Автор: ddecad
« : 14 Січень 2015, 14:15:57  »

ddecad, видео с озвучкой было бы намного информативнее и интересней.
Дойдём и до этого  :)
Автор: Sharfik
« : 16 Грудень 2014, 20:13:50  »

А когда объекты более 30000м2, тогда чем?
Дело не в площади, а в том, чтобы рассчитать разветвленную сеть наружного освещения, выполнить схемы и расчет для сети не только TN, но и IT, пониженного напряжения и т.п. А потом еще на госэкспертизу предоставить расчет полный, не схему, а расчет. Excel много чего может, но он не может графически удобно дать представление о сети. Он не может позволить выполнить расчет по исправленному алгоритму, для таблицы которая находится в другой книге. Он очень своеобразно позволяет собрать расчеты со всех объектов.
Мое мнение свелось к тому, что Excel и AutoCAD это очень хорошие инструменты для работы, если уметь ими пользоваться и знать VBA, но написанная программа с заточенным под область работы интерфейсом удобнее. Она исключает возможность навредить расчет со стороны кривых рук, и облегчает понимание процесса работы с программой для "малограмотных" пользователей ПК.
ИМХО
Автор: andery
« : 16 Грудень 2014, 09:33:33  »

ddecad, видео с озвучкой было бы намного информативнее и интересней.
Автор: ddecad
« : 15 Грудень 2014, 22:17:27  »

пока мелочь делал.
А когда объекты более 30000м2, тогда чем?
Автор: Sharfik
« : 05 Грудень 2014, 01:13:02  »

Баловался такими раньше, пока мелочь делал типа домиков, квартир.
Автор: ddecad
« : 04 Грудень 2014, 23:15:25  »

Выкладываю свою таблицу и чертеж однолинейной схемы.
На каждый щит создаю свою таблицу.
Совместил расчет нагрузок и расчеты dU, ТКЗ, проверки автомата на отключение ОКЗ, токов утечки в одной таблице.
Строчки добавляются со всеми формулами по нажатию кнопки автоматически.
Расчетная таблица состоит из двух листов. На втором листе ввожу единичные нагрузки и их количество для каждой группы. Они суммируются и переносятся на 1-й лист как установленная мощность. На втором листе заодно какое-то подобие спецификации получается.
Дальше выбираю коэффициенты спроса по группам. Также есть коэффициент спроса общий, на щит целиком.
Потом выбираю номиналы автоматов, кабели. Расчеты все автоматически выполняются. Корректирую отсчечки автоматов, сечения кабелей при необходимости.
Заполняю два столбика дополнительных: код нагрузки и код оборудования. Это нужно для отрисовки схемы.
Потом нажимаю на кнопку и через несколько секунд получаю однолинейную схему в AutoCAD. Если кол-во групп большое, то в AutoCAD чертёж автоматически разбивается на несколько листов формата А3.
Естественно, схема уже оформленая отрисовывается.

Примеры для щита вентиляции смотрите в архиве (xls и dwg).
Насколько всё быстро происходит, можете на видео посмотреть:
DDECAD Пример создания щита освещения
Автор: Sharfik
« : 25 Грудень 2013, 09:37:09  »

В файловом архиве еще две таблицы скинул, на основе из первого поста делал давно для себя.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2583
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2582
Автор: hi_tech
« : 20 Червень 2011, 16:28:53  »

Автор: Эклерка
« : 14 Червень 2011, 16:18:28  »

Когда делала кафе столкнулась с таким ДБН В.2.2-25:2009 п. 7.7.7.:

Коефіцієнти одночасності роботи електричного і газового обладнання в їдальнях, кафе і закусочних - 0,8; у ресторанах - 0,7.
Коефіцієнт завантаження електрообладнання для електроплити 0,65; для електричних мармітів, теплових шаф, електросковорід і електрофритюрниць - 0,5; для іншого обладнання - 0,3.


Это получается, что все вышесказанное (опять таки для общепита!) не действует?  =-0 А как быть с теми же холодильниками,  вытяжками и т.д.?
Автор: Эклерка
« : 18 Квітень 2011, 01:10:17  »

Спасибо за таблицу.
Хочется внести поправку)
Коэффициент спроса для холодильника =0,4 (поверьте человеку, связанному с криогенной техникой).
Автор: blak
« : 27 Березень 2009, 15:13:21  »

Сложно сделать что-то готовое для работы, так сказать чтобы работало без автора, но в том и смысл чтобы идея одного наталкивала на мысль другого. 
На счет кабеля - принимается, я такие ньюансы в ручную коректирую и выделяю цветом чтобы не забыть. А на счет коэфициента спроса действительно очень сложно, много факторов влияют на результат.
Автор: hi_tech
« : 27 Березень 2009, 14:32:39  »

blak, а я все никак не могу придумать, каким макаром считать коэффициент спроса, таблицы ДБН-23 расчета коэффициента спроса с автоматическим подсчетом интерполяции сделал, а дальше походу без макросов никак.
Кстати, прикольно выделяешь из текста сечение (познакомился с командой заменить), единственный минус если текстовая строка "марка, число, сечение" будет не нужной длины, т.е. например не ВВП-3х1.5, а скажем АВВГ-3х16+1х10.
Автор: blak
« : 27 Березень 2009, 13:00:51  »

Да я не мог догнать как это называется. Я даже спрашивал людей которые пишут макросы для расчетов в экселе для своих фирм, но никто не мог даже понять чего я хочу. Век живи, век учись?
Автор: 3oloS
« : 27 Березень 2009, 12:20:17  »

 =-0
blak, и это Вы спрашивали как сделать группирование строк? 
 :thumbsup:
Автор: blak
« : 27 Березень 2009, 12:15:47  »

Спасибо понял. Выложил в файловом архиве, таблицы, расчеты, Розрахунок ВРП.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=463