Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Системи безпеки => Вибухонебезпечні установки => Тема розпочата: Agent_ від 18 Січень 2012, 10:22:15
-
Есть взрывоопасная зона, там стоят ЕХ вытяжки, ПРА можно ставить в этойже комнате или лучше выносить в соседнюю не взрывоопасную?
-
4.6.1 Электрооборудование, особенно с искрящими частями при нормальной работе, рекомендуется размещать за пределами взрывоопасных зон, если это не вызывает особых затруднений при его эксплуатации. В случаях размещения электрооборудования в границах взрывоопасной зоны оно должно отвечать требованиям этого раздела Правил.
-
В практике в процессе эксалуатации, всегда выносили за пределы взрывоопасной зоны.
Так как усложняется обслуживание, да и человеку лишний раз в такой зоне
находитс я не очень приятно.
-
Спасибо! Оборудование поставил перед входом в помещение...