Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2008, 00:17:39  »

Hugo, ну, то задал вопрос и слинял?
Автор: Yurik
« : 10 Вересень 2008, 12:24:20  »

2 ВРУ занимают больше места, а вообще тогда надо у автора узнать подробности. Ведь написано, что один кабель на одну нагрузку, а второй на другую
Автор: AleksandrPol
« : 10 Вересень 2008, 12:12:49  »

Если есть секции во ВРУ, то есть и восьмерка с перекидными рубильниками. Смысл тогда ставить ВРУ с 2-мя секциями, тогда ставь 2 отдельных ВРУ
Автор: Yurik
« : 10 Вересень 2008, 12:04:10  »

Я так понимаю идет один кабель на одну секцию, второй кабель на вторую и они не взаимозаменяемые, т.е. не резервируют друг жруга
Автор: AleksandrPol
« : 10 Вересень 2008, 11:59:04  »

Цитата: Yurik
Кабели должны выдерживать ток защиты автомата или предохранителя
не все так просто, смотри http://eom.com.ua/index.php/topic,1124.msg5921.html#msg5921

Цитата: Yurik
Так что если они идут от одной РУ и из под одного автомата, по идеи должны быть одинакового сечения

На разные секции ВРУ кабели идут от разных секций РУ-0,4 кВ ТП.

Кабели должны быть одинакового сечения - аварийный режим нужно учитывать, а он будет одинаковым. Да и нагрузки на секциях ВРУ не должны сильно отличаться (не более чем 10-15 %, вроде ???)
Автор: александр555
« : 10 Вересень 2008, 11:56:10  »

А разве это не зависит от категории? Ну тоесть при секционирование?? Или я не о том?? А так если кабели питают две совершенно разные установки, которы при потери питания, не переключаются на другую секцию, какой смысл брать кабель большего сечения, так как проверив самый большой кабель по потери напряжения, да по током кз, он и так будет большой, да может еще накинешь чуть выше сечения, вдруг заказчик чо то увеличивать будет, то смысл второй кабель до такого же размера увеличивать!! Может я и ошибаюсь, но если это 2 категория, то может кабели вообще надо по общей нагрузки считать?? Ну....., всмысли аварийной!!
Автор: Yurik
« : 10 Вересень 2008, 11:27:13  »

Кабели должны выдерживать ток защиты автомата или предохранителя. Так что если они идут от одной РУ и из под одного автомата, по идеи должны быть одинакового сечения
Автор: Hugo
« : 10 Вересень 2008, 11:09:41  »

Подскажите.

У меня от РУ 0,4 кВ до ВРУ объекта идет два силовых кабеля, к разным секциям ВРУ. На одной осуществляется питание шкафов на 33 А, на второй на 153 А.

Оба кабеля должны быть одного сечения или по амперажу нагрузок?