Автор: LarenMc
« : 01 Листопад 2018, 14:16:39  »

Спасибо.
Но как найти в кВА присоединенную нагрузку к ТП по значениям в А по ф.А,В,С?
Автор: grossel
« : 29 Жовтень 2018, 16:57:56  »

Можно с этих данных найти загрузку общую на ТП в кВт?

Да, можно. Тем более, что сравнивать нужно в кВА.
http://eom.com.ua/index.php/topic,24795.msg174793.html#msg174793
Автор: LarenMc
« : 29 Жовтень 2018, 15:00:13  »

Доброго времени суток.
По ТУ (для электроснабжения жилого дома, Рр=250 кВт) необходимо проверить нужна ли замена силового тр-ра 630 кВА.
По ТП дана информация по загрузке тр-ров по ф.А, ф.В и ф.С в амперах.
Можно с этих данных найти загрузку общую на ТП в кВт?