Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: ejen від 18 Травень 2017, 14:54:52

Назва: Подключение кондиционера на крыше
Відправлено: ejen від 18 Травень 2017, 14:54:52
Коллеги, нужна помощь в следующей ситуации.
На крыше реконструируемого здания устанавливаются внешние блоки систем кондиционирования.
Кабели к ним прокладываются по наружной стене здания между ней и навесным вентилируемым фасадом.
На крыше здания и выступа фасада уложена мягкая кровля из ПВХ мембраны. Заказчик категорически отказывается делать в ней отверстия.
Предложение подрядчиков - выпустить кабели из имеющего вентзазора в парапете фасада и на лотке перебросить на выступ стены здания над кровлей. Далее по выступу стены также в лотке развести кабели к блокам.
П.2.1.19 ПУЭ говорит о том, что внешние электропроводки по крышам общественных зданий запрещены.
Стоит ли классифицировать проводку на лотке на высоте 30-60 см над кровлей как "проводку по крыше"?
Стоит ли классифицировать проводку на лотке проложенную по выступу стены над кровлей на высоте 60 см как "проводку по крыше"?
В разрезе это будет так:

(https://io.ua/36472578n.jpg) (https://io.ua/36472578p)
Назва: Re: Подключение кондиционера на крыше
Відправлено: Сугор від 18 Травень 2017, 15:34:14
Заказчик категорически отказывается делать в ней отверстия.
ejen, сразу несколько вопросов:
1. каким образом на внешний блок заводятся трубы?
2. Каким образом Вы собираетесь прокладывать лоток? В Вашем случае потребуется как минимум 2 стойки для крепления лотка.
3. Не знаю на сколько это критично, но формально пространство между фасадом и стеной это типа воздуховод, а прокладка кабелей в воздуховодах запрещена
Назва: Re: Подключение кондиционера на крыше
Відправлено: grossel від 18 Травень 2017, 15:42:56
На мой взгляд, данный пункт ПУЭ относится в основном к транзитной прокладке силовых кабелей и распределительным сетям здания, но не имеет отношения к подводу кабелей к установленному на кровле данного здания электрооборудованию: электродвигателям вытяжных вентиляторов, внешним блокам системы кондиционирования здания, рекламному оформлению здания.
Единственное, кабели к внешним блокам у вас подходят на доступной высоте ниже 2 метров, значит монтаж их должен быть выполнен в металлических оцинкованных трубах или в глухих закрытых металлических коробах, исключающих доступ и механическое повреждение кабелей.
Желательно также подчеркнуть в общих данных, что кровля доступна только обслуживающему квалифицированному персоналу и нет свободного доступа посторонним лицам.
Назва: Re: Подключение кондиционера на крыше
Відправлено: ejen від 18 Травень 2017, 16:13:33
1. каким образом на внешний блок заводятся трубы?
2. Каким образом Вы собираетесь прокладывать лоток? В Вашем случае потребуется как минимум 2 стойки для крепления лотка.
3. Не знаю на сколько это критично, но формально пространство между фасадом и стеной это типа воздуховод, а прокладка кабелей в воздуховодах запрещена
1. трубы так же, как и кабели - в щель в парапете
2. концы лотка закрепить к парапету, пролет 3 метра - не мало, конечно, но можно чем-то усилить - уголком, швеллером
3. не думаю, что стоит считать пространство между стеной и фасадом воздуховодом - с помещениями оно не сообщается

grossel, спасибо, мнение понятно
монтаж их должен быть выполнен в металлических оцинкованных трубах или в глухих закрытых металлических коробах, исключающих доступ и механическое повреждение кабелей
да, я тоже об этом думал еще и с точки зрения защиты от УФ