Всім доброго дня. Є приміщення інкубаторію. Більша частина внутрішніх приміщень (коридори,зали завантаження, відвантаження, склади) підлога, стіни, стеля - періодично (раз на зміну) підлягають санобробці спецрозчинами за допомогою Кершера. Підкажіть з практики, які сповіщувачі (димові, теплові, ручні) поставити в таких приміщеннях, крім термокабеля нічого не придумується.
-
Я вірно розумію, що йдеться про пароочисник Karcher ще й з хімією?
Тоді термркабель на 100 градусів парообробки буде реагувати, як на пожежу (якщо не зіпсується від хімії).
Якщо обрати такий, що спрацьовує, починаючи з 120, наприклад, то не факт, що такий тепловий сповіщувач влаштує замовника по швидкості реагування саме на пожежу.
Як варіант, погодити таку систему, яку можна буде відключати на час обробки. Але тут потрібен ще й той, хто буде систему відключати/включати.
З усіх боків виходить щось дуже нестандартне.
Що до водостійкості, у Омеги є тепловий вуличний IP54, ставили колись на автомийці, ніхто, начебто, не жалівся https://fire-stop.com.ua/alarm/heat-detectors/omega-sppta-01.html . Але проблеми щодо пари будуть (максимальна робоча температура +65), тобто, відключати треба. А про вплив хімії треба виясняти у виробника.
-
Як варіант можете спробувати датчики полум'я тієї ж Омеги зі ступенем захисту ІР54 (СППТА-01).
-
Не піде там ІР54... ІР54 – це захист від бризок, а вони там "здорово поливають". ПС не робив, але часто робив забійні цехи, цехи охолодження тощо. Там навіть шафи управління виносять, а якщо немає можливості - то нержавіюча сталь і ІР66...
-
Колись ми встановлювали сповіщувачі полум'я в засклених нішах в стінах. Але це були російські сповіщувачі, досить якісні на той час, і зараз їх на ринку, зрозуміло, немає. І такий нестандартний спосіб використання також бажано узгодити з виробником, бажано офіційно.
Ну і сповіщувачі полум'я - спрецифічні сповіщувачі, тут ще порібно довести, що ознакою пожежі буде саме полум'я.