Такой вопрос, в складе предусматривается сделать рабочее аварийное и дежурное освещения , могут ли аварийные светильники выполнять функции дежурного освещения , или все же на них проектировать свою группу ?
Есть решение для аварийного освещения, без выделения в группу. Внешний аккумуляторный блок для светильников выбранных для аварийного освещения. Ссылка на описание https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6833429881133506560
Если будут вопросы, обращайтесь.
Автор: t-100
« : 29 Грудень 2020, 13:39:40  »

Вопрос тоже далеко не однозначный.
ПУЕ (2017) п. 6.1.30 "не дозволяє" применять общие групповые щитки для робочего, освещения безопасности и эвакуацыонного освещения.
ДБН В.2.5-28:2018 п. 8.9.14 разрешает одновременное включени и фактически использование аварийных светильников для рабочего освещения.
Это так на скорую руку - дополнительно отпишу.
Автор: Сугор
« : 18 Грудень 2020, 12:05:18  »

могут
Автор: rooobert
« : 18 Грудень 2020, 11:48:35  »

Такой вопрос, в складе предусматривается сделать рабочее аварийное и дежурное освещения , могут ли аварийные светильники выполнять функции дежурного освещения , или все же на них проектировать свою группу ?