Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: energoug від 15 Грудень 2010, 15:05:38

Назва: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: energoug від 15 Грудень 2010, 15:05:38
Нет связи со счетчиком даже при попытке связаться с ним программой параметризации. Помогите определить версию счетчика (счетчики выпуска 2004 и 2005 гг.). Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 15 Грудень 2010, 19:35:08
Нет связи со счетчиком даже при попытке связаться с ним программой параметризации. Помогите определить версию счетчика (счетчики выпуска 2004 и 2005 гг.). Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Заходите в меню счётчика с помощью кнопочек в раздел "параметры" там где то ,точно не помню должна писаться версия...
Как правило,я делал так ,искал самую последнюю версию типа счётчика и пробовал считывать любую информацию.Если не угадал с версией ,то программа сама писала в окошечке мне его версию.
Обратите внимание на СОМ порт и скорость 1200,а так же при считывании в файле заданий запись должна быть выключена.
Программа Консоль какой версии?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: energoug від 15 Грудень 2010, 19:52:34
Консоль версии 1.0.0.42. Со скоростью разобрался. Но я не могу с самим счетчиком связаться, чтобы там посмотреть что-то. В чем может быть проблема?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 15 Грудень 2010, 21:21:07
Консоль версии 1.0.0.42. Со скоростью разобрался. Но я не могу с самим счетчиком связаться, чтобы там посмотреть что-то. В чем может быть проблема?
Может потому что программа старая?
У меня 2.30
Вспомнил , есть ещё вариант, что доступ через оптоголовку закрыт!!!!!Тож через Параметры счётчика можно посмотреть.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: energoug від 16 Грудень 2010, 13:03:47
Спасибо, попробую. Я, просто, никогда не работал с этими счетчиками.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Грудень 2010, 17:51:33
Спасибо, попробую. Я, просто, никогда не работал с этими счетчиками.
Если раньше не работали с Энергией,будет не просто разобраться .......
Если что пишите будем думать....
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: energoug від 17 Грудень 2010, 10:45:55
Если раньше не работали с Энергией,будет не просто разобраться .......
Если что пишите будем думать....

