Ответ

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
Имя:
   Я не спамер
Email:
Тема:
Иконка сообщения:
Вложение:
(Добавить ещё)
Ограничения: 4 вложения в одном сообщении, максимальный размер всех файлов 5120KB, максимальный размер одного файла 5120KB

подсказка: нажмите alt+s для отправки или alt+p для предварительного просмотра сообщения


Сообщения в этой теме

Автор: sportal
« : 30 Июнь 2021, 18:10:48  »

Автор: rooobert
« : 29 Июнь 2021, 01:05:00  »

тоді 1 рлдз буде відключати всі  2 ТП, так не має бути, тут не зовсім типове рішення, думаю таким чином виконати як на мал
Автор: Roman3R
« : 25 Июнь 2021, 20:05:08  »

потрібно приєднати нову КТП відгалуженням від існуючої опори
Чи непростіше відгалухення від існуючої опори відразу робити кабелеи ?
Автор: rooobert
« : 22 Июнь 2021, 16:05:53  »

Подрібна невелика допомога, ситуація наступна , по новим ТУ потрібно приєднати нову КТП відгалуженням від існуючої опори (яка стоїть на землі замовника) , на цю опору (по типу КМР-1-1) приходить кабельна лінія, переходить через РЛДЗ і  живить існуючу КТП з повітряним вводом, нова КТП (проект) стоїть поруч має кабельнний ввід , враховуючи це я маю доставити ще одну опору поруч, на яку буде приходить ПЛЗ (відгалуження від існ.опори) і через РЛДЗ перейде в КЛ щоб приєднати нову КТП. Питання як правильно виконати відгалуження від існ. опори , яку траверсу доставити ТМз-15 чи ТМз-12 і де саме врізати провід від зажимів на РЛДЗ ? (всі 2 КТП замовника, і вони тупикового типу),  схему прикладаю