Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 15 Грудень 2021, 10:00:44  »

2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.
Да и СНиП с 2015 года не действует.
Вместо него ДБН В.2-5-77:2014.
Автор: alex_sherbak
« : 15 Грудень 2021, 08:32:35  »

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68567.html

1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.


ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" уже не работает...
ему на смену пришел ДБН В.2.5-20:2018, который определяет что такое "теплогенератор" и "теплогенераторная", топочной в этом документе нет
Автор: Сбал
« : 14 Грудень 2021, 23:52:47  »

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68567.html

1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.

Жаль конечно, что спецы поуходили, ну обстоятельства они такие...
называется "5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА"

В этом разделе идет речь о топочном устройстве как элементе котла - его топка, т.е. то место в котле, где сгорает топливо.
По ссылке - ничего про топочные, там упоминание о топочной - это личная терминология sashka.

Вообще то тут в историю обсуждаемого так сказать девайса углубиться надобно, но прежде за всё - слушать язык на коем разговариваем. Есть ванна, и есть ванная, то бишь помещение в коем ванна.
Так и здесь, есть помещение с котлом, и есть помещение с топкой, - более к установкам на угле.
На газу топка закрытая.
А притягивать за уши 100 квт, 200 квт.., в принципе разницы никакой.

"Так думаю"/цы/
Автор: sashka
« : 14 Грудень 2021, 19:03:25  »

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68567.html

1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.
Автор: il85
« : 14 Грудень 2021, 09:14:06  »

Потужністю, формального визначення не зустрічав. Топкова- це побутова
Автор: Віра
« : 13 Грудень 2021, 15:41:11  »

Чим відрізняється топкова від кртельні?
Автор: Виктор
« : 29 Серпень 2013, 17:05:03  »

сантехники называют топочными
Если это в Беларуси - у них нормативно определен термин "топочная".
В Украине же я не знаю такого определения для помещения, здания.
Топочная - это буквально часть печи, в которой происходит сгорание топлива. Есть масса слов, имеющих двойной и более смысл. Но при проектировании необходимо применять термины в однозначном понимании, для этого и существует в нормах раздел "Термины и определения".
Я глубоко не копал, но вот что такое "рецепшен" (есть ли нормативное определение) - архитекторы  очень почему-то любят назвать так обыкновенную регистратуру.
И никому, кстати, не приходит в голову назвать склад лабазом :slap:
Автор: grossel
« : 29 Серпень 2013, 13:06:23  »

Установка газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30кВт до 200 кВт размещаемые в встроенных, пристроенных помещениях согласно п.6.40 ДБН В.2.5-20-2001, сантехники называют топочными или теплогенераторными. Тоесть в зависимости от суммарной тепловой мощности оборудования, это промежуточные установки между бытовыми до 30 кВт устанавливаемые в кухнях жилых зданий и отопительным оборудованием котелень с тепловой мощностью больше 200кВт. Я так это понимаю. Хотя нужно с ними проконсультироваться в каких нормах это оговорено.
Автор: hi_tech
« : 29 Серпень 2013, 00:43:14  »

Одним словом - теплогенераторная.
Автор: Виктор
« : 29 Серпень 2013, 00:20:36  »

называется "5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА"
В этом разделе идет речь о топочном устройстве как элементе котла - его топка, т.е. то место в котле, где сгорает топливо.
По ссылке - ничего про топочные, там упоминание о топочной - это личная терминология sashka.
Автор: rga
« : 28 Серпень 2013, 16:09:47  »

rga, просто может появилось определение "топочная"

 :)
Вообще-то, в  СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ раздел 5 называется "5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА"
И если котельная - помещение для котельной установки, то почему бы не быть топочной - помещению для топочных устройств?
И вот здесь есть ссылочка, правда, я не лазила туда сейчас, лень и некогда  http://eom.com.ua/index.php?topic=9864.msg70191#msg70191


Автор: Виктор
« : 28 Серпень 2013, 15:46:53  »

rga, просто может появилось определение "топочная", а я не в курсе. А так, конечно, не актуально :slap:
Автор: rga
« : 28 Серпень 2013, 15:15:19  »

grossel, Виктор, обсуждаемый пост - от 21 Января 2011. Вы уверены, что это актуально?  :)
Автор: Виктор
« : 28 Серпень 2013, 15:06:02  »

У вас топочная
Что такое "топочная"? Просьба ее нормативное определение в Украине.
Автор: grossel
« : 28 Серпень 2013, 08:59:31  »

пытаюсь разрулить, старшие товарищи на предприятии показали внутренний приказ по области МЧС, где ссылаются на ПУЭ, и утверждают, что все электрическое должно быть во взрывозащите, хотя категория помещения Г
Да есть такой приказ МЧС, но он касаеться котелень, с котлами (котлоагрегатами) еденичной мощностью больше 100 кВт с количеством котлов больше 2 с суммарной установленой мощностью больше 200кВт.
У вас топочная и данное требование распостраняется только в части п.4.5.13; 4.6.7.