Есть помещение зарядки каров. Категория В.
Уточнимте у технологов. В верхней части помещения может быть взрывоопасная зона.
Ссылка на один документ есть здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,8098.msg73179.html#msg73179И здесь:
НПАОП 40.1-1.32-01
4.5.9. Помещения производств, связанных с газообразным водородом, в которых технологический процесс с учетом действий естественной вытяжной вентиляции исключает возможность появления расчетного по¬вышенного давления воспламенения, превышающего значения отраслевых норм как при нормальной работе, так и в аварийных ситуациях или при производственных неполадках, имеют взрывоопасную зону класса 2 только в верхней части помещения от отметки 0,75 общей его высоты от уровня пола, но не выше крановых путей, если такие есть (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и стартерных аккумуляторных батарей).
Поскольку извещатели стоят в верхней зоне, то взрывозащита может потребоваться. Все зависит от типа аккумуляторов каров и что выделяется при зарядке и в каком количестве.