Спасибо. Вроде напрямую есть связь и видно параметры счетчика, но через модем не могу достучаться до него. А какое напряжение должно быть на информационных выходах (RS-485)?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 17 Грудень 2010, 17:29:19
Спасибо. Вроде напрямую есть связь и видно параметры счетчика, но через модем не могу достучаться до него. А какое напряжение должно быть на информационных выходах (RS-485)?
На прямую это через 485 или через оптоголовку?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: energoug від 18 Грудень 2010, 10:25:13
Через 485.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 19 Грудень 2010, 18:32:54
А какой программой считываете?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: energoug від 20 Грудень 2010, 12:31:59
Благодарю за помощь! Но приняли решение заменить Энергию на SL-7000.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 20 Грудень 2010, 13:48:33
Благодарю за помощь! Но приняли решение заменить Энергию на SL-7000.
Поддерживаю ваше решение.Очень правильно, а то были бы приколы в будущем!!!.Просто есть горький опыт эксплуатаций Энергий!  beer
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vasia від 26 Січень 2011, 11:34:22
Добрый день. Есть Энергия-9. Связь через оптоголовку устанавливается, Консоль 2.25. Пробую устанивить связь через 485. Но не удается. Схема следующая Энергия-9-переходник 485_232-переходник 232_USB-ноутбук. Может ето проблема что ноутбук не имеет прямого 232? Пробовал разные скорости передачи. Начинает связыватся идет 5 попыток и потом ошибка "Произошла Ошибка". Через оптоголовку с переходником USB работает.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Alexey_M від 26 Січень 2011, 14:46:07
Скорость в настройках консоли и на экране счётчика совпадает? Получить зав. номер с помощью консоли пробовали?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vasia від 26 Січень 2011, 15:26:53
да. Через оптоголовку все идет чтение-запись получение номера. скорости совпадают.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 26 Січень 2011, 16:46:17
Добрый день. Есть Энергия-9. Связь через оптоголовку устанавливается, Консоль 2.25. Пробую устанивить связь через 485. Но не удается. Схема следующая Энергия-9-переходник 485_232-переходник 232_USB-ноутбук. Может ето проблема что ноутбук не имеет прямого 232? Пробовал разные скорости передачи. Начинает связыватся идет 5 попыток и потом ошибка "Произошла Ошибка". Через оптоголовку с переходником USB работает.
Не, мала вероятность что дело в неродном 232, (у меня вообще самопальный 485 и китайский USB-232)если через оптоголову читается обратите внимание мож просто закрыт доступ по 485 и на его настройки (скорость) должны совпадать как в программе так и на счётчике.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Alexey_M від 27 Січень 2011, 07:55:59
Тогда в голову приходит 3 варианта:
-не те клеммы на счётчике (там на разных клеммах интерфейс у бытовых и промышленных ну или +,- перепутали - мало ли, хотя предполагаю, что уже разные варианты пробовали);
-проблема в связке 232/485-232/usb (если на других счётчиках работает, то тоже не вариант);
-интерфейс заблокирован программно (вряд ли, если счётчик новый).
Сам недавно проковырялся весь день, в итоге поднял на уши весь телекард и другого варианта мы не нашли - там действительно облэнерго при программировании отключило доступ по 485-му. До этого в своё время много их поставили и в вопросе связи проблем не было.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 27 Січень 2011, 14:44:53
Тогда в голову приходит 3 варианта:
-не те клеммы на счётчике (там на разных клеммах интерфейс у бытовых и промышленных ну или +,- перепутали - мало ли, хотя предполагаю, что уже разные варианты пробовали);
-проблема в связке 232/485-232/usb (если на других счётчиках работает, то тоже не вариант);
-интерфейс заблокирован программно (вряд ли, если счётчик новый).
Сам недавно проковырялся весь день, в итоге поднял на уши весь телекард и другого варианта мы не нашли - там действительно облэнерго при программировании отключило доступ по 485-му. До этого в своё время много их поставили и в вопросе связи проблем не было.
Действительно облы закрывают доступ по цифровому интерфейсу
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vasia від 27 Січень 2011, 14:51:16
Дело в точ что счетчиков есть много. Часть из них стояла в АСКОЕ но через то что перестали опрашыватся  их заменили. Тепер хочу как-то проверить линию? но незнаю как. И не могу связатся со счетчиками.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 27 Січень 2011, 22:11:47
Дело в точ что счетчиков есть много. Часть из них стояла в АСКОЕ но через то что перестали опрашыватся  их заменили. Тепер хочу как-то проверить линию? но незнаю как. И не могу связатся со счетчиками.
А раньше работали все счётчики то есть в АСКОЕ?.а сколько счётчиков в системе? Дело в том что 485 интерфейс подключается параллельно к всем счётчикам, если конечный счётчик обчитывается линия рабочая(есть правда,делают ветками, то есть не магистралью)!.Сейчас хоть один счётчик читается системой?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vasia від 28 Січень 2011, 14:06:14
Про ето слышал. Спасибо. Системой читаются все, бо те которые не отвечали были заменины. А те которые не опрашывались я пробую достукатся до них без системы, с помощю ноутбука, консоли и т.Д. Может и выход не рабочий. Возьму з системы который опрашывается и буду пробовать.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 28 Січень 2011, 14:22:13
Про ето слышал. Спасибо. Системой читаются все, бо те которые не отвечали были заменины. А те которые не опрашывались я пробую достукатся до них без системы, с помощю ноутбука, консоли и т.Д. Может и выход не рабочий. Возьму з системы который опрашывается и буду пробовать.
Встречал Энергии с нерабочим портом.У нас лет 7 назад ,работала АСТОЕ "Стрела" на базе Энергии (обчитывала один из районов области)так где то годик ,а потом начали выходить счётчики из строя (больше считали, порты не пробиваемые).
Мы потом их поснимали все,теперь у нас в области порядка 30-40 счётчиков данной марки и то у физических лиц.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Владимир12 від 14 Лютий 2011, 10:51:58
Облэнерго при программировании энергий забивают в них идентификатор. Обычно это последние три цифры заводского номера в обратном порядке. Если этот идентификатор не вводить или ввести неправильно - связи через RS не будет. Если есть возможность - связаться со счетчиком через оптопорт и посмотреть наличие этого самого идентификатора.

PS
Бывает также, что облы при программировании ошибаются и ставят идентификатор совершенно не такой как надо (по ошибке или специально не знаю)))))) - сам с таким сталкивался 2 раза - тогда только связываться через оптопорт и смотреть наличие и значение идентификатора.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 14 Лютий 2011, 14:07:42
Облэнерго при программировании энергий забивают в них идентификатор. Обычно это последние три цифры заводского номера в обратном порядке. Если этот идентификатор не вводить или ввести неправильно - связи через RS не будет. Если есть возможность - связаться со счетчиком через оптопорт и посмотреть наличие этого самого идентификатора.

