Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: uksusXIII від 29 Вересень 2013, 20:31:23
-
Коллеги, подскажите каким нормативным документом регламентируются сечение и МАТЕРИАЛ, из которого изготавливают заземляющий проводник, используемый для заземления нулевой точки трансформатора на низкой стороне. Конкретно необходимо разобраться с заземлением нулевого вывода сухого транса в 1000 кВА. Заранее благодарен!
-
п. 1.7.91 ПУЭ
далее
п.1.7.121 ПУЭ
и табл. 1.7.5 ПУЭ если заземляющий проводник имеет контакт с землей (грунтом)
-
Вроде как для этого используются стандартные изделия: гибкие связи СГ-1 и СГ-2. Производит например Элекон ЛТД, правда у них чего-то сайт глючит :(
-
Вроде как для этого используются стандартные изделия: гибкие связи СГ-1 и СГ-2. Производит например Элекон ЛТД, правда у них чего-то сайт глючит :(
Точно, отличаються длинной СГ-1, 1500мм масса 1,2кг; СГ-2, 2500мм масса 1,8кг. Есть в "Восточном Экспрессе" г.Запорожье.
-
Есть и в Элеконе в каталоге в разделе "Электроконструкции для индустриального монтажа трансформаторных подстанций".
-
Да, Еще и восточный экспресс!
-
Здравствуйте! А подскажите, сечение для заземление корпуса трансформатора по каким пунктам ПУЭ подбирать? Зависит ли сечение от мощности трансформатора и питающих кабелей?