Автор: stuff
« : 01 Березень 2021, 21:26:29  »

Более корректное отображение размеров. Обновление только в английской версии - MakeGrid for Autocad 2013-2021 v.1.1.4 eng without blocks

Автор: stuff
« : 04 Грудень 2020, 16:09:14  »



Добавлены возможности:
- сохранение старой позиции окон и значений введённых в них;
- окно опций даёт возможность пользователю определять высоту текста маркера освещённости и так же даёт возможность пользователю определять будут ли светильники располагаться вдоль самой длинной стены помещения, или же буду расположены в первоначальной ориентации (такой, какая была при создании блока светильника).

Автор: stuff
« : 13 Листопад 2020, 16:09:19  »

Несимметричный (прямоугольный) светильник стал располагаться длинной стороной вдоль длинной стороны помещения.



Обновление в шапке
Автор: stuff
« : 12 Листопад 2020, 15:37:53  »

Ранее версии утилиты корректно работали, только в AutoCad 2013,2014.

Переписал код (отказался от блоков, кроме блока светильника), работает корректно в AutoCad c 2013 по 2021

Ролик, демонстрирующий возможности расчёта и расположения светильников:
https://www.youtube.com/watch?v=9Ifqg3QTkqE&feature=youtu.be
Автор: stuff
« : 06 Листопад 2020, 15:34:04  »

1. Добавлен русский интерфейс.
2. Добавлена возможность использовать любой блок на чертеже в качестве светильника.





Обновление в шапке
Автор: stuff
« : 05 Листопад 2020, 22:23:11  »

Добавлена возможность прорисовки светильников на чертеже.
Светильники выбраны стандартных типоразмеров: 600х600 мм, 300х300 мм, 1200х100 мм, 600х100 мм, круглый радиусом 253 мм. Количество светильников легко подсчитать, так как каждый принадлежит своему блоку.







Обновление в шапке
Автор: stuff
« : 30 Жовтень 2020, 20:11:00  »

Добавлена возможность нанесения освещенности, количества светильников и результирующая освещенность





В следующих релизах утилита сможет наносить на чертеж простые графические примитивы светильников (стандартных размеров) и тогда необходимость сетки отпадает сама собой.
Автор: stuff
« : 27 Жовтень 2020, 21:53:30  »



Добавлена возможность расчета светильников и дальнейшей прорисовки сетки.

Расчет выполняется по формулам:

Количество светильников: N = (E * A * B) / (U * F1 * K)
Индекс помещения:           F = (A * B) / (Abs(H - H1) * (A + B)

где
  A - ширна помещения, м
  B -  длина помещения, м
  H - высота помещения, м
  H1 - высота рабочей поверхности, м
  E -  освещенность, лк
  F1 - световой поток светильника, лм
  K - кэффициент запаса (коэф. обслуживания)
  U - коэффициент использования опредиляеться по таблице (интерполируется) на основании индекса помещения F



При превышении индекса помещения (Room Index) больше 5, программа будет недосчитывать светильники, и лучше выполнить более точный расчет в Dialux.
Проверил на разных проектах освещения - считает так же, как и Dialux, до индекса помещения равного 5.

Остальные параметры классические:
- высота помещения (2.8 м)
- высота рабочей плоскости (0.8 м)
- коэффициент запаса (1)
- освещенность (300 лк)
- световой поток светильника (2800 лм)
- отражающий процент от потолка, стен и пола (0.8/0.5/0.3)

Возможно два режима работы:

1. Простой – ввести столбцы и строки, нажать на кнопку «Make» и затем выбрать два крайних угла помещения (диагональ) (режим прямоугольного помещения), или выбрать четыре точки (режим не прямоугольного помещения).
2. Расчёт количества светильников – получение размеров помещения (нажатие кнопки «<»), сверка с желаемым количеством, расположение и результирующей освещённостью и дальнейшее нажатие кнопки «Make». В повторном указании границ помещения нет необходимости, так как они уже зафиксированы в момент первого измерения помещения.

Чертеж помещения должен быть в масштабе 1:1 (в мм)

Обновление в шапке
Автор: knjaz
« : 17 Вересень 2020, 09:33:03  »

Было бы неплохо, что бы Dialux в кривых помещениях располагал светильники вдоль стен на одном расстоянии.
Можна копіювати вздовж кривої, і потім посунути куди треба.
Автор: stuff
« : 16 Вересень 2020, 17:28:27  »

Исправил отображение размеров сетки для кривых помещений. Обновление в шапке.

Автор: stuff
« : 16 Вересень 2020, 17:26:11  »

а как надо это как?

Было бы неплохо, что бы Dialux в кривых помещениях располагал светильники вдоль стен на одном расстоянии.

Если сетка нужна только для привязки, то Вы собираетесь выдавать монтажниками размеры типа 3059 и 2619?

Ну это лучше чем вообще ничего или ставить на глаз :)

если речь идет о армстронге то расположение светильников может быть только с определенным шагом (600мм)

С амстронгом проще - там массив линий кинул и все.
Автор: Сугор
« : 16 Вересень 2020, 10:39:47  »

Нужно, не как хочется, а как надо.
а как надо это как? у каждого проектировщика свое видение...
и я по прежнему не до конца понимаю... если речь идет о армстронге то расположение светильников может быть только с определенным шагом (600мм) и радиального размещения не может быть в принципе. Если сетка нужна только для привязки, то Вы собираетесь выдавать монтажниками размеры типа 3059 и 2619?
Задачу правильной расстановки светильников в кривых помещениях Dialux не выполняет...
точно также  Dialux не учитывает размещение другого инженерного оборудования типа вентрешоток и т.д.
Автор: stuff
« : 16 Вересень 2020, 09:15:48  »

И? Причем тут программа и Dialux? У последнего свои инструменты чтобы расставлять как хочется.

Нужно, не как хочется, а как надо. Задачу правильной расстановки светильников в кривых помещениях Dialux не выполняет...
Автор: Sharfik
« : 16 Вересень 2020, 01:27:17  »

Пример, кривого расположения светильников в Dialux Evo
И? Причем тут программа и Dialux? У последнего свои инструменты чтобы расставлять как хочется.
Автор: stuff
« : 14 Вересень 2020, 14:49:11  »

Пример, кривого расположения светильников в Dialux Evo :)