PS
Бывает также, что облы при программировании ошибаются и ставят идентификатор совершенно не такой как надо (по ошибке или специально не знаю)))))) - сам с таким сталкивался 2 раза - тогда только связываться через оптопорт и смотреть наличие и значение идентификатора.
Никогда не сталкивался с идентификатором, по умолчанию там 0
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Владимир12 від 14 Лютий 2011, 16:36:49
Это не панацея, предложил как вариант. Всякое бывает... У нас идентификатор обязательно записывают при программировании.
И конечно не мешало бы все соединения информационных кабелей проверить.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Alexan від 11 Березень 2011, 01:37:38
Нужна программа для получения информации от счетчика "Энергия-9"

Киньте ПЛЗ ссылку.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 11 Березень 2011, 18:43:04
Нужна программа для получения информации от счетчика "Энергия-9"

Киньте ПЛЗ ссылку.
Давай електронку
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vasia від 11 Січень 2012, 10:19:16
      Всем спасибо. Связь  установил дело было в конверторе 485-232 взял переходник другого изготовителя. Еще дело было в нерабочих портах счетчика которые погорели. Ремонтировал заменой SP485EE, если на ней напрежение не 4.7 то менял ище транзистор либо стабилитрон. Таким образом удалось "оживить" много "Энергий". Сейчас пролемка иного рода - как справится с кодами ошибки? В одной инструкции нашол решение: 1 провести зчитування даних.....2.вимкнути лыч з мережы ы зняти блокіровочну перемичку(де вона так і ен найшов). 3.подати напругу перевести в режим сервіс увійти в субменю настройки(Також не відомо де воно). Есть 5 таких счетчиков.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: alexxnov від 09 Лютий 2012, 10:41:06
Также прошу программу для считывания информациис энергии. Мыло anovitskiy@yandex.ru
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Лютий 2012, 11:17:57
Также прошу программу для считывания информациис энергии. Мыло anovitskiy@yandex.ru
Лови
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Лютий 2012, 15:28:37
Вот так всегда, помогаешь людям , ни спасибо , ни  Like  :-[
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: kepson від 20 Лютий 2012, 12:29:47
Прошу переслать Консоль по email. Заранее благодарю
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 20 Лютий 2012, 15:28:59
Куда слать??
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 20 Лютий 2012, 16:16:46
Ушло.Будут вопросы , пишите
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Вадим Ендерюков від 29 Лютий 2012, 20:14:18
Прошу отправить и мне Консоль последней версии. Enderukov@yandex.ru
Спасибо!!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 01 Березень 2012, 09:05:26
Прошу отправить и мне Консоль последней версии. Enderukov@yandex.ru
Спасибо!!!!
Ушло !!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Вадим Ендерюков від 29 Березень 2012, 14:24:21
Юрий, отправьте, пожалуйста, документацию на программу Консоль. Благодарю
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 29 Березень 2012, 14:31:57
Юрий, отправьте, пожалуйста, документацию на программу Консоль. Благодарю
Проверяйте почту
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: energoug від 02 Квітень 2012, 11:31:58
Большая просьба отправить и мне Консоль последней версии. energoinfo@i.ua
Спасибо!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: ASKOE від 14 Травень 2012, 16:47:28
Поделитесь программой Консоль+ askoe@ukr.net Спасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 15 Травень 2012, 18:08:24
Поделитесь программой Консоль+ askoe@ukr.net Спасибо.
Проверяйте почту
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Владимир К. від 17 Травень 2012, 09:17:35
yuoras, И мне если можно, пришлите пожалуйста "Консоль" на vladkorn09@gmail.com  СПАСИБО!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 17 Травень 2012, 20:38:53
Отправил, пришёл ответ о не правильно указанном почтовом ящике!!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Yuriy_Nik від 28 Травень 2012, 21:15:25
Добрый день.Если Вас не затруднит то вышлите и мне программу Консоль<yura_king@mail.ru> .Заранее благодарю!!!   
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 28 Травень 2012, 23:31:57
Отправил
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Yuriy_Nik від 30 Травень 2012, 12:17:36
Большое спасибо.Файл получил,но при попытке запуска выдаёт ошибку (Программа не имеет лицензии,либо файл лицензии повреждён.Обратитесь к дистрибьютору.) Это что глюк?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lwal від 20 Червень 2012, 08:46:28
Ребята, скиньте и мне программку "консоль"   lwal@i.ua
Заранее спасибо
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 20 Червень 2012, 12:54:38
Отправил
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Spoilt13 від 09 Липень 2012, 04:44:58
