Автор: Елена.Ш
« : 15 Березень 2019, 16:15:11  »

Это значит что в производственном здании где работает персонал который проходит инструктаж, при подключении бойлера через розетку установка УЗО необязательна? Но, лучше поставить.
Автор: Roman3R
« : 15 Березень 2019, 15:42:42  »

Все равно нужно
Не вимагається в такому випадку встановлювати ПЗВ
ДСТУ Б В.2.5-82:2016
4.2.1.13 Додатковий захід захисту, який здійснюється шляхом використання ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом , що не перевищує 30 мА (див. 4.1.4 та 4.2.1.2), повинен бути застосований в таких колах мереж змінного струму:
а) штепсельних розеток з номінальним струмом до 20 А, які використовуються пересічними особами і призначені для загального використання;
б) пересувного або переносного електрообладнання з номінальним струмом до 32 А, яке застосовується просто неба.
Автор: Елена.Ш
« : 15 Березень 2019, 15:38:08  »

Quote (selected)
Все равно нужно, только это уже будет называться (подписываться) не розеточная группа.  :D :D :D а защита отдельного токоприемника, как например делают с кондишэнами.  :-[
По поводу кондиционеров, п.5.3.15 (Правила пожарной безопасности в Украине)
Линии питания к каждому бытовому кондиционеру группы необходимо обеспечивать автономным устройством электрической защиты независимо от наличия защиты на общей линии, питающей группу кондиционеров.

Всегда ставили обычные автоматы.
Автор: uksusXIII
« : 15 Березень 2019, 15:25:53  »

офф-топ
мой друг "Сироп"  :D уже сказал. :thumbsup:
Не ожидал... :D :D  Сразу вспонился "Незнайка на Луне" Н.Носова... Сахарин Сахариныч Сиропчик... Может пора сменить аватарку?
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2019, 15:04:12  »

Все равно нужно
почему? Нормы требуют установку УЗО на розетки, для стационарно подключенного оборудования такого требования нет. По идее, для защиты, должно хватить автомата и СУП
Автор: Firetuf
« : 15 Березень 2019, 14:31:04  »

офф-топ Исключительно, чтобы потрындеть :D
А вот интересно, если бойлер подключить не через розетку, а от коробки, то диф ставить не нужно?
офффф *2.
Все равно нужно, только это уже будет называться (подписываться) не розеточная группа.  :D :D :D а защита отдельного токоприемника, как например делают с кондишэнами.  :-[
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2019, 10:56:27  »

офф-топ Исключительно, чтобы потрындеть :D
А вот интересно, если бойлер подключить не через розетку, а от коробки, то диф ставить не нужно?
Автор: Firetuf
« : 15 Березень 2019, 08:48:22  »

Обязательна ли установка двухполюсного автомата при подключении бойлера 1,5 кВт, через розетку, если на кабеле к бойлеру установлено УЗО?
Если вопрос касается обязательного обеспечения селективности, а именно наличие "личного" АВ для бойлера - нет такого требования. Это в большей степени для удобства.
Если вопрос "взагалі", то бойлер, как и остальные токоприемники в розеточной группе, должны быть защищены АВ, исходя из токовых нагрузок.
По двухполюсности, мой друг "Сироп"  :D уже сказал. :thumbsup:

Имхо: я бы поставил, но не простой двухполюсник, а ДАВ. Все же надежность стационарного прф. дифа гораздо выше бытового, да еще и не понятного какого производителя.
Автор: uksusXIII
« : 14 Березень 2019, 19:39:23  »

Обязательна ли установка двухполюсного автомата при подключении бойлера 1,5 кВт, через розетку, если на кабеле к бойлеру установлено УЗО?
Я думаю необязательно двухполюсник, потому что само УЗО отключит два свои полюса при наличии токов утечки на корпус водонагревателя.
Автор: grossel
« : 14 Березень 2019, 18:50:28  »

Если у вас для защиты бойлера от токов утечки устанавленно УЗО, а не диффавтомат с встроенной защитой от серхтоков (к.з и перегрузка), то необходима установка автомата перед УЗО для его защиты.
Выбор последовательного защитного устройства:
Устройство                                                       Номинальный ток Іn , А
УЗО                                               16        25   32   40   50   63   80   100
Выключатель автоматический           10        16   25   32   40   50   63    80

То есть ном. ток УЗО должен на ступень быть выше номинального тока автомат.выключателя.
В данном случае лучшее решение - это вместо УЗО и автомата поставить один диффавтомат с встроенной защитой от сверхтоков с защитой от токов утечки 30 мА.
Автор: Елена.Ш
« : 14 Березень 2019, 15:57:28  »

Обязательна ли установка двухполюсного автомата при подключении бойлера 1,5 кВт, через розетку, если на кабеле к бойлеру установлено УЗО?