Автор: SKlim
« : 22 Травень 2018, 10:03:31  »

Под нагрузкой попробуйте.
Автор: service
« : 19 Березень 2018, 14:51:21  »

есть три датчика NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441. https://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/edb/247441_eng.pdf?v=20180303000123
установка на которой они установлены около года лежала на складе. произвели проверку датчиков. при подачи 24в на NO контакте всегда активный сигнал. на самом датчике горит зеленый светодиод (подключено питание) и загорается желтый при срабатывании датчика от металлического предмета, но 24в так и остается. что может быть?