Народ, скиньте пожалуйста Консоль последней версии на Spoilt13@mail.ru
нигде не могу ее найти  :wall:
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Липень 2012, 09:29:11
Я же тебе написал и отправил на електронку, программа нуждается в лицензии
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Spoilt13 від 09 Липень 2012, 10:08:26
извиняюсь. только что увидел письмо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: zharun від 17 Липень 2012, 11:40:17
Можно и мне эти (выше описаные) проги? Спасибо. zharun@mail.ru
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 17 Липень 2012, 14:00:23
Можно и мне эти (выше описаные) проги? Спасибо. zharun@mail.ru
Лицензия есть?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: zharun від 17 Липень 2012, 14:36:34
Можно и мне эти (выше описаные) проги? Спасибо. zharun@mail.ru
Лицензия есть?
нет, хотя я не знаю :) только на работу пришёл, а тут эти счетчики
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 17 Липень 2012, 17:47:18
Можно и мне эти (выше описаные) проги? Спасибо. zharun@mail.ru
Лицензия есть?
нет, хотя я не знаю :) только на работу пришёл, а тут эти счетчики
Ответ отправил в личку
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Skif від 31 Липень 2012, 18:53:03
Ребят, если не затруднит и мне пришлите Консоль. Хотя не надолго и пригодится, ставим АСКОЭ, но все таки. И спасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Skif від 31 Липень 2012, 18:53:50
Ах, да мыло vedrinsky@yandex.ru
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 31 Липень 2012, 19:17:48
Ребят, если не затруднит и мне пришлите Консоль. Хотя не надолго и пригодится, ставим АСКОЭ, но все таки. И спасибо.
На Энергиях строите АСКОЕ ???
Вы богатые люди :).
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 31 Липень 2012, 19:18:58
Ах, да мыло vedrinsky@yandex.ru
Для использования программы, нужна лицензия!!!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: glinko від 22 Серпень 2012, 09:54:52
Приветствую. Скинте, плиз, документацию на Консоль. ( star@sferos.com ). или скажите дефолтный логин пароль. А то после переустановки сервера потерялась инфа...
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 22 Серпень 2012, 10:41:23
Приветствую. Скинте, плиз, документацию на Консоль. ( star@sferos.com ). или скажите дефолтный логин пароль. А то после переустановки сервера потерялась инфа...
Отправил
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: glinko від 22 Серпень 2012, 10:46:32
Спасибо!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 22 Серпень 2012, 14:33:55
Спасибо!
Пользуйтесь.
Будет вопросы , пишите!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: borodovich від 05 Жовтень 2012, 21:37:10
Здравствуйте. Вышлите пожалуйта последнюю версию Консоли и документацию к ней на электронную почту
Spoiler (click to show/hide)
Про лицензию вкурсе :)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Облэнерго від 17 Жовтень 2012, 08:47:43
Здравствуйте. Вышлите пожалуйста последнюю версию Консоли и документацию к ней на электронную почту ssue@ukr.net. Лицензия присутствует. Заранее благодарю
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 17 Жовтень 2012, 10:46:05
Все энергоснабжающие  организации на официальном бланке своего предприятия, отправляют  на имя директора Телекарт просьбу о получении ПО Консоль и дальнейшие её обновления.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: borodovich від 30 Жовтень 2012, 19:30:41
yuoras, подскажите, лицензия платная?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 30 Жовтень 2012, 20:17:10
yuoras, подскажите, лицензия платная?
Да,лицензия платная.
Более подробно  в личку
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: александр кандауров від 09 Листопад 2012, 15:16:39
добрый день. не могли бы вы мне тоже помочь с программой Альтаир, поменяли счетчики СТК3, и теперь с ними нет связи, говоря, что надо новый файл-лицензии покупать. а нет ли какой бесплатной программы для учета эл.энергии, у нас нет выхода за завод, только счетчики-кабинет гл.энергетика. с ув. Александр.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Листопад 2012, 20:50:58
Совсем, не ясно описали ситуацию.
Раньше какие счётчики стояли?
Альтаир работал вообще?, если работал значит и лицензия у Вас есть!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: александр кандауров від 23 Листопад 2012, 13:50:33
Стояли с номерами 7460 и 7491, поменяли на 57234 и 57235 и началась проблема, которая до сих пор и осталась, бегаем на РП, а на мониторе их не видно, в смысле показаний.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 23 Листопад 2012, 14:01:05
В лицензии надо изменять номера счётчиков.
Звоните на Телекарт, они должны бесплатно изменить номера.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Taurus_LAN від 11 Квітень 2013, 10:15:28
