Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: uksusXIII від 25 Квітень 2018, 11:59:00
-
Доброго дня, коллеги!
Имеем в задании 16-этажный панельный жилой дом. Необходимо решение по прокладке сетей освещения в МОП (площадка возле квартир,лифтовый холл и тамбур - выход на балкон к незадымляемой лестнице) и по прокладке питания от ЩЭ до ЩК в квартиры. Дом в находится в РФ, поэтому привожу местные нормативы, которые меня смущают:
СП 31-110-2003 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Запрещает ли мне этот пункт прокладку освещения МОП в стальных трубах (по проекту) и прокладку питания к ЩК от ЩЭ, в пластиковых коробах (по проекту)?
Кстати по поводу питания ЩК... нашел такой пункт ПУЭ:
7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.
Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, по-этажных коридоров и других внутридомовых помещений.
А в проекте заложены короба ПВХ (80х40) шириной 80 мм! Явно под совместную прокладку кабелей. Как считаете, нужно ли внести по этому поводу замечание проектировщикам?
-
открыла нормы РФ.
меня выкинуло на СП256.1325800.2016 Актуализированная редакция СП31-110-2003.
пункт 14.11 по ней стал 15.11.
пункт 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за
исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий
питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных
трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не
возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций:
капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
по поводу ЩК посмотрите пункт 15.17 и 15.18.
на мой взгляд они вообще противоречат друг другу.
-
Тогда есть встречный вопрос... а что нужно считать в этих пунктах под понятием "лестничная клетка"??? Коридор возле квартир под это понятие не подходит вроде... Тогда причем тут линии питания квартир?
Вот нашел определения в СП 118.13330.2012:Приложение Б. Термины и определения:
Б.8 лестничные клетки: Пространство внутри здания, сооружения, как правило, с остекленными или открытыми наружными проемами, предназначенное для размещения лестниц (подразделяются на два типа). Бывают закрытые лестницы без наружных проемов:
лестничные клетки с проемами в наружных стенах на каждом этаже - тип Л1;
лестничные клетки с проемами в покрытии - тип Л2.
Б.9 незадымляемые лестничные клетки: Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей при пожаре (подразделяются на три типа):
незадымляемая лестничная клетка с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при незадымляемости перехода через воздушную зону - тип H1;
незадымляемая лестничная клетка с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре - тип Н2;
незадымляемая лестничная клетка с выходом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре) - тип Н3.
-
Тогда есть встречный вопрос... а что нужно считать в этих пунктах под понятием "лестничная клетка"??? Коридор возле квартир под это понятие не подходит вроде... Тогда причем тут линии питания квартир?
[/i][/color]
В панельных 5-ти этажках 60-70 годов коридора не было. Была только лестничная клетка. Поэтому этажные щиты и стояки проходили непосредственно по ней. Устройство щитов на лестничных клетках не допускается, но при реконструкции этих домов их перенести некуда.
Были серии панелек (9-ти этажек), где лестничная клетка была совмещена с лифтовым холлом и коридором. Т.е. не было никаких перегородок.
И опять же, насколько я могу судить - заменить стояк в жилом доме - это не один день работы. по существующим каналам в панелях это сделать не представляется возможным. и штробить их нежелательно. Поэтому пускают в огнестойком коробе открыто... точно также с освещением. Это противоречит нормам, но по другому сделать невозможно...
На мой взгляд именно это и имелось ввиду...
-
пускают в огнестойком коробе открыто
Хто такі короби виготовляє або торгує в Україні , може хтось знає , поділіться інформацією ?
-
Хто такі короби виготовляє або торгує в Україні , може хтось знає , поділіться інформацією ?
Я так понимаю, что это металлические короба... У Беттерманна точно есть и в Украине http://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_kabel_nye_koroba/ (http://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_kabel_nye_koroba/)
-
Я так понимаю, что это металлические короба... У Беттерманна точно есть и в Украине
http://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_kabel_nye_koroba/ognestojkij_kabel_nyj_kanal_pyroline_rapid_-_bskm_0407/ognestojkij_metallicheskij_kabel_nyj_kanal_klass_ognestojkosti_ot_i30_do_i120/ (http://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_kabel_nye_koroba/ognestojkij_kabel_nyj_kanal_pyroline_rapid_-_bskm_0407/ognestojkij_metallicheskij_kabel_nyj_kanal_klass_ognestojkosti_ot_i30_do_i120/)
Короб из металла со слоем уплотнительного покрытия на внутренней стороне Активно предотвращает в случае пожара распространение огня в канале и защищает маршруты эвакуации от последствий горения кабелей
Что-то я не нашел в описании упоминания об огнестойкости, есть только о нераспространении
-
Что-то я не нашел в описании упоминания об огнестойкости, есть только о нераспространении
https://www.youtube.com/watch?v=DRH4E-Rr6PU (https://www.youtube.com/watch?v=DRH4E-Rr6PU)
только досмотрите до конца!
-
hmmmm Ну это как раз то, что указано в описании - нераспространение горения. Согласно норм "огнестойкость" кабеля - это сохранение работоспособности в течение определенного времени, что должно подтверждаться сертификатом. Но здесь (в видео) интересно другое... На сколько я понимаю, за бугром, в основном, используются безгалогеновые кабели в характеристиках которых указана пожарная нагрузка (т.е. изоляция может гореть), а у отечественных кабелей нг такой параметр отсутствует (по крайней мере в ГОСТах об этом не упоминается), по идее, при к.з. ПВХ изоляция может загореться, но после срабатывания автомата огонь должен потухнуть
-
Согласно норм "огнестойкость" кабеля - это сохранение работоспособности в течение определенного времени, что должно подтверждаться сертификатом
А что по-вашему тогда обозначает от I30 до I120 в описании данных коробов???
-
А что по-вашему означает от I30 до I120 ?
Хрен его знает, в наших нормах должна быть буква Е
-
В каталоге Беттерманна написано, что это - Классы огнестойкости (от I30 до I120) согласно DIN 4102 часть 11.
Также посмотрите еще Огнестойкий короб PYROLINE® Con S - BSKH (Огнестойкий кабельный короб BSKH I90/E30, для подвесного монтажа, огнестойкий с 4-х сторон, согласно DIN 4102 часть 11 ичасть 12) (см. вложение)
-
Огнестойкий кабельный короб BSKH I90/E30
Ну, вот здесь видно что Е30, при этом так же видно что Е30 и I30 не одно и тоже. На сколько я понял I - Потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Т.е. короб защищает окружающее пространство от воздействия тепла от горящего кабеля, но кабель проложенный в коробе І30 не сохраняет работоспособность в течение 30 мин при пожаре в помещении