Автор: 3oloS
« : 12 Січень 2012, 16:18:06  »

Сугор,
несколько смущает упоминание систем сигнализации
Цитата: Инструкция по содержанию технических средств противопожарной защиты
2.25. ....
В случае использования как источника резервного питания аккумуляторной батареи ее емкость должна обеспечивать работу систем сигнализации в течение одних суток в режиме дежурства и не менее трех часов — в режиме "Тревога".
видать Ctrl+С...Ctrl+V в 2006 подвело ::)...
Автор: Сугор
« : 12 Січень 2012, 15:47:23  »

ПУЭ.Раздел 6
Аварийное освещение
6.1.23
...
Quote (selected)
В случае использования аккумуляторной батареи в качестве источника стационарного резервного питания ее емкость должна обеспечивать работу систем сигнализации на протяжении суток в режиме «дежурство» и не менее трех часов - в режиме «тревога».

несколько смущает упоминание систем сигнализации в разделе освещения
Автор: Goya
« : 12 Січень 2012, 15:33:46  »

Если вчитываться подробно, то, в зависимости он назначения помещения. По моему для промышленности 3 часа, для общественных 1 час.
Это тот же ПУЭ и ДБНы на промышленные сооружения и на общественные здания.
Автор: O.S.
« : 12 Січень 2012, 14:14:52  »

Це в гл. 6 ПУЕ про 3 години
Автор: ZoRRo
« : 12 Січень 2012, 13:47:27  »

Это в пожарных СНиП-ах прописано что "выходы должны работать 3 часа...
Автор: Сугор
« : 12 Січень 2012, 13:37:09  »

Roman3R, странно, еще до выхода данного ДБН как-то получил замечание от экспертизы, что время работы от аккамулятора должно быть 3часа. К сожалению, сейчас, ни как не могу вспонить на какой документ ссылался эксперт, перерыл уже, по моему, все что можно и никак не могу найти :'(
Автор: Roman3R
« : 12 Січень 2012, 13:21:04  »

сколько времени должны по времени работать аварийные светильники
Для України .
ДБН В.2.5-56:2010
8.7.4 Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела.
Автор: staripan
« : 12 Січень 2012, 12:40:28  »

Коллеги, напомните мне сколько времени должны по времени работать аварийные светильники с аккумуляторными блоками при пропадании питания? (одна лампа в 4-х ламповом светильнике 4*18)