Добрый день. yuoras а какую версию ПО "Консоль +"  вы можете прислать? Если версия выше 2.5, то можно прислать суда taurus-lan@mail.ru  Лицензия не нужна.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 11 Квітень 2013, 20:03:35
Отправил письмо на указанную почту  ;)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: zharun від 17 Травень 2013, 10:45:42
Здравствуйте, в чем может быть проблема с подключением счетчика СТК3-10A1H4P.t РБ версия? Может нужно добавить эту версию в консоль? Есть ли у вас такая версия? Счетчик не отвечает вообще никаким образом.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: AQUARIUS від 17 Травень 2013, 17:43:05
Добрый день!
Достался тут мне счетчик СТК3 - 10А1Н7.К4.
Брал его для того чтобы в гараже (гаражный кооператив) провести 3 фазы (сейчас только 1 фаза), Председатель сказал что разрешит 3 фазы , но с меня счетчик. Теперь вопрос, как мне его настроить, чтобы он периодически показывал учтенную электроэнергию (ну это понятно), правильную дату и время, потребляемую мощность в Вт и cos f??? Я понимаю что все кроме счета потребленной энергии для счетчика не принципиально, но все же как хочется иметь такие фенечки у себя, ведь порой просто интересно сколько я буду потреблять в тот или иной момент времени.
У меня на счетчике отсутствует клавиатура, поэтому провести настройку счетчика скорее всего возможно лишь при подключатся через порт (думаю не проблема, шнурок найдем)???
И я так понял там есть консоль, но без лицензии она бесполезна??? Или же найдется добрый человек кто подскажет как все настроить???
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 19 Травень 2013, 10:57:11
Все настройки проводятся только с помощью проводного или беспроводного интерфейсов.
Клавиатура предназначена для вызова отображения разной информации.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: AQUARIUS від 19 Травень 2013, 22:41:42
Все настройки проводятся только с помощью проводного или беспроводного интерфейсов.
Понял, а вообще реально ли его самостоятельно настроить, учитывая что в принципе у меня есть доступ и до внутренностей счетчика (это ведь будет сугубо технический учет и я могу сорвать все пломбы)?? Какой интерфейс нужно использовать и какие программы???
С ув. AQUARIUS
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: RET від 05 Червень 2013, 10:12:41
Если не сложно сбросьте и мне программу консоль
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: RET від 05 Червень 2013, 10:15:12
yuoras, Если не сложно можете сбросить программу консоль на мыло info@smartelectro.by
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 05 Червень 2013, 22:11:58
yuoras, Если не сложно можете сбросить программу консоль на мыло info@smartelectro.by
Лицензия есть?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: starcon від 07 Червень 2013, 10:40:04
Спасибо yuoras.
Программу получил, может есть ещё инструкция ?
Пробуем пока так разобраться!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 07 Червень 2013, 13:54:58
Спасибо yuoras.
Программу получил, может есть ещё инструкция ?
Пробуем пока так разобраться!!
Ок.Проверьте почту!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: starcon від 31 Липень 2013, 13:55:00
yuoras, После выхода из строя винчестера, пропали все программы :(.
Ещё раз Можно попросить Консоль?.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 02 Серпень 2013, 11:15:59
starcon, Пытаюсь выслать Вам ПО на електронку, что в прошлый раз высылал.
Приходит ответ "Не существует ящика с таким именем".
Пришлите рабочую електронку в личку
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Харек від 16 Серпень 2013, 10:23:12
Ребята, такая проблема: Поставил Энергия-9 по напряжению прямой, по току через ТТ, показывает и напряжение и ток, а учет не мигает, и показания не меняються. Счетчик внутренний, и контролю не подлежит, так что можно делать что угодно.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Серпень 2013, 13:18:56
Мощность текущую отображает?.По индикации, посмотрите какая розрядность стоит!!!.Есть вариант, что отображает не Кватт а МВатт илиГВатт (можно задать через ПО Консоль) @>--
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Xapek від 16 Серпень 2013, 14:28:29
Отображает кВт, ПО Консоль нету... ею можно программировать счетчик?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: NeON2K від 16 Серпень 2013, 14:46:53
Программирование параметров счетчика может осуществляться:
- под управлением компьютера по последовательному порту через преобразователь интерфейсов RS232/RS485 или контроллер-концентратор автоматизированной системы учета электроэнергии;
- через оптопорт с использованием пульта дистанционного программирования.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: NeON2K від 16 Серпень 2013, 14:50:58
Отображает кВт, ПО Консоль нету... ею можно программировать счетчик?


