Автор: _KIEV
« : 13 Січень 2022, 09:11:31  »

Сбал, Я Вас поддерживаю на 100%!!! :thumbsup:
Автор: Сбал
« : 12 Січень 2022, 16:54:21  »

Ну почему же вечной?
Вчера текст стандарта был разослан для общественного обсуждения.
Уважаемый Сбал, имеете желание поучаствовать в этом процессе обсуждения?
Нет.
Ибо работать на чужого дядю да ещё за безоплатно не входит в мой нрав, - автор разосланного текста кто?
И вообще, любая поправка будет испохаблена до наоборот, пример древний: к примеру "не воруй" из известного, надеюсь, перечня, так как "не" подсознанием не воспринимается. НЛП в чистом виде.
Пока сие не вкурите - эта музыка будет вечной.
Надеюсь доходчиво.
Автор: bvv
« : 11 Січень 2022, 09:02:49  »

Ну почему же вечной?
Вчера текст стандарта был разослан для общественного обсуждения.
Уважаемый Сбал, имеете желание поучаствовать в этом процессе обсуждения?
Никто Вам на запрещает расширить объём национального приложения в этом IDT-ном документе…
А ругать и критиковать мы все горазд!
Автор: Сбал
« : 07 Січень 2022, 21:31:49  »

Так что ждать осталось не долго ( по историческим меркам).
эта музыка будет вечной
Автор: bvv
« : 07 Січень 2022, 14:54:07  »

Имеется надежда, что перевод 14 части появится через пол года, хотя имеются некоторые проблемные вопросы. Готовится также и изменения N2 к ДБН, который 56…
Так что ждать осталось не долго ( по историческим меркам).
Автор: rga
« : 04 Січень 2022, 12:16:25  »

Будь ласка, поясніть коротко в чому конфлікт чи дайте посилання, якось я випав з теми (не часто доводиться ПС проєктувати)

В общем-то, надо читать новый ДСТУ, там много интересного.
Если глобально и основное, то в ДСТУ прописаны меньшие расстояния между извещателями, а в ДБН они остаются бОльшими.
По огнестойкому кабелю ДСТУ вносит совершенно другие правила, а в ДБН их никто не исправил. Хотя, здесь, конечно, сработает принцип более конкретного и жесткого требования, ибо в ДБН все расплывчато.
Немного описывала здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,30156.msg196937.html#msg196937
Автор: Muta
« : 04 Січень 2022, 10:19:37  »

Конфликт с неисправленным ДБН-ом.

Будь ласка, поясніть коротко в чому конфлікт чи дайте посилання, якось я випав з теми (не часто доводиться ПС проєктувати)
Автор: rga
« : 28 Грудень 2021, 15:42:16  »

Со следующего я так понимаю нас ждет полная неразбериха с учетом что старый отменяется)
Не так чтобы полная. Конфликт с неисправленным ДБН-ом. Но есть же пояснение, что в этом случае актуальным становится более поздний документ. Тем более, что ДБН ссылается на ДСТУ.
Автор: Gannibal
« : 28 Грудень 2021, 15:29:33  »

Ну а это новый ДСТУ CEN/TS 54-14:2021
Печально, что его так и не перевели к концу 2021 г.
Со следующего я так понимаю нас ждет полная неразбериха с учетом что старый отменяется)
Автор: Nata_Nata
« : 28 Грудень 2021, 14:59:56  »

Якщо кімната вужча за 1 м, тоді детектор слід встановлювати в точці або якомога ближче до центру ширини
Спасибо. С учётом ДСТУ 54-14:2021 получается и рассуждать об этом нечего, а просто ставить во всех даже маленьких кладовках. Кстати когда его официально переведут не знаете?
Автор: rga
« : 28 Грудень 2021, 14:53:32  »

Ну а это новый ДСТУ CEN/TS 54-14:2021:
6.5   Siting and spacing of detectors and manual call points
6.5.1   General
c) Walls, partitions and obstructions.
If the room is narrower than 1 m then the detector should be mounted at or as close as practicable to the centre of the width.
(Якщо кімната вужча за 1 м, тоді детектор слід встановлювати в точці або якомога ближче до центру ширини. )
Автор: rga
« : 28 Грудень 2021, 14:45:27  »

Может кто-то знает как нормативно обосновать не установку датчиков в таких помещениях?
Тот же пункт двумя предложениями раньше:

c)   стіни, перегородки та перешкоди
   Пожежні сповіщувачі (крім оптичних променевих димових пожежних сповіщувачів) треба встановлювати на відстані не менше 0,5 м від будь-яких стін або перегородок. Якщо ширина приміщення менша за 1,2 м, то сповіщувачі треба встановлювати в середній третині ширини стелі.
Автор: Nata_Nata
« : 28 Грудень 2021, 11:08:16  »

Добрый день. Подскажите может у кого есть мысли по этому поводу. Проектирую ПС в медцентре. Нормативно нужен 4 тип СО и соответственно адресная система ПС с контролем каждой точки двумя датчиками. По ДБН В.2.5-56:2014 должны защищаться все помещения. В здании куча кладовок и всяких подсобных помещений размерами 0,8мх1,3м. По ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  А.6.5.1 п.с "Навколо кожного сповіщувача в радіусі не менше ніж 0,5 мм повинен бути вільний простір". Соответственно поставить в таких помещениях 2 датчика не нарушая ДСТУ нет возможности. Как быть в такой ситуации? Может кто-то знает как нормативно обосновать не установку датчиков в таких помещениях? Получается устанавливая нарушается ДСТУ, а не устанавливая нарушается ДБН...