Автор: kaplina
« : 03 Липень 2019, 11:16:25  »

До конца дня наш инженер подключится к обсуждению и ответит на все вопросы, так будет правильно)
Автор: SashAA
« : 03 Липень 2019, 09:01:07  »

ДБН В.2.5-23:2010 6.1
как сказано в этом пункте: "При цьому огороджувальні конструкції (стіни, перегородки) ЕП, в яких розміщені щити протипожежних установок, згідно з 4.16 повинні бути протипожежними з межею вогнестійкості не менше ніж 90 хв з протипожежними дверима 1-го типу." читаем далее в п.4.16 "Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі."
т.е. это касается только жилых зданий, и не распространяется на административные, производственные  и иные нежелые здания и сооружения.
остальные ссылки только о нармативных пределах огнестойкости
+ ДБН В.1.2-7-2008 6.3.1.3...
+ ДБН В.1.1-7:2016 6.2
Автор: Сугор
« : 02 Липень 2019, 17:41:57  »

Оскільки можуть розглядатися як окреме приміщення з класом вогнестійкості ЕІ90 згідно ДСТУ EN 13501-2:2016
А можна ссылку на документ? А то как-то не понятно как щит можно рассматривать как отдельное помещение? И на все это есть соответствующие сертификаты?
Автор: kaplina
« : 02 Липень 2019, 17:18:33  »

ДБН В.2.5-23:2010 6.1
+ ДБН В.1.2-7-2008 6.3.1.3...
+ ДБН В.1.1-7:2016 6.2
За посиланням - є розшифровка, 1-й малюнок в кінці тексту
Автор: SashAA
« : 02 Липень 2019, 16:32:21  »

Згідно ДБН
номер пожалуйста.
Автор: kaplina
« : 02 Липень 2019, 14:55:19  »

Згідно ДБН, щити протипожежних установок повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні - у приміщенні, що має огороджувальні конструкції з класом вогнестійності ЕІ90.

Вогнестійкі щити WKE AK - чудова альтернатива такого приміщення!
Оскільки можуть розглядатися як окреме приміщення з класом вогнестійкості ЕІ90 згідно ДСТУ EN 13501-2:2016(EN 13501-2:2007 + А1:2009, IDT).

Саме тому вони - ідеальний варіант для компаній з невеликими приміщеннями, наприклад, стоматологічні клініки, приватні медичні заклади та інші, в яких немає можливості виділити окрему кімнату для облаштування щитової для протипожежних установок.

Щити мають подвійний корпус:
  • внутрішній - стандартні щити АК
  • зовнішній - вогнестійкі плити

Виконання:
  • стандартне: від 14 до 70 модулів
  • подвійне: від 28 до 140 модулів
Дверцята можуть відкриватися ліворуч (стандрат) або праворуч (R)

Укомплектовані:
  • верхній корпус - еластичні кабельні вводи.
  • внутрішній корпус: гвинтові та пружинні PE/N клеми, подвійні мембрани для вводу кабелю, заглушки для невикористаних місць, наклейки для маркування, кабельний екран.

До каталогу>>
Більше інформації>>

Будемо раді допомогти із вибором продукції що підтримує працездатність у відкритому вогні протягом 30-60-90 хвилин P30/P60/P90!