Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Alexandrrr від 14 Березень 2018, 10:22:47
-
Доброго времени суток,
прошу помочь с электроосвещением рыбного хозяйства, может кто-то сталкивался.
Исходные данные – ангар, высота потолков около 3 м, в ангаре цех по выращиванию рыб площадью 550 м2 и цех по разведению – 200 м2.
Вопросы:
1) Нормируемая освещенность ?? лк. Перерыл все что знаю, не нашел. Планирую выполнить на 300 лк, не многовато?
2) Тип применяемых светильников ?. Нужны ли какие-то особенные лампы? Планирую применить светодиодные светильники типа ДСП46У.
3) Заказчик хочет, чтобы на ночь оставалось тусклое освещение на пару люкс. Какие светильники применить для такого ночного освещения при такой высоте помещения?
-
Alexandrrr,
1. по моему рыбам пофиг какая будет освещенность. Нужно ориентироваться на людей и ту работу которую они будут выполнять, надо посмотреть в справочник и примерно прикинуть разряд зрительных работ . Мне кажется что 300Лк это много
2. я так думаю что светильники должны быть с хорошей защитой по воде, наверное имеет смысл выбирать лампы с температурой близкой к естественному освещению.
3. Не вижу смысла в том чтобы ставить какие-то специальные светильники, просто выбрать часть светильников которые находятся над проходами и выделить их в отдельную группу "дежурного" освещения
-
По п.1 при выборе уровня освещенности я отталкивался от икринок и мальков.
-
при выборе уровня освещенности я отталкивался от икринок и мальков.
Невже від цього у них буде великий приріст по вазі ?
-
Невже від цього у них буде великий приріст по вазі ?
Roman3R, мабудь малось на увазі розглядання ікринок та мальків
-
малось на увазі розглядання
саме так