Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Таисия від 13 Лютий 2019, 15:00:04
-
В спальном корпусе пансионата какие необходимо устанавливать пожарные извещатели? В ДБН В.2.5-56-указано в помещениях для сна-комбинированные,не будет ли нарушением,если ставить дымовые.
-
В спальном корпусе пансионата какие необходимо устанавливать пожарные извещатели? В ДБН В.2.5-56-указано в помещениях для сна-комбинированные,не будет ли нарушением,если ставить дымовые.
Какой пункт Таблицы А.1 вы имеете в виду? К какому типу зданий принадлежит пансионат, по какому ДБН архитекторы его проектируют?
Если это п.7.4 Таблицы А.1, то там написано "або": СПС з використанням адресних компонентів з застосуванням димових або комбінованих сповіщувачів в приміщеннях для сну. Поэтому применение дымовых нарушением в данном случае не будет.
-
Таблица А-1, п.8.1
-
Это существующее здание
-
Таблица А-1, п.8.1
Там тоже "або", то есть "или", или комбинированные, или дымовые. Эксперт может попросить обосновать, разве что.
-
Это существующее здание
Не имеет значения.
Ставить дымовые или комбинированные - это решение проектировщика, и зависит оно от разных условий на объекте. Ну и финансовых возможностей заказчика, но уже во вторую очередь.
-
К слову, а почему ОПС?
ОПС в Украине давно уже не разрешена, точнее, невозможна в официальном строительстве. Разве что в квартирах и частных домах, и под свою ответственность.
-
пансионата
А почему пансионат отнесли к п. 8 табл А1?
-
Пансионат может быть и гостиницей п.3
-
ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення
-
Смотрите сами. Если нет лечения, то это п.3. Будинки готелів
-
Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДБН В.2.2-10-2001