Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 13 Вересень 2021, 18:38:15  »

Тимофей1988, Ваш кабель относится к электропроводкам, поэтому нужно смотреть гл.2.1
Автор: Тимофей1988
« : 13 Вересень 2021, 16:21:37  »

А страна какая? Нумерация в разных ПУЭ разная.
Думаю это воздушная прокладка, а дальше если это кабель, то по типу изоляции кабеля.
Страна Украина. Изоляция кабеля КГНВ..Вот больше склоняюсь к таблице 1.3.8. для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей и переносных проводов проводов с медными жилами.. Есть еще таблица 1.3.6 "...для кабелей с медными жилами, с резиновой изоляцией в свинце, половинилхлоридной, нейритовой или резиновой оболочках, бронированных и небронированных"..Где можно посмотреть типовой расчет для проводов и кабелей?
Автор: Sharfik
« : 13 Вересень 2021, 16:10:30  »

А страна какая? Нумерация в разных ПУЭ разная.
Думаю это воздушная прокладка, а дальше если это кабель, то по типу изоляции кабеля.
Автор: Тимофей1988
« : 13 Вересень 2021, 09:44:58  »

по какой таблице ПУЭ выбирать питающий кабель для двигателя подъема, способ прокладки наружный по кареткам в гибкой связе