Автор: Сугор
« : 11 Листопад 2021, 17:57:04  »

SinSilence, если Вы проектируете ВЛ 0,4кВ, то зачем цитируете требования к ВЛ свыше 1кВ? Выше приводил ссылку на п.2 4.39, по моему, там достаточно однозначно указано что заземлитель к заземляющему проводнику присоединяется СВАРКОЙ и других вариантов нет
Автор: Sharfik
« : 11 Листопад 2021, 16:10:47  »

SinSilence, попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно, а то не понятно что Вам нужно. Подземная часть опоры является естественным ЗУ. Попробуйте поискать ответ в типовых проектах их на просторах интернета аж кишит
Смотря какая опора из чего сделана. Какой фундамент у нее. Свайный стальной может быть обработан антикором. Деревяшка и деревяшка на бетонитах вообще ничего не проводит.
Автор: Sharfik
« : 11 Листопад 2021, 16:07:36  »

В топике более чем конкретно сформулировано. Должно ли быть доступно место измерения ЗУ на опорах 0,4 кВ, так же как на опорах выше 1 кВ?
Странный вопрос сам по себе. Разумеется должно быть доступно любое заземление. Правила эксплуатации заземлителей подразумевают периодическое выполнение замеров сопротивления заземлителя, и ремонт при необходимости. Чтобы выполнить замеры нужно отключить заземлитель от всех цепей и провести чистый замер.
Автор: SinSilence
« : 11 Листопад 2021, 11:59:12  »

попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно
В топике более чем конкретно сформулировано. Должно ли быть доступно место измерения ЗУ на опорах 0,4 кВ, так же как на опорах выше 1 кВ?
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2020, 14:24:11  »

SinSilence, попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно, а то не понятно что Вам нужно. Подземная часть опоры является естественным ЗУ. Попробуйте поискать ответ в типовых проектах их на просторах интернета аж кишит
Автор: SinSilence
« : 20 Листопад 2020, 11:36:02  »

на опорах 0,4кВ "точка" присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры (выпуск арматуры сверху и снизу опоры
Даже не знаю что ответить. Как тогда называется "точка" присоединения ЗУ к выпуску? В в/в ж/б опорах выпуски по-другому соединяют (они же разные, ага)? И зачем мне точка внутри опоры, что с ней делать? Трындеть о ней? :wall:
Может еще попробуем разок топик прочитать. Там было шо-то про измерения..
Автор: SinSilence
« : 20 Листопад 2020, 11:22:01  »

Нужно выполнять и на опорах 0,4кВ если выполняется такое присоединение
Я же не про это спрашиваю, а про доступ к точке присоединения и про измерение ЗУ.  :wall:
Автор: Сугор
« : 15 Квітень 2020, 12:47:35  »

На старых ВЛ-0,4 с ж/б опорами всегда было так, что заземляющего выпуска не было.
grun, за все опоры не скажу, но на опорах этой серии выпуск был всегда.
має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору
На опорах 0,4кВ заземляется PEN проводник и нормы предъявляют требования как к ЗУ каждой опоры так и к общему сопротивлению повторного заземления всех ЗУ, которое можно измерить на выходе из ТП. В сетях ВЛ 10кВ нейтрального проводника нет, а заземлению подлежит арматура...
Автор: grun
« : 15 Квітень 2020, 12:22:38  »

присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры
Это верно, я выше описал про случай
має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору
На старых ВЛ-0,4 с ж/б опорами всегда было так, что заземляющего выпуска не было.
Автор: Сугор
« : 14 Квітень 2020, 21:45:32  »

SinSilence, на опорах 0,4кВ "точка" присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры (выпуск арматуры сверху и снизу опоры) https://ukfreewell.com.ua/gbi/opora-lep-stolbyi-linii-elektroperedach/sv-95-3-stojka-opory-linii-elektroperedachi-detail.html
Quote (selected)
2.4.39 З’єднання захисних і заземлювальних провідників між собою, приєднання їх до верхнього заземлювального випуску стояка залізобетонної опори, до гаків і кронштейнів, а також металоконструкцій опор та устаткування, установленого на опорах, необхідно виконувати за допомогою зварювання або болтового з’єднання.
Приєднання заземлювальних провідників (спусків) до заземлювачів у землі виконують шляхом зварювання.
Автор: grun
« : 14 Квітень 2020, 21:30:13  »

Нужно выполнять и на опорах 0,4кВ если выполняется такое присоединение, например нужно выполнить повторное заземление PEN-проводника на существующей опоре старой линии, то спуск катанки по опоре присоединяется к заземлителю с помощью зажима ПС-1-1
Автор: SinSilence
« : 14 Квітень 2020, 20:54:40  »

В п.2.5.127 ПУЭ указано что "Місце приєднання заземлювального пристрою до залізобетонної опори має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору". Отличаются ли способы измерения сопротивления ЗУ на опорах 0,4 и 10 кВ? Почему нет такого же прямого требования к опорам 0,4 кВ? Нужно/можно ли применять это требование к опорам 0,4 кВ? Прошу поделиться мыслями, а лучше знаниями