Автор: psiv
« : 04 Квітень 2020, 19:00:22  »

Спасибо, понятно.
Автор: rga
« : 04 Квітень 2020, 18:53:50  »

Здравый смысл подсказывает - при отсутствии резерва срыв резьбы даже на одной клемме может привести к неработоспособности системы.
А кто ее будет крутить туда-сюда до срыва?
Кроме того, заменить клеммную колодку - просто.

Кроме того, ЕН54-14 предписывает:
7.3.5 Кабельні з’єднання та окінцювання
   За можливістю треба уникати кабельних з’єднань, крім тих, які розташовані всередині корпусів устатковання. Якщо з’єднання кабелю неможливо уникнути, то його треба розміщувати в придатній, доступній з’єднувальній коробці, яку неможливо переплутати з коробками інших систем.
   Способи кабельних з’єднань і типи окінцювання повинні вибиратися так, щоб мінімізувати будь-яке зниження надійності та вогнестійкості в порівнянні з цільним кабелем.

Закладывайте в проект нормальные коробки с нормальными колодками.
Автор: psiv
« : 04 Квітень 2020, 18:48:34  »

Здравый смысл подсказывает - при отсутствии резерва срыв резьбы даже на одной клемме может привести к неработоспособности системы.
Автор: rga
« : 04 Квітень 2020, 18:06:38  »

Чем (кроме здравого смысла) можно обосновать необходимость резерва клемм коробок?
А зачем вам резервирование клемм? В чем состоит проблема?
Автор: psiv
« : 03 Квітень 2020, 19:13:26  »

Отмененный ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків і споруд" имел п.1.6.23 "Соединительные линии должны иметь резервный запас по жильности кабелей и по клеммам телефонных коробок соответственно по 20 %". В действующих НТД  ничего подобного не нахожу. Чем (кроме здравого смысла) можно обосновать необходимость резерва клемм коробок? Поиском по форуму пользовался.