Назва: Магазин в цоколе жилого дома - это многофункциональное здание
Відправлено: Вов від 30 Вересень 2008, 21:58:25
Уважаемые профи! Пожалуйста подскажите. Что, действительно, если магазин  или, скажем, отделение банка расположены на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома, то это уже многофункциональное здание (п.5 табл.1 разд.2 НАПБ Б.06.004-2005)? И теперь, что, во всех помещениях этого здания обязательным является наличие пожаротушения? Как вы думаете, можно ли в проектном решении уйти от АУПТ в таком магазине (или, скажем, в отделении банка) и при каких условиях?
Назва: Re: Магазин в цоколе жилого дома - это многофункциональное здание
Відправлено: Виктор від 01 Жовтень 2008, 00:23:14
Вов,
Посмотрите здесь:
http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=14&id=122232570189
Как правило, служба пожбезопасности не требует АУПТ в таких случаях, но лучше проконсультироваться (для уверенности) с ними.
Назва: Re: Магазин в цоколе жилого дома - это многофункциональное здание
Відправлено: 3oloS від 01 Жовтень 2008, 08:06:45
Цитата: Виктор
Как правило, служба пожбезопасности не требует АУПТ в таких случаях
Видимо Николаевское МЧС исключение из этого правила... :thumbsdown:
Назва: Re: Магазин в цоколе жилого дома - это многофункциональное здание
Відправлено: hi_tech від 01 Жовтень 2008, 12:32:01
Нужна только сигнализация. Это многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.
См. ДБН "Жилые здания" Приложение Г - там все есть.
Назва: Re: Магазин в цоколе жилого дома - это многофункциональное здание
Відправлено: Виктор від 01 Жовтень 2008, 20:46:26
Цитата: hi_tech
Нужна только сигнализация
Полностью согласен с Вами.
Но дело в том, что служба пожбезопасности иногда вдруг вспоминает о п.1.4 НАПБ Б.06.004-2005:
 "1.4. При определении объектов, которые подлежат оборудованию АУПТ и АУПС, кроме Перечня, необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) перечнями, строительными нормами и другими нормативно-правовыми актами, согласованными с органами Государственного пожарного надзора. Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требований Перечня."
В данном случае ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания" согласован с Государственным департаментом пожарной безопасности МЧС, но я рекомендовал бы с целью перестраховки ответ №1.