Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Системи безпеки => Вибухонебезпечні установки => Тема розпочата: pouzp від 28 Березень 2018, 09:39:57
-
Коллеги помогите пожалуйста советом. Требуются кабели для искробезопасных установок (синие). Поставщики HELUKABEL и OLFLEX называют нереальные сроки поставок. Может есть альтернатива, какой нибудь украинский производитель или кто то со складом в Украине?
Заранее спасибо.
-
А для чего это надо? Требование заказчика?
До сих пор у нас взрывозащита типа "i" ограничивалась установкой барьеров и оборудования с соответствующей защитой. Никто не заморачивался испытанием кабеля на повышенное напряжения и пробой. ГОСТ IEC 60079-14-2013 - 2013-го года, а выполнение добровольное, если в ДБН не прописано выполнение. Или уже где-то прописали?
-
В данном случае реализуем систему АСРВО. Требования применяются для газоанализатров: водород,метан. Все прописано в Т.З. Искробезопасные электрическими цепями уровня "ia". Производитель рекомендует (синий) кабель.
-
В данном случае реализуем систему АСРВО. Требования применяются для газоанализатров: водород,метан. Все прописано в Т.З. Искробезопасные электрическими цепями уровня "ia". Производитель рекомендует (синий) кабель.
Если не секрет, какой производитель такое начал рекомендовать? Газекс? Варта?
Вот здесь http://belaton.kiev.ua/page160/ (http://belaton.kiev.ua/page160/) белорусский предлагают:
– с заполнителем, изготовленным методом экструзии (исполнение «з»): МКПсВ-з; МКПсЭИЭВм-з; МКПсЭИпЭВ-в-з, предназначены для стационарной электропроводки во взрывоопасных зонах в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008.
Правда, что такое исполнение "з", сказать сложно.
-
http://zzcm.com.ua/ru/products/kabeli-silovie-s-mednymi-tokoprovodiashimi-zhilami/vvgzng (http://zzcm.com.ua/ru/products/kabeli-silovie-s-mednymi-tokoprovodiashimi-zhilami/vvgzng) примените синие бирки для искробезопасных линий
-
Правда, что такое исполнение "з", сказать сложно.
Осмелюсь предположить, что исполнение "з" - означает с заполнением. Это самое заполнение каким-либо изоляционным материалом между изоляцией жил позволяет добиться в разрезе круглой формы кабеля. Что в свою очередь позволяет зажать кабель в вводном устройстве и при этом не будет зазоров, что особенно актуально для взрывозащищенных кабельных вводов.
-
Спасибо за участие в судьбе. Производитель оборудования Орион газоанализатор Дозор. Проблема в кол-ве кабеля. На большие объекты мы получали в нормальный срок, а здесь кол-во 200-300 м.