Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: LarenMc
« : 27 Лютий 2018, 15:48:01  »

понял,спасибо)
а что это за "корегування"? почему они не вносятся в ДБН официально?
Автор: LarenMc
« : 27 Лютий 2018, 15:42:04  »

Розрахунок вам необхідно вести по формулі 7
эта формула при общем кол-ве 29 и меньше
Автор: Сугор
« : 27 Лютий 2018, 15:20:24  »

LarenMc, Вы неправильно ввели данные в формулу
Рр= (5*310+9*20+10*70)*0,12=291,6
Автор: Roman3R
« : 27 Лютий 2018, 14:22:06  »

ДБН В.2.5-23 по формуле 8

Розрахунок вам необхідно вести по формулі 7. Зверніть увагу що табл.4 ДБН була змінена . http://promelektro.blogspot.com/2015/09/39-25-232010.html
Рп в формулі необхідно брати окремо для кожного виду житла як для однієї квартири відповідно табл. 3.1
Автор: LarenMc
« : 27 Лютий 2018, 14:00:01  »

Добрый день.
Столкнулся с проблемкой.
Есть 10-ти секционный 10-ти этажный жилой дом, с общем кол-вом квартир 400. Из них 310 квартир 1го вида 1 ур. (5 кВт), 20 квартир 2го вида 1 ур. (9кВт) и 70 квартир 1го вида 3 ур (10 кВт).
Согласно ДБН В.2.5-23 по формуле 8 получаю:
Рр= (0,796*310+2,797*20+2,001*70)*0,12=53,1 кВт, где 0,12 - значение Код из табл. 3.4 ДБН.
Как-то маловато для нагрузки 400 квартир.