Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: bap від 07 Березень 2018, 00:03:09
-
Здравствуйте. Помогите с таким вопросом:
Занимаюсь проектированием капремонта отдельностоящего здания КТП 2х630ква, без замены трансформаторов, и без отключения подстанции.
Не могу найти требований к внутренней отделки помещений ТП, в ПУЭ есть указания только о не пылящих материалах.
Возможно ли обшить стены и потолок гипсокартоном или профлистом?
-
Гипсокартон еще встречал.....обычно либо обычная расшивка швов при кирпичной кладке, либо побелка, либо штукатурка и побелка.....еще видел обшивку металическим листом (но там была шумоизоляция). Еще встречал требования покрасить.
Гипсокартон наверное нельзя т.к. он не является негорючим материалом
-
капремонта отдельностоящего здания КТП 2х630ква
КТП - обычно это металлическая будка, какой там может быть ремонт?без отключения подстанции
это как?
-
это как?
Наверное по очереди отключают один трансформатор.
Но если это реально КТП, то там все намного проще.
Лучше выехать на место и обследовать все
-
Прошу прощения, может неправильно что описал, я не электрик.
Кирпичное здание с двумя трансформаторами, приблизительно 1968 г постройки, построено по типовому проекту "407-3-13. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 2х630ква (однорядная) Хмельницкого завода трансформаторных подстанций". Моя задача выполнить проект на капремонт здания (кровля, навесные фасады, внутренняя отделка), по электрочасти будет только замена освещения (проводка, приборы). Капремонт будет выполняться без отключения трансформаторов, поэтому хочу избежать пыльных и мокрых процессов при выполнении отделочных работ.
В ПУЭ есть четкое требование к помещениям преобразовательных подстанций - стены штукатурятся и красятся, потолки - побелка. О отделке в помещениях трансформаторных подстанций - ни слова. Может есть еще какой-нибудь норматив с требованиями к помещениям, или где нибудь прописано, что мол трансформаторные подстанции крась также как и преобразовательные. Поскольку у меня строительное образование, может от меня ускользают какие-то ньюансы
-
bap, на сколько я помню, есть только требования чтобы покрытие стен, пола и потолка не образовывали пыль. А в типовике нет ничего по оделке?
-
Сугор, в типовике заложена побелка стен и потолков, я так понимаю - такая отделка скорее способствует пылеобразованию, чем препятствует. По факту стены и потолок побелены согласно типовика
-
Капремонт будет выполняться без отключения трансформаторов
В камеру трансформатора нельзя даже заходить если подано высокое напряжение.....интересно как вы будете делать ремонт не отключая трансформатор....с помощью робототехники? :D
-
Boss, трансформаторы не в камерах, а в общем помещении 6х12,5м. Между стеной и трансформаторами широкий проход. С потолками поинтересней будет, леса строить вокруг трансформаторов прийдется
-
bap, строить леса вокруг действующего трансформатора????
Мать моя женщина, я так понимаю, что тот кто это придумал о правилах техники безопасности даже и не слышал.
-
А....это может быть цеховое КТП.
Вот этот типовый только для 320кВА
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293824/4293824966.pdf (http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293824/4293824966.pdf)
Там ввод высокой стороны в трансформатор сделан аля через такую себе ячейку 10кВ (которой иногда может и не быть....а кабель заходит сразу на транс)....которая стоит рядом с тр-ром....все шины закрыты.
Смотри вложенное фото.
Тогда да...здесь можно гулять около транса свободно.
-
А....это может быть цеховое КТП.
я вот тоже об этом подумал, но смутило, что отдельностоящее здание.
-
Boss, да типа такого, все кабеля в каналах идут, шин нету. По ТБ у мене вопросов особых нету, распишу в проекте мероприятия (отключать по очереди трансформаторы, действующий трансформатор ограждать и т.д. и т.п. У меня вопрос по гипсокартону
-
Гипсокартон скорее всего нельзя....горючий материал.
-
Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
-
огда да...здесь можно гулять около транса свободно.
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
-
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
Бригадир, не всегда, сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху, рядом с технологическим оборудованием. Если КТП находится в отдельном помещении, то зачем еще и сеткой ограждать?
-
сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху
На фото вроде так и есть.
-
Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
Огнестойкий не равно негорючий.
ДБН В.2.5-23-2010 (хоть и не для промышленных предприятий, но сориентироваться можно)
Вбудовані ТП, КТП, ЗРП повинні відокремлюватися від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.
1-й тип согласно ДБН В.1.1-7 это ЕІ60.
У вас конечно гипсокартон будет не перегородка и не перекрытие....
Лучше с пожарниками проконсультироваться
-
Огнестойкий не равно негорючий
У нас строители, обшивают гипсокартоном металлические стены, колоны, балки, и тем самым повышают степень огнестойкости с ІІІа до ІІ...
И это по металлическому каркасу. А если обшить гипсокартоном кирпичные стены, то не думаю, что это как то повлияет на ЕІ