Автор: Землянин
« : 16 Грудень 2017, 03:02:30  »

Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Лучше плавкие вставки!

Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?
Ненужно, если из ВРУ на каждый стояк идет своя магистраль.
Автор: grossel
« : 14 Грудень 2017, 14:14:14  »

От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?

Если у вас один стояк , то ставить ничего не нужно. Если же эта питающая линия имеет ответвления на другие стояки (подъезды), то на каждом ответвлении, согласно п.4.5.1 ДБН В.2.5-23, должен быть установлен коммутирующий аппарат (автоматический выключатель).
Автор: LarenMc
« : 14 Грудень 2017, 14:10:36  »

Это обязательно, где-то прописано в нормативах?
Автор: Roman3R
« : 14 Грудень 2017, 13:50:27  »

Достатньо поставити вимикач навантаження
Автор: LarenMc
« : 14 Грудень 2017, 13:29:45  »

День добрый,коллеги.
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?