Вот и инструкция :

http://www.elektroschetchiki.com.ua/data/katalog/images/7/energiya-9-CTK3/energiya-9-CTK3_instruction.pdf (http://www.elektroschetchiki.com.ua/data/katalog/images/7/energiya-9-CTK3/energiya-9-CTK3_instruction.pdf)

Там описаны все настройки
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Xapek від 16 Серпень 2013, 14:52:10
Преобразователь RS-485 - USB есть, ПО - нету!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: NeON2K від 16 Серпень 2013, 14:55:38
Xapek, Инструкцию, постом выше, читал ?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Серпень 2013, 16:33:18
Ребята, такая проблема: Поставил Энергия-9 по напряжению прямой, по току через ТТ, показывает и напряжение и ток, а учет не мигает, и показания не меняються. Счетчик внутренний, и контролю не подлежит, так что можно делать что угодно.
Вот себе подумал, посмотрите на введённый коефициент ТТ.
Может в нём проблема?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vladen від 27 Серпень 2013, 10:51:24
Если можно, сбросьте мне программу консоль.
Заменили счетчик, а он не отвечает.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 27 Серпень 2013, 13:41:26
Для использования программы, нужна лицензия!!!!!
Для использования программы, нужна лицензия!!!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vladen від 28 Серпень 2013, 15:12:06
Лицензия уже есть  :)
Есть консоль версии 2.32
Если у кого новее, поделитесь пожалуйста.
И попутно вопрос. Может ли данная консоль подвесить счетчик
или что-либо сделать, что он перестал отвечать?
На дисплее своем все показывает,
а в консоле счетчик не отвечает - сеанс связи не устанавливается.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 28 Серпень 2013, 18:48:03
Может ли данная консоль подвесить счетчик
или что-либо сделать, что он перестал отвечать?
На дисплее своем все показывает,
а в консоле счетчик не отвечает - сеанс связи не устанавливается.
Нужно знать хоть минимум информации!!!!.
Как организован канал связи (отоголовка,модем, RS-485)?.
Сколько счётчиков в канале?.
Может  менялась (скорость, адрес в счётчике).
Проходит ли тест соединения ?Правильно выбран тип и версия счётчика в ПО Консоль?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vladen від 28 Серпень 2013, 20:37:52
Счетчик подключен через RS-485 к moxa nport 5230. В канале 2 счетчика, второй работает. На самом счетчике ничего не менялось.  На счетчике 49я прошивка. В программе консоль добавил счетчик Энергия-9 (СТК3-ХХХ) (Ver.49), во всех пунктах при вводе поставил номер счетчика.COM port  настроен правильно, второй  счетчик виден. Далее выбираю счетчик, ПКМ->Сеанс. И нет ответа.
Он работал сегодня пол дня, но, возможно, после моего изучения консоли, замолчал.
Может случайно нажал Инициализационный сеанс вместо просто сеанс.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 29 Серпень 2013, 12:47:02
Может случайно нажал Инициализационный сеанс вместо просто сеанс.
Вы вводили пароль для доступа ?
Если не меняли  Идентификатор счётчика ,это не страшно.
По умолчанию 0.

Посмотрите с помощью кнопок на счётчике (скорость и т.д.)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vladen від 29 Серпень 2013, 16:21:29
Пароль не набивал, просто нажал ОК, но там стоял 0.
На счетчике скорость прежняя.

За ночь счетчик ожил, пока работает. Что это было - непонятно, никто его не трогал.
Если у кого есть руководство по консоли, поделитесь пожалуйста.
Можно и новой версией консоли. У меня 2.32. Лицензия есть.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 29 Серпень 2013, 16:28:11
Если у кого есть руководство по консоли, поделитесь пожалуйста.
Можно и новой версией консоли. У меня 2.32. Лицензия есть.
Почту напиши
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 30 Серпень 2013, 12:49:48
vladen72@ukr.net
Отправил
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vik-sp від 20 Вересень 2013, 19:37:28
yuoras, Если не сложно, можете сбросить программу консоль  версии 2.32 или новее с инструкцией на мыло vik-sp@ukr.net
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 21 Вересень 2013, 00:20:21
yuoras, Если не сложно, можете сбросить программу консоль  версии 2.32 или новее с инструкцией на мыло vik-sp@ukr.net
Лицензия есть?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vik-sp від 21 Вересень 2013, 12:32:55
пока нет. у нас в РЭС на учете 30 счетчиков СТК3-10А1Н7РU 2008-2010 года выпуска. все находятся в частном секторе и покупались за свой счет. все счетчики запрограммированы на 3-х зонный тариф. на многих убежали часы до 1,5 часа, а на некоторых сбой по дате и времени. все счетчики в герметичных опломбированных контейнерах. в итоге много жалоб, взаимных претензий и т.д. мне , как специалисту по электронике, поставили задачу собрать весь материал и решить эту проблему с минимальными затратами.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 21 Вересень 2013, 17:09:34
Ваша проблема решается оптоголовкой и ПО Консоль.Поправляете время на текущее.Без лицензии Программа просто не запустится.Вам же ,кто то программировал их на 3 зоны,вот там и решайте
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vik-sp від 22 Вересень 2013, 08:05:37
о существовании отголовка от консоли я не знал. если вы располагаете им то пожалуйста поделитесь. для данной ситуации будет вполне достаточно. счетчики программировались в Киеве . сейчас их там нет. все в Одессе.

