Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Yurik
« : 29 Березень 2018, 09:03:56  »

grossel, вы не внимательно читаете, что вам пишут. Есть воронки с подогревом к которым просто подводится 220В и всё. Это заводское решение. Погуглите. Там кабель самрег. Если у вас есть дополнительно система обогрева, тогда подача напряжения к таким воронкам можно совместить с системой обогрева.
Автор: Сугор
« : 29 Березень 2018, 07:52:33  »

Что это за зигзаг в кружочке?
uksusXIII, где-то уже видел похожее обозначение, но то, по моему, был двигатель. Это не зигзаг, а "волна" обозначение переменного тока, правда в тех случаях, которые видел я после "тильды" были цифры 1 или 3, однофазное или 3х фазное электрооборудование
Автор: uksusXIII
« : 29 Березень 2018, 00:31:20  »

Технический этаж - это чердачное помещение! Смотрите более полный план во вложении! отм. +43.300
Автор: uksusXIII
« : 29 Березень 2018, 00:20:56  »

Группы ОБ-1 и ОБ-2 это действительно обогрев воронок (см. во вложении однолинейку ГРЩ)... Но обозначение....Что это за зигзаг в кружочке?
Автор: grossel
« : 28 Березень 2018, 18:37:12  »

Это в разделе ВК в спецификации идет воронка с подогревом, электрикам дают только задание подвести питание к этой воронке.
Ее же объязивать нужно: контроллер (регулятор температуры), датчик, кабели, коммутационный аппарат , монтажные изделия (все в зависимости от схемы управления и монтажа)..значит все это должно быть в нашей спецификации.
Автор: andery
« : 28 Березень 2018, 12:58:40  »

Интересно в спецификации есть что-нибудь относящееся к обогреву водостоков..
Это в разделе ВК в спецификации идет воронка с подогревом, электрикам дают только задание подвести питание к этой воронке.
ачем в помещении с положительной температурой воронка обогрева? Судя по плану стояк ливневки проходит по внутренним помещениям
Скорее всего это тех. помещения которые греются максимум до +5, а может и вообще без отопления.
При -20 воронка замерзнет.

Оффтоп:
Spoiler (click to show/hide)

Автор: uksusXIII
« : 28 Березень 2018, 12:48:21  »

Проект не под рукой - пишу со смартфона. Воронки есть в этих местах на кровле. Группы в щитах для их обогрева тоже. Вечером проверю.
Автор: grossel
« : 28 Березень 2018, 12:29:56  »

uksusXIII, есть план кровли? если воронка попадает примерно в это же место, то значит обогрев воронки. И еще поищи схему щита от которого подключено это странное оборудование

Интересно в спецификации есть что-нибудь относящееся к обогреву водостоков.. и почему это все в разделе освещения, а не выполнено отдельным проектом как того требуют нормы проектирования.
Автор: Yurik
« : 28 Березень 2018, 12:28:40  »

grossel, есть воронки с подогревом. Кабель обогрева находиться в верхней части воронки (на кровли), холодный конец выводится в низ в помещение.
Вот пример
Spoiler (click to show/hide)
uksusXIII, схемы есть?
Автор: Сугор
« : 28 Березень 2018, 12:24:37  »

uksusXIII, есть план кровли? если воронка попадает примерно в это же место, то значит обогрев воронки. И еще поищи схему щита от которого подключено это странное оборудование
Автор: uksusXIII
« : 28 Березень 2018, 12:16:13  »

Судя по остальной части проекта это может быть , что угодно!))) В спецификации не нашел никаких датчиков.
Автор: grossel
« : 28 Березень 2018, 12:01:45  »

Зачем в помещении с положительной температурой воронка обогрева? Судя по плану стояк ливневки проходит по внутренним помещениям
Автор: Shturman
« : 28 Березень 2018, 11:49:46  »

ну да, є трохи :D
Автор: Yurik
« : 28 Березень 2018, 11:45:10  »

Shturman, а шкафы дымоудаления и подпора воздуха на планах освещения не смущают?
Автор: Shturman
« : 28 Березень 2018, 11:29:28  »

посмотрите внимательно на вход в помещение со стороны лестницы. Стоят два выключателя - аварийный и рабочий
ну можливо і так, але якось не логічно вмикати тими вимикачами освітлення в дальніх приміщеннях. Хоча хто його знає шо там проектант думав. Позначок на плані нема яким вимикачем який світильник включається.

Ну а показувати на плані освітлення обігрів воронок якось теж не дуже логічно. Хоча дійсно, дуже схоже, що це обігрів воронок