Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Елена.Ш від 02 Серпень 2023, 13:48:18

Назва: Электроснабжение защитных сооружений.
Відправлено: Елена.Ш від 02 Серпень 2023, 13:48:18
Добрый день. Хотят сделать электроснабжение бомбоубежища, питающий кабель вышел из строя. Хотят ВЛИ-0,4 СИП. Помогите найти нормативные документы. Вроде как электроснабжение можно только кабелем в земле.
Назва: Re: Электроснабжение защитных сооружений.
Відправлено: grun від 02 Серпень 2023, 20:18:42
По сховищам є ДБН В.2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони, бігло подивився, то щось не знайшов, можливо Ви щось знайдете
Назва: Re: Электроснабжение защитных сооружений.
Відправлено: Юрий від 03 Серпень 2023, 13:13:06
По прокладке питающего кабеля в земле в нормативке тоже не нашел. Но в старом СНиПе указано, что линия от ДЭС должна быть выполнена в траншее.
СНиП II-11-77
11.1.2. Для электрических кабелей от внешней сети города или групповой ДЭС на вводе в убежище должна быть компенсационная петля (в коробе).
Присоединение кабеля электроснабжения от питающей сети здания во встроенных убежищах следует предусматривать до вводного коммутационного аппарата. Закладные части для ввода кабелей в убежище следует предусматривать с учетом требований пунктов 5.6.5 и 5.6.6 настоящего свода правил.
Прокладку кабельных линий от ДЭС, питающей группу убежищ, следует предусматривать в траншее глубиной не менее 0,7 м.
Назва: Re: Электроснабжение защитных сооружений.
Відправлено: LarenMc від 05 Вересень 2023, 21:45:31
Думаю, є сенс вже новий ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» дивитись.