спасибо за внимание ! с уважением.
 vik
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 22 Вересень 2013, 12:23:52
о существовании отголовка от консоли я не знал. если вы располагаете им то пожалуйста поделитесь. для данной ситуации будет вполне достаточно. счетчики программировались в Киеве . сейчас их там нет. все в Одессе.

спасибо за внимание ! с уважением.
 vik
Связь с счётчикам осущиствляется через оптоголовку или через rs-485 и управляется через ПО Консоль.Любое изменение в счётчиках должно проводится специально обученным персоналом!!!!!.Тем более если Вы не знаете ,что такое оптоголовка, с параметрами счетчика будет разобраться практически не реально.Советую демонтировать счетчики и отпрвить на перепрограммирование,или договориться с специалистами имеющими навыки
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vik-sp від 22 Вересень 2013, 12:33:39
я не описываю свои навыки в системах коммутации и опыта работы со сложным ПО, включая микропроцессорную технику.
меня интересовал конкретный софт. жаль что не помогли. обратимся к другим источникам. спрасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 22 Вересень 2013, 13:13:33
меня интересовал конкретный софт. жаль что не помогли.
Что Вы будете делать с данным софтом???.
Просто пусть будет !!!.
А помочь как ?, подарить лицензию?.
Могу скинуть на електронку ПО и описание , но зачем она Вам без лицензии? (это просто набор файлов)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vik-sp від 22 Вересень 2013, 13:37:09
в первом сообщении я писал что поставлена задача собрать весь доступный материал для решения проблемы. выкладывать весь ход дебатов в РЭС не этично. нужны разложить по полочкам - что можно делать без лицензии, а где без нее нельзя никак. РЭС найдет средства для лицензии. но счетчики собственность клиентов. и оплату услуг равную или больше первичной стоимости счетчиков не будут. вот и нужен разумный компроммис.  а сами счетчики за 6 лет эксплуатации работали безотказно. у них даже вопрос магнитов решен.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 22 Вересень 2013, 14:38:45
Если РЕС поставил пломбу и принял в эксплуатацию , то он как раз должен подумать о его программировании.
В противном случае связывайтесь с заводом изготовителем
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 22 Вересень 2013, 14:50:10
РЭС найдет средства для лицензии. но счетчики собственность клиентов. и оплату услуг равную или больше первичной стоимости счетчиков не будут. вот и нужен разумный компроммис.
Средняя цена программирования (коррекция времени, тарифные зоны) по Украине от 100 грн до 300 грн.,выше не слышал
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: vik-sp від 22 Вересень 2013, 15:40:52
МНОГО СЛОВ А РЕЗУЛЬТАТ = 0
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 22 Вересень 2013, 17:39:04
МНОГО СЛОВ А РЕЗУЛЬТАТ = 0
Уважаемый, а какой Вам нужен результат?.У Вас нет лицензии!!!!Покупайте ПО, тут я занимаюсь обновлением ПО легально приобретённым.Тут не форум поддержки производителя Энергии.Все вопросы к заводу в официальной форме!!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Андрей від 14 Жовтень 2013, 16:41:52
И мне можно пожалуйста программу для "Энергия-9"
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 14 Жовтень 2013, 23:43:45
И мне можно пожалуйста программу для "Энергия-9"
Лицензия есть?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Андрей_777 від 30 Листопад 2013, 16:28:39
Quote (selected)
У Вас нет лицензии!!!!Покупайте ПО, тут я занимаюсь обновлением ПО легально приобретённым.
Оказался в сходной ситуации. Имею в своём ведении несколько многоквартирных домов со счётчиками Энергия-9. Предыдущие "хозяева" ушли по английски. Сторонних людей привлекать не хочется т.к. сами с усами, да и денег жалко. Поэтому  передо мной новым руководством поставлена задача - вникнуть и освоить. Сюда попал через поисковик. Буду премного благодарен если вы ответите на несколько вопросов.
1. Есть ли интернет ресурсы позволяющие получить представление, лучше подробную инструкцию о том как работать с данной программой.
2. Разумеется ссылку на ресурс где это ПО можно приобрести.
3. Если имеется демоверсия продукта было бы просто замечательно.
4. Получить представление по "железу" в моём случае по связи через ИК порт
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 01 Грудень 2013, 16:00:21
Андрей_777,
Почту давайте.
Скину описание ПО.
Кстати, для связывания счётчика и компьютера , используется оптоголовка(это не ИК порт).
Можно  и цифровой интерфейс , но это находится под пломбами.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Андрей_777 від 03 Грудень 2013, 06:45:12
yuoras, Большое спасибо за помощь.
почта andrey_777@bk.ru
Если Вас не затруднит дайте пожалуйста ещё ссылку на сайт где это самое ПО можно приобрести. Так же, по возможности, проясните ситуацию с оптоголовкой, ссылки на сайт производителя будет вполне достаточно.
З.Ы. Гуглом пользоваться умею, но по запросу "программа консоль", вариантов уйма, попросту боюсь не на ту консоль нарваться. С оптоголовкой та же история.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 05 Грудень 2013, 18:37:03
Простите за поздний ответ!!!
Ответил на указанную почту
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Андрей_777 від 05 Грудень 2013, 20:47:35
yuoras, Огромное спасибо. Уже вникаю.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 13 Січень 2014, 10:13:13
Уважаемые форумчане!
Проблема ппохожая, нет связи со счетчиком Энергия-9 СТК3-05Q2H4M.
Схема такая:
Ноут(COM1)-MOXA A52-Счетчик
С МОХи выходы 1,2 идут на счетчик 21 и 22 (меняю их местами)
5 ->20
Со счетчиком пытаюсь связаться через программу "Драйвер Энергия-9 Версия 2.2.3.46"
Все время получаю ошибку "Flag (7E) not found"
Куда наверняка подсоединить выводы с MOXи на счетчик?
Спасибо!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 13 Січень 2014, 10:18:10
Вот скриншот с программы.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 13 Січень 2014, 14:38:07
Поддерживаю только Консоль.
С драйвер Энергия не работал.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 13 Січень 2014, 16:21:05
yuoras
Как бы попробовать эту программу?
моя почта vitaliy.lebets@gmail.com
Спасибо заранее.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 13 Січень 2014, 16:25:40
lvv75, Простите, не могу Вам помочь  :(.
Программа "Консоль" требует лицензии.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 13 Січень 2014, 16:29:46
Вот скриншот с программы.
Кстати, увидел у Вас в настройках скорость 9600.
Счётчик не поддерживат такую скорость , пробуйте 1200,2400 и 4800 max.
Я бы ещё ,тайм-аут увеличил  hmmmm
Это серийный номер 22977 ?

