Автор: rga
« : 14 Травень 2019, 13:25:53  »

Было в ДБНе 56 2010 такое - 20-30 секунд. Может и в новых ЕНах, что-то такое есть.
А, это о том, что вытяжка включается раньше приточки. Поняла.
Автор: iop
« : 13 Травень 2019, 17:52:06  »

А зачем задержка на подпор?
Было в ДБНе 56 2010 такое - 20-30 секунд. Может и в новых ЕНах, что-то такое есть.
Автор: rga
« : 13 Травень 2019, 12:13:33  »

Не совсем так. Подпор, как и приток, следует включать с задержкой при запуске дымоудаления.
Лифтовой холл может быть отделен от коридора. То есть, удаления дыма из этого объема нет. Но есть подпор в лифтовую шахту, ну и приток (наверное).
По моим представлениям, подпор в лифтовые шахты должен включаться при появлении дыма в лифтовом холле, а в л/к - при появлении дыма в коридоре, примыкающем к л/к. Если лифтовой холл не отделен от коридора, то это общий объем и включается все вместе.

А зачем задержка на подпор?
Автор: rga
« : 13 Травень 2019, 12:07:52  »

ВВ, это разговоры 2013 года.
Автор: ivk
« : 13 Травень 2019, 10:12:03  »

Извещатели в лифтовых холлах включают подпор.
Не совсем так. Подпор, как и приток, следует включать с задержкой при запуске дымоудаления.
Автор: ВВ
« : 13 Травень 2019, 10:09:57  »

2-х автоматических звещателей, ручного+автоматического, 2х ручных.
Автор: ВВ
« : 13 Травень 2019, 10:09:07  »

РУЧНЫХ? Т.е. ручные извещатели тоже необходимо устанавливать по 2 шт.,
Автор: rga
« : 13 Травень 2019, 09:36:47  »

Явно автоматчиков нет тут. Автоматический пуск это без участия людей. На то он и автоматический.  Есть еще понятие автоматизация это процесс автоматики с ручными запусками на определенных этапах. Кто от ручников запускает системы противопожарной защиты?
Да, вроде, о ручниках вообще речи не шло.
Автор: ВВ
« : 13 Травень 2019, 09:23:16  »

Не путайте ручные пожарные извещатели от кнопок автоматики или кнопок запуска. Назначения разные.
Автор: ВВ
« : 13 Травень 2019, 09:19:39  »

Запуск дымоудаления : от автоматических пожарных извещателей (или технологические датчики дыма) - автоматически, местно от кнопок запуска дымоудаления в ПК и дистанционно с пож. поста.
Автор: ВВ
« : 13 Травень 2019, 09:08:44  »

Явно автоматчиков нет тут. Автоматический пуск это без участия людей. На то он и автоматический.  Есть еще понятие автоматизация это процесс автоматики с ручными запусками на определенных этапах. Кто от ручников запускает системы противопожарной защиты?  Ручник дает сигнал Пожар на пост и ПЦН. Можно запустить оповещение.  Так же ручник адресует зону пожара. И дистанционно можно с пож. поста запустить дымоудаление, пожаротушение и т.д.  Как вы себе представляете бежит человек по всем лестницам и нажимает ручники и что все клапаны дымоудаления должны открываться на всех этажах? На то и прописали, чтобы кнопки запуска дымоудаления прятали в шкафах ПК от таких ситуаций. 
Автор: rga
« : 12 Травень 2019, 00:07:56  »

Здравствуйте, вопрос: Жилье, свыше 47 м, коридоры, лифтовые холлы с п/п Амстронг.
то есть по два датчика в прихожих каждой квартиры, два в коридоре под п/п и два за п/п? или можно запускать ДУ с расчета сработки одного под п/п и одного за п/п , но находящихся в одном помещении? не знаю, понятно-ли написала...
Запотолочное пространство - отдельный объем. Дым из него не удаляется, он удаляется из основного объема коридора. Поэтому достаточный минимум для запуска ДУ:
1) от двух извещателей квартиры (требование норм);
2) от двух извещателей, контролирующих основной объем коридора.
Можно, конечно, добавить запуск от двух извещателей запотолочного пространства, но это будет предупреждающее действие, поскольку дым в основном объеме, откуда он будет удаляться, еще не обнаружен. Но больше - не меньше, если очень хочется, то можно.
Извещатели в лифтовых холлах включают подпор.
Автор: Kat.Dv
« : 11 Травень 2019, 20:44:56  »

Здравствуйте, вопрос: Жилье, свыше 47 м, коридоры, лифтовые холлы с п/п Амстронг.
то есть по два датчика в прихожих каждой квартиры, два в коридоре под п/п и два за п/п? или можно запускать ДУ с расчета сработки одного под п/п и одного за п/п , но находящихся в одном помещении? не знаю, понятно-ли написала...
Автор: rga
« : 18 Квітень 2013, 08:57:33  »

А что, жильё супер-пупер архисложный объект, потому в него "вцепились" ?
А что, в офисах и на производстве есть коридоры с ДУ на 1 извещатель?
Автор: sbal
« : 17 Квітень 2013, 17:35:55  »

А что, жильё супер-пупер архисложный объект, потому в него "вцепились" ?  :)