Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: uksusXIII від 29 Вересень 2013, 20:31:23

Назва: Сечение заземляющего проводника при заземлении нулевой точки силового трансформатора.
Відправлено: uksusXIII від 29 Вересень 2013, 20:31:23
Коллеги, подскажите каким нормативным документом регламентируются сечение и МАТЕРИАЛ, из которого изготавливают заземляющий проводник, используемый для заземления нулевой точки трансформатора на низкой стороне. Конкретно необходимо разобраться с заземлением нулевого вывода сухого транса  в 1000 кВА. Заранее благодарен!
Назва: Re: Сечение заземляющего проводника при заземлении нулевой точки силового трансформатора.
Відправлено: boss від 29 Вересень 2013, 22:31:27
п. 1.7.91 ПУЭ
далее
п.1.7.121 ПУЭ
и табл. 1.7.5 ПУЭ если заземляющий проводник имеет контакт с землей (грунтом)
Назва: Re: Сечение заземляющего проводника при заземлении нулевой точки силового трансформатора.
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Вересень 2013, 11:14:42
Вроде как для этого используются стандартные изделия: гибкие связи СГ-1 и СГ-2. Производит например Элекон ЛТД, правда у них чего-то сайт глючит :(
Назва: Re: Сечение заземляющего проводника при заземлении нулевой точки силового трансформатора.
Відправлено: grossel від 30 Вересень 2013, 13:29:06
Вроде как для этого используются стандартные изделия: гибкие связи СГ-1 и СГ-2. Производит например Элекон ЛТД, правда у них чего-то сайт глючит :(
Точно, отличаються длинной СГ-1, 1500мм масса 1,2кг; СГ-2, 2500мм масса 1,8кг. Есть в "Восточном Экспрессе" г.Запорожье.
Назва: Re: Сечение заземляющего проводника при заземлении нулевой точки силового трансформатора.
Відправлено: grossel від 30 Вересень 2013, 13:35:45
Есть и в Элеконе в каталоге в разделе "Электроконструкции для индустриального монтажа трансформаторных подстанций".
Назва: Re: Сечение заземляющего проводника при заземлении нулевой точки силового трансформатора.
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Вересень 2013, 19:15:12
Да, Еще и восточный экспресс!
Назва: Re: Сечение заземляющего проводника при заземлении нулевой точки силового трансформатора.
Відправлено: Искорка від 19 Січень 2021, 12:02:56
Здравствуйте! А подскажите, сечение для заземление корпуса трансформатора по каким пунктам ПУЭ подбирать? Зависит ли сечение от мощности трансформатора и питающих кабелей?