Автор: Anny
« : 22 Липень 2019, 14:18:41  »

А стойки существующей ВЛИ-0,4 какие? Опоры с совместным подвесом должны быть со стойками СВ105-5
Существующие стойки СВ-95. Проектом думаю предусмотреть замену на СВ-105 (или СВ-110, еще не решила )))

в ПУЕ нашла что габарит между ВЛ-10кВ и ПЛИ-0,4кВ должен выдерживаться габарит 1м.
Автор: Shturman
« : 22 Липень 2019, 13:43:43  »

Линия ВЛИ-0,4кВ существующая, на опору к ней из земли приходит кабель КЛ-6кВ, переходит в ВЛ-6кВ, идет по опорам вместе с ВЛИ-0,4кВ и через 150м опять уходит в землю
А стойки существующей ВЛИ-0,4 какие? Опоры с совместным подвесом должны быть со стойками СВ105-5
Автор: Anny
« : 22 Липень 2019, 12:37:42  »

Дякую!
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Липень 2019, 12:33:36  »

Anny, зайдіть у розділ СІКАМ на форумі. Там є декілька типових проектів по Вашому питанню
Автор: Yurik
« : 22 Липень 2019, 12:01:53  »

Берите типовой проект по ВЛ-6кВ, берите типовой проект по ВЛИ-0,4кВ, выдерживаете нормативное расстояние между проводами 6/10кВ и 0,4кВ (как для голых проводов). Всё. Можно еще посмотреть типовой проект (старый), совместного подвеса проводов 6/10кВ и 0,4кВ. Только нужно предусмотреть место установки разъединителя и ОПНов.
Автор: Anny
« : 22 Липень 2019, 10:45:03  »

Добрый день!
Помогите пожалуйста умными мыслями или типовым проектом.
Стоит задача такая: организовать совместный подвес ВЛ-6кВ (АС-70) и ВЛИ-0,4кВ (СИП 4х50).
Линия ВЛИ-0,4кВ существующая, на опору к ней из земли приходит кабель КЛ-6кВ, переходит в ВЛ-6кВ, идет по опорам вместе с ВЛИ-0,4кВ и через 150м опять уходит в землю.
Может кто сталкивался с подобным.