Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: andery
« : 01 Листопад 2017, 10:49:46  »

Если не затруднит, какой из расчетов более верный, и есть ли ошибки в расчете.
Район полностью на электроотоплении.
Ccылка на гугл таблицу (варианты на разных вкладках):
https://drive.google.com/open?id=1wwbtYetVDWCg4GIWmL0P_3BP39ylzZ-reh2-5rWMpeg
Автор: Udgin
« : 31 Липень 2015, 10:08:34  »

hi_tech, Спасибо! 0,9 так 0,9 :)

Ну и выкладываю тогда расчет, посмотрите, проверьте, зацените.

(чтоб работало, нужно указать ссылку на файл "ДБН" и чтоб оба файла были открыты)

Автор: hi_tech
« : 30 Липень 2015, 20:09:55  »

Вариант 2: сделать два расчета для каждой ТП. Посчитать мощности для каждой группы потребителей, и сложить их с коэффициентом. Но где взять коэффициент? Я нашел только РД 34.20.185-94, таблица 8.1. которого говорит нам, что нужно брать коэффициент 0,9. А есть ли подобный норматив для Украины?
таблица 2.4.1 ГНД 341.004.003.001-2002 "Инструкция по проектированию электросетей 110-0,38 кВ г.Киева"
В принципе эта таблица повторяет таблицу 7 ВСН 97-83 и таблицу 8.1 РД 34.20.185-94

Также ГІД 34.20.178:2005 "Проектирование электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ" в разделе расчета нагрузок в распредсетях ссылается на РД 34.20.185-94 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения " в котором Коэффициенты одновременности для суммирования электрических нагрузок в сетях 6-20 кВ отличаются от вышеприведенных источников. Но для двух ТП Кодн = 0,9

 
Автор: grossel
« : 30 Липень 2015, 19:19:11  »

п.3.8..."Розрахункове навантаження ліній живлення та на шинах 0,4 кВ ТП від електроприймачів жител (котеджів) 3-го виду з ОДИНАКОВИМИ питомими навантаженнями на вводі  попередньо можна визначати за формулою 4..
Автор: Udgin
« : 30 Липень 2015, 15:29:09  »

Quote (selected)
Для этого существуют расчетные формулы 4-8 разд.3 ДБН В.2.5-23-2010.
Смотрим формулы (4) - (8). Они относятся к коттеджам и жилищам с разной удельной нагрузкой. В моем случае все жилища с одинаковой удельной нагрузкой.
Смотрим п.3.6 и формулу (1):
Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной нагрузкой, приведенная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ, определяется по формуле:
                               Ржn=Pжу∙N (1)

Мы не можем пользоваться этой формулой, т.к. у нас нет шин напряжением 0,4 кВ, к которым можно привести эту нагрузку.
Автор: grossel
« : 30 Липень 2015, 15:14:41  »

grossel, таблица 3.14 не дает ответа, как сложить мощности двух жилых зданий одинакового типа.
Как эта табл. может дать ответ, если она применяется для расчета микрорайона при общем электроснабжении жилых и общественных зданий различного назначения и определяет их участие в макс. нагрузок.
Для этого существуют расчетные формулы 4-8 разд.3 ДБН В.2.5-23-2010.
Автор: Udgin
« : 30 Липень 2015, 15:00:54  »

grossel, таблица 3.14 не дает ответа, как сложить мощности двух жилых зданий одинакового типа.
Автор: grossel
« : 30 Липень 2015, 14:38:28  »

Cделать расчеты для каждой ТП. Пользоваться разделом 3 ДБН В.2.5-23-2010, коэффициент  участия  в  максимуме  электрических  нагрузок общественных  зданий (помещений  или  жилых  домов (квартир  и силовых электроприемников) определяется по таблице 3.14 ДБН В.2.5-23-2010, удельные нагрузки для общественных зданий табл.3.15.
Укрупненная  расчетная  электрическая  нагрузка  микрорайона (квартала) Рр.мр, кВт, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП, можно определить по формуле: 
             Рр.мр. = (Рр.ж.д.+ Робщ.зд.уд)•S•10-3
где  Робщ.зд.уд. – удельная  нагрузка  общественных  зданий  микрорайонного значения,  принимаемая  для  домов  с  электрическими плитами – 2,6 Вт/м (РМ-2696-01);
S – общая площадь жилых домов миркорайона(квартала), м2.
В  укрупненных  нагрузках  общественных  зданий  микрорайонного значения  учтены предприятия  торговли  и  общественного  питания,  детские сады,  школы,  аптеки,  раздаточные  пункты  молочных  кухонь,  приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы и др.
 
Автор: Udgin
« : 30 Липень 2015, 12:40:10  »

Добрый день! Уверен, что подобная тема уже поднималась, но самостоятельно я ответа не нашел.

Итак, имеем микрорайон. Две группы жилых домов (суммарно более тысячи квартир), несколько зданий различного назначения (паркинг, школа- такого плана). Для питания микрорайона планируется две подстанции.

Вопрос: как считать мощность? Получается, что каждая ТП питает половину зданий.

Вариант 1: по удельной мощности. Но, во-первых, ДБН не дает нам удельной мощности для более 1000 квартир, во-вторых, ДБН говорит, что по удельной мощности считается мощность на шинах 0,4 кВ ТП, а у нас как бы нет шин 0,4 кВ, которые питают все здания.

Вариант 2: сделать два расчета для каждой ТП. Посчитать мощности для каждой группы потребителей, и сложить их с коэффициентом. Но где взять коэффициент? Я нашел только РД 34.20.185-94, таблица 8.1. которого говорит нам, что нужно брать коэффициент 0,9. А есть ли подобный норматив для Украины?

Спасибо.