Автор: Сугор
« : 28 Серпень 2022, 14:00:48 »*Андрей*, у 3х фазних котлах дуже часто ТЕНи підключаються трикутником, тому використання ПЗВ дуже не однозначне рішення
andery, якщо питання ще актуально, то ПЗВ ставити не треба. Котли будуть скоріш за все підключатися не через розетку і струм більше 32А. При потужності 38кВт будуть хибні спрацьовування ПЗВ на 30мА, а брати ПЗВ з більшим диференційним струмом немає сенсу.