Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Firetuf від 19 Квітень 2018, 10:45:24

Назва: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Firetuf від 19 Квітень 2018, 10:45:24
Знаю, тема сто раз обсуждалась, но может что-то сейчас новое произошло, а я не в курсе?
Заложили в спецификацию к Договору перфорированные лотки и кабели нг+нд. (охранка, доступ, видео, компьютерные сети). Объект: новый ТРЦ. Трассы по коридорам, за подшивным/подвесным потолком.
Итог: пришел местный "пожарный решала", нагнул нас за увеличение сметы, в плане, пожарных свойств кабелей. Пожарка - это да, требования на нее распространяются, а все остальное - простыми обыкновенными кабелями. Как пример, аналогия с предыдущим построенным ими ТРЦ.
Это сейчас так?
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2018, 10:58:09
все остальное - простыми обыкновенными кабелями
Firetuf, а что в его понятии "простые обыкновенные кабели"? Я как-то считал, что п.4.36 ДБН-23 распространяется на все кабели и провода, в том числе на видео компьютерные сети. И первый раз слышу чтобы пожарники обеспокаивались увеличением сметы
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: iop від 19 Квітень 2018, 11:36:37
А, еще лучше, чтобы он "нагнул" официальным письмом-ответом-замечанием-предложением.
Но, этого конечно же не будет, а будет как с "предыдущими построенными ими ТЦ" - с нарушением норм.
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: rga від 19 Квітень 2018, 12:36:27
Итог: пришел местный "пожарный решала", нагнул нас за увеличение сметы, в плане, пожарных свойств кабелей. Пожарка - это да, требования на нее распространяются, а все остальное - простыми обыкновенными кабелями. Как пример, аналогия с предыдущим построенным ими ТРЦ.
Это сейчас так?
ДБН В.2.2-23:2009 "Предприятия торговли"
9.5 Электроснабжение и электрооборудование
9.5.4   Кабельные линии и системы электропроводки должны отвечать требованиям пожарной безопасности в соответствии с приложением Т ДБН В.2.2-9.

Правда, приложение Т - это ДБН В.2.2-9-99 (по сути, повтор требований 23-го), в ДБН 2009-го года его нет, но есть вот это:

ДБН В.2.2-9-2009
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ
Основные  положения
9.3.13 Требования, в том числе требования пожарной безопасности, к элементам кабельных линий, систем проводки приведены в ДБН В.2.5-23.

Это требования к ЛЮБЫМ кабельным линиям. Ну а 23-й Вы знаете.
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: t-100 від 19 Квітень 2018, 12:52:36
Меня в этом всё забавляет вот этот персонаж:
пришел местный "пожарный решала"
! Кто он? Ф.И.О. - нет, а по сути.
Есть такаой пункт в ППБУ:
"IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
1. Електроустановки
1.1. Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533."
А дальше ПУЭ-2017 пункты 1.1.1, 1.3.3, 1.2.6, 1.2.7.
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Firetuf від 19 Квітень 2018, 13:27:56
Меня в этом всё забавляет вот этот персонаж:
пришел местный "пожарный решала"
! Кто он? Ф.И.О. - нет, а по сути.
Есть такаой пункт в ППБУ:
"IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
1. Електроустановки
1.1. Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експ
Меня в этом всё забавляет вот этот персонаж:
Местный - в моем случае, доверенное и ответственное лицо от хузяина ТРЦ, типа нормоконтроля, которое обеспечивает подписание всех необходимых актов.
Вы же понимаете, что здесь, на ыоруме, я не буду писать фио и "весь семейный альбом" этого человека.
Я, лично, до последнего буду против такого решения с кабельными трассами, а именно, либо закрытые металлические конструкции либо надлежащие кабели по всем требованиям ДБН23 и ДНАОП.
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2018, 14:26:01
доверенное и ответственное лицо от хузяина ТРЦ, типа нормоконтроля, которое обеспечивает подписание всех необходимых актов.
Firetuf, а в задании на проектирование не указывались марки кабелей?
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Firetuf від 19 Квітень 2018, 15:07:32
Firetuf, а в задании на проектирование не указывались марки кабелей?
FTP 5e cat.  :D
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2018, 15:52:48
FTP 5e cat
Firetuf, ну не мне Вам рассказывать процедуру. Задание заказчик подписал? в проекте и по факту тип тот же что и в задании? если да, то какие у "решалы" могут быть претензии?
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Firetuf від 19 Квітень 2018, 16:05:04
Сугор, ты меня не понял (читай самое начало).
Во-первых, мне очень дОрог мой заказчик, и я с ним не желаю не то, что пререкаться, а даже и думать об этом.  :D
Во-вторых, мне моя адница не менее дорога, как и важно, не подставить заказчика, в итоге (они арендаторы помещения, хоть и стержневые).
Самое главное, я для себя прояснил - "новых" законов, освобождающие всякие СКС и тому подобные, не появились. Короче, все как и раньше.
Спасибо.  :thumbsup:
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: ivk від 19 Квітень 2018, 16:47:23
Самое главное, я для себя прояснил - "новых" законов, освобождающие всякие СКС и тому подобные, не появились.
Наоборот, подтвердилось - см. п.23.3.6   ГБН В.2.2-34620942-002:2015 , если считать их "новыми".
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: rga від 19 Квітень 2018, 19:24:39
см. п.23.3.6   ГБН В.2.2-34620942-002:2015
А что такое этот ГБН? Интернет ни одного ответа на такой запрос не выдает. :)
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Pojarniy від 19 Квітень 2018, 22:29:30
   Рекомендую сослаться на п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010, регламентирующий требования к электрическим сетям, проходящим за подвесным потолком и отсылает к пункту 4.6 того же документа.
   Я не вижу схему прокладки, но могу предположить, что на Ваши сети распространяется подпункт (г) и (д) п. 4.6 ДБН В.2.5-23:2010 (клас стійких до поширення полум’я), а также подпункт (к) п. 4.6, так как коридор с большей долей вероятности является путём эвакуации. Скорее всего, время эвакуации будет более 15 мин., но что бы точно удостовериться – спросите у заказника, не заказывал ли он расчёт времени эвакуации согласно ГОСТ 12.1.004-91. Обычно такие расчёты делают при прохождении экспертизы.
   Имейте ввиду, что НГ – это старая классификация. А по новой классификации Ваш производитель кабельной продукции мог не проводить испытания (особенно учитывая тот факт, что ДСТУ указанные в примечании этого пункта заменили на ENы в 2014 году). Не загоните себя в тупик тем, что не сможете показать протоколы испытаний или сертификаты на кабельную продукцию, особенно по классам ТК, ДТК, ДПК, КК.
 Может, стоит воздержаться от указывания на подпункт (к)  п. 4.6 ДБН В.2.5-23:2010 hmmmm. Решайте сами.

