Автор: grossel
« : 17 Лютий 2020, 19:30:07  »

Конечно используются. Особенно в цехах крупных химических предприятий (где имеются помещения (отделения) особо опасные или повышеной опасности согласно гл.1.1 ПУЭ) для обустройства технологического ремонтного освещения при ремонте оборудования, экстракторов, емкостей, упарок и т.д., где по требованиям ПУЭ должно быть сверхнизкое напряжение 12 В.
Как правило, такие трансформаторы устанавливаются в ЩСУ с нормальной средой в каждом отделении. Мощность расчетная, но ввиду больших размеров и площадей цехов -порядка 1,6-4 кВА. Разводка групповых линий выполняется кабелем, в зависимости от среды производста, до распредкоробок и опуском на 2-х полюсные розетки с крышкой- степени защиты ІР44-ІР65 по всему цеху (технологическому отделению).
При производстве ремонтных работ, освещение внутри технологического оборудования, емкостей и т.п., осуществляют специальными переносками с защитной сеткой- которые включают в розетку.
Автор: CC19
« : 17 Лютий 2020, 18:43:58  »

Автор: jordaned
« : 17 Лютий 2020, 17:08:35  »

з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн чи Yн/Δ ? І 12В - це фазна, чи лінійна напруга?

Зазвичай бачів тільки однофазні трансформатори на таку напругу, або 380(220)/12.Невже інколи використовують і трифазні?
Автор: CC19
« : 17 Лютий 2020, 15:10:20  »

линейное
Ну якщо, з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн, то все вірно
Автор: Елена.Ш
« : 17 Лютий 2020, 14:37:53  »

линейное
Автор: CC19
« : 17 Лютий 2020, 14:01:09  »

Для цього потрібно уточнити схему з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн чи Yн/Δ ? І 12В - це фазна, чи лінійна напруга?
Автор: Елена.Ш
« : 17 Лютий 2020, 13:07:18  »

Ситуация такая от понижающего трансформатора 380/12В, подключаем светильники 12В, нагрузка неравномерная, как правильного посчитать ток?

Рассмотрим подключение 3-х светильников по 15Вт.
 I = Рр / 1,73*Uл.*соs = (15*3)/1.73*12*0.95=2.28А

Рассмотрим подключение 4-х светильников по 15Вт (нагрузка неравномерная, по этому, умножаем наиболее загруженную фазу на 3)
  I = Рр  / 1,73*Uл.*соs = (30*3)/1.73*12*0.95=4,56А

Подскажите, я правильно делаю.