Если до температура вспышки до +61 град. в закрытом тигле или +66 град. в открытом тигле  - то однозначно будет! Но какого класса вопрос.
В остальных случаях может быть, может не быть.