Автор: CC19
« : 14 Січень 2020, 12:33:49  »

Вот к примеру этот:
http://effest.ru/prom-m-12-v-4794.html

В полных характеристиках указан класс защиты

Так. Напевно, корпус світильника розроблявся як для світильників на 220 так і на 12В. А можливо, якщо цей світильник з класом І підключити на БННН то він автоматично стає класом ІІІ ?. Це потрібно розбиратися з ДСТУ IEC 61140:2005
Автор: Елена.Ш
« : 14 Січень 2020, 11:51:44  »

Вот к примеру этот:
http://effest.ru/prom-m-12-v-4794.html

В полных характеристиках указан класс защиты
Автор: CC19
« : 14 Січень 2020, 11:41:21  »

ПУЕ
Quote (selected)
6.1.17 У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних за висоти встановлення: світильників загального освітлення над підлогою або площадкою обслуговування:, меншої ніж 2,5 м, застосовувати світильники класу захисту 0 не дозволено, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3.
Дозволено використовувати світильники класу захисту 1. У цьому разі електричне коло обладнують пристроєм захисного вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування
до 30 мА.
В паспорте на светильник заводского исполнения 12В, указан класс защиты I.
Мені здається, що світильник на 12В з класом захисту І - це якийсь нонсенс. (Див. табл. 1.7.2 ПУЕ).
Автор: Сугор
« : 14 Січень 2020, 11:05:01  »

Елена.Ш, причем здесь паспорт светильника? Есть нормы, возможно, ваш светильник предназначен для других целей и вам просто не подходит, а возможно, я ошибаюсь. Низкое напряжение не единственный способ защиты, к сожалению у меня сейчас нет возможности цитировать нормы, не зацикливайтесь на одном решении, возможно, проблему можно решить другим способом, к примеру, линию защитить дифом на 10мА и светильником с двойной изоляцией
Автор: Елена.Ш
« : 14 Січень 2020, 10:25:34  »

В паспорте на светильник заводского исполнения 12В, указан класс защиты I.
Автор: Сугор
« : 14 Січень 2020, 10:17:44  »

Елена.Ш, зачем Вам 3х пробная система? В Вашем случае защита происходит за счёт низкого напряжения и "изолированной" нейтрали, на сколько я помню, в этом случае заземлять оборудование от общей СУП категорически ЗАПРЕЩЕНО
Автор: Елена.Ш
« : 14 Січень 2020, 09:29:55  »

Пытались найти светильники с карболитовым корпусом что бы упростить ситуацию, но на 32Вт светодиодного не нашли.
Автор: Елена.Ш
« : 14 Січень 2020, 09:28:15  »

Прошу высказать свое мнение по поводу освещения 12В в производственном корпусе.
Освещение 12В предусмотрено от трансформатора 220/12В светильник алюминиевый, помещение влажное. Я склоняюсь к прокладке трехпроводных сетей.