Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Olimpicos від 19 Лютий 2020, 10:55:14
-
Согалсно пункта 5.16.1 Дбн 2.5.-56;2014 нужно ли делать магистраль оповещения о пожаре петлёй? :-[
-
Согалсно пункта 5.16.1 Дбн 2.5.-56;2014 нужно ли делать магистраль оповещения о пожаре петлёй?
Если есть к чему ее подключить, то почему бы и нет?
-
Уважаемый Olimpicos!
А какие адресные оповещатели Вы используете? Имеют ли они встроенные изоляторы КЗ? и для какого типа оповещения это собираетесь применять СО1, СО2, СО3, 4 или СО5?
Но вообще то цепи и петли - это разные понятия...
-
А какие адресные оповещатели Вы используете? Имеют ли они встроенные изоляторы КЗ? и для какого типа оповещения это собираетесь применять СО1, СО2, СО3, 4 или СО5?
Но вообще то цепи и петли - это разные понятия...
Адрессные оповещатели? Оповещение о пожаре реализованно на моноблоке Vellez, в торговом центре СО5, а причем тут цепи и петли? в пунте написанно "зберігати цілісніть кіл під дією СТР"
-
Оповещение о пожаре реализованно на моноблоке Vellez
И куда вы собираетесь включить петлю?
в пунте написанно "зберігати цілісніть кіл під дією СТР"
Два проводника с оконечным резистором образуют замкнутую цепь, то есть "електричне коло".
-
Оповещение о пожаре реализованно на моноблоке Vellez
И куда вы собираетесь включить петлю?
в пунте написанно "зберігати цілісніть кіл під дією СТР"
Два проводника с оконечным резистором образуют замкнутую цепь, то есть "електричне коло".
Я не собираюсь включить , я спрашиваю согласно норм нужно делать петлю или нет. В том то и дело что в моноблоке только 2 клемы(выхода) петлю не сделаешь
-
Если делать петлю (кольцо) то не обязательно обеспечивать огнестойкость кабельной линии за пределами зоны оповещения. Но есть еще условие что должны быть изоляторы короткого замыкания.
На ВЕЛЛЕЗе в принципе можно организовать что-то на подобии кольца при помощи оповещателей по типу А/В которые подключаются к двум зонам. Но без изоляторов их к этому пункту не притянешь.
-
Я не собираюсь включить , я спрашиваю согласно норм нужно делать петлю или нет. В том то и дело что в моноблоке только 2 клемы(выхода) петлю не сделаешь
А если надо согласно норм, что делать будете? Менять Веллез на адресную систему?
-
в пунте написанно "зберігати цілісніть кіл під дією СТР"
В данном контексте "коло" - это не кольцевой шлейф.
ПУЭ
1.7.41 електричне коло
Сукупність провідних частин, через які може протікати електричний струм у нормальному або аварійному режимі роботи електроустановки і яку можна вимикати від джерела живлення комутаційним пристроєм, що є частиною цього електричного кола
Кольцевой шлейф или кольцевая линия в том же 56-м так и называется:
9.6.9 У системах із кільцевим розміщенням кабельних ліній при застосуванні ізоляторів короткого замикання можна не виконувати вимогу 5.16.1 за умови прокладання зворотної кабельної лінії через інші приміщення
-
Кольцевой шлейф или кольцевая линия в том же 56-м так и называется:
9.6.9 У системах із кільцевим розміщенням кабельних ліній при застосуванні ізоляторів короткого замикання можна не виконувати вимогу 5.16.1 за умови прокладання зворотної кабельної лінії через інші приміщення
Обращаю Ваше внимание, что Вы процитировали "з кільцевим розміщенням", вместо "кільцева лінія/кільцевий шлейф", а это разные вещи!
Размещение или тип?
-
Обращаю Ваше внимание, что Вы процитировали "з кільцевим розміщенням", вместо "кільцева лінія/кільцевий шлейф", а это разные вещи!
В чем разница по контексту?
-
В чем разница по контексту?
конечно же в деталях!
проложить (разместить) можно кольцом далеко не кольцевой (не адресный) шлейф!
-
проложить (разместить) можно кольцом далеко не кольцевой (не адресный) шлейф!
А что еще?
-
А что еще?
А чего хочется?
-
Хотеть можно многого, но подлючка идёт к моноблоку Веллеза по схеме с 100В НЧ сигнала.
О каком адресе может быть тут речь?
И какие ИКЗ тут смогут вообще существовать?
-
Хотеть можно многого, но подлючка идёт к моноблоку Веллеза по схеме с 100В НЧ сигнала.
О каком адресе может быть тут речь?
И какие ИКЗ тут смогут вообще существовать?
Об этом шла речь?
-
см. Ответ#3
-
А чего хочется?
Чтоб вы пояснили и обосновали свое заявление.
-
Чтоб вы пояснили и обосновали свое заявление.
Какое именно?
-
Какое именно?
Первоначальное. :D
-
Первоначальное.
Подтверждаю!
-
см. Ответ#3
А к чему он?
-
Подтверждаю!
Что?
-
Что?
конечно всё!
-
конечно всё!
Тогда ладно... :'(