P.S. Я не читал последние EN. Там может быть уже кардинально другая классификация :slap:. Надо будет глянуть Study
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: ivk від 20 Квітень 2018, 11:15:46
А что такое этот ГБН? Интернет ни одного ответа на такой запрос не выдает.
   для информации
ГБН В.2.2-34620942-002:2015
ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ 
«Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування»
п.23.3.6  Під час улаштування внутрішніх кабельних мереж на об’єктах цивільного призначення в частині пожежної безпеки необхідно керуватися вимогами 4.36 ДБН В.2.5-23, а саме:
- поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поширення полум’я згідно з 4.1 ДСТУ 4809;
- кабелі та проводи, прокладені у пучках  .............................
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Firetuf від 20 Квітень 2018, 11:30:22
А по новой классификации Ваш производитель кабельной продукции мог не проводить испытания (особенно учитывая тот факт, что ДСТУ указанные в примечании этого пункта заменили на ENы в 2014 году)...
Я не читал последние EN. Там может быть уже кардинально другая классификация...
Не пытайтесь запутать и себя и людей.
Методика определения стойкости к распространению горения, в принципе, не менялась еще со времен "за царя Гороха". Для вас существенно, как он, этот стандарт, обзывается? ГОСТ 12176- или МЭК 332- или IEC 60332- или ДСТУ 4236/17 или ДСТУ EN 60332-?

Рекомендую сослаться на п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010
именно так,
либо закрытые металлические конструкции либо надлежащие кабели по всем требованиям ДБН23 и ДНАОП.
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Сбал від 20 Квітень 2018, 13:38:31
Firetuf, а в задании на проектирование не указывались марки кабелей?
FTP 5e cat.  :D
Дык заложил бы вогневпёртую, совсем нюх потерял ;)

И таки да, передай сему нормоконтролёру, что гешефт на зимних вишенках может обернуться хромой лошадкой на зоне.
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Firetuf від 20 Квітень 2018, 14:58:09
Дык заложил бы вогневпёртую, совсем нюх потерял ;)
Не мОгем - религия не позволяет!
(Просто без их"визы", договор не подпишу.)
Назва: Re: Пожарные требования к "слаботочке"
Відправлено: Pojarniy від 21 Квітень 2018, 15:56:02
Методика определения стойкости к распространению горения, в принципе, не менялась еще со времен "за царя Гороха". Для вас существенно, как он, этот стандарт, обзывается? ГОСТ 12176- или МЭК 332- или IEC 60332- или ДСТУ 4236/17 или ДСТУ EN 60332-?
[/quote]

  Рассуждая в контексте норм, я юридически правильно всё изложил. Не подменивайте понятия.
 
  Это законченная мысль.