Автор: Сугор
« : 09 Січень 2021, 12:08:36 »CC19, ну да. про 220 было лишним
сечение кабеля сейчас очень сильно зависит от способа прокладки и если речь идет о 220В, то кабель будет 10 или 16мм2, если 380В, то 4 или 6мм2
Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
P.S Паспорт изделия, к сожалению, недоступен. Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.plotpik, на плите должна быть какая-то маркировка, нужно попробовать найти инфу в сети. можно посмотреть на клемник. если плита старая, то болтов будет либо 4 либо 3. если 4 то плита подключается на 3 фазы и тогда ,
ВВГнг-5х4если 3, то подключение либо на 220В либо на 380 и токи соответственно будут разные и схему по любому нужно искать чтобы понять на какое напряжение подключать.
25А
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 АКабелем - в більшості випадків комплектуються.
ну да, скорее всего, 10,4кВт это установленная мощность, все конфорки и духовки на полную мощность одновременно работать не будут. А сейчас, наверное, бытовых плит на 10кВт и не выпускаютЕсли же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47АПобутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47АПобутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
Я имел ввиду подключение на линейное напряжение 380В (L1, L2, N, PE). Для такого случая при 10,4кВт, ток будет 10,4/(2*0,22)=23,6АCC19, на сколько я знаю, пром плиты имеют большую мощность, мне попадались от 30кВт и подключались они, действительно, на линейное напряжение, но без ноля (L1, L2, PE). Но возможно есть плиты и на 10кВт, но тогда ток будет 10,4/0,38=27,4А. Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Нужен паспорт со схемой подключения ТЭНов, и определить ток в наиболее загруженной фазе.Оно то конечно так, но тут как не крути, а кабель не меньше 5х2,5 таки нужен. А от него уже и автомат получаем.
Встречал промышленные печи в которых ТЭНы подключались только на 2 фазы.а бытовые подключаются на 220. В старых домах для подключения бытовых плит (10,5кВт) стояла розетка на 40А
Но дело в том, что мне говорили, при расчете тока нужно учитывать возможность перекоса фаз, в случае если одна из конфорок не будет включена.Правильно говорили. Если речь идет об обычной электроплите (не индукционной), то в такой электроплите нагрев выполняется с помощью ТЭНов. ТЭНы, обычно имеют стандартную мощность 0,5, 0,75, 1,0, 1,5кВт... Не всегда получается равномерно распределить ТЭНы по фазам (есть большая конфорка, есть поменьше), может получиться, что на одну фазу подключили больше ТЭНов чем на остальные фазы.
Как в таком случае правильно определить расчетный ток?Нужен паспорт со схемой подключения ТЭНов, и определить ток в наиболее загруженной фазе.