Если можно, ещё один вопрос. Можно ли чем то аргументировать моё нежелание создавать раздел пуско-наладки.
Судя по цитате замечания, эксперт не требует у Вас раздел пуско-наладки, это требует Ваш шеф.
Состав проекта определен несколькими документами:
ДБН А.2.2-3:2014 (но он к нам слабо относится);
ДСТУ Б А.2.4-4:2009 (но тоже не дает полной картины).
Ну и, конечно, ДСТУ Б ЕН 12845, раздел 4.
Ткнуть носом могут в любой из них.
Есть еще серия нормативов на АСУ (ГОСТ 24-ххх и 34-ххх), где полностью расписано все, даже чересчур. Автоматика ВПТ вполне может быть подведена под эти ГОСТы, но может оказаться себе дороже. Посмотрите для начала ДСТУ Б А.2.4-16, это проект на АСУ.
К слову, если у Вас рабочка, то записки вообще не надо. В общих данных все кратно и сжато (см. ДСТУ Б А.2.4-4:2009).