Та й вообще, что за ПО У вас ? Это кусок от АСКОЕ ?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 13 Січень 2014, 16:35:19
Да, серийный номер -  22977
Скорости уже завтра попробую, ушел оттуда.

Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 13 Січень 2014, 16:37:09
ПО "ЕМСТ", Сумы, "Преобразователь"

Драйвер Энергия - это они дали, наверное ихний.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 13 Січень 2014, 16:38:53
Не проще к ним обратиться?
Дело в том , что Энергия постоянно что то дорабатывает и Ваш драйвер может быть не подходит к данной прошивке счётчика.
Я уже такое не однократно видел!!!.
Вообще ,У Вас он когда то читался?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 13 Січень 2014, 16:44:45
Вообще все началось так:
На подстанции было установлено 2 счетчика.
Один из них давно с ошибкой на индикаторе, другой вычитывался до ноября.
Показания вычитываются через ПО ЕМСТ
Спустя месяц после того как счетчик перестал вычитываться - начали шевелиться))
Поменяли модем - результата 0
Забрали с подстанции модем, конвертор МОХА, нашли такой же счетчик у себя и пытаемся читать его на столе - результата 0 (уже 2-й день).
Пробовали и другие конверторы, и новый такой же как стоял - ничего не помогает.
Инет на стенде есть и теам вьюер стоит.


Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 13 Січень 2014, 17:00:05
нашли такой же счетчик у себя
Он был куплен с той партией, которая стояла на подстанции?
ПО ЕМСТ может забить в лицензии ,определённые серийные номера.
Пусть даже всё будет работать , а Ваша программа не подключится к нему.
Всё таки ,лучше обратится к разработчику.

Кстати, не известно , какой идентификатор забит в новый счётчик, может вообще интерфейс отключен!
Вот бы Консоль + оптоголовку подключить , тогда всё ясно станет
Попробуйте поиграться с скоростью , тайм-аутами
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: pm_lan від 13 Січень 2014, 18:59:29
Для проверки соединения со счетчиком есть спец программа от Телекарта, если надо, то скину на почту.
Мне кажется что в вашем случае проблема с идентификатором...

Кстати, увидел у Вас в настройках скорость 9600.
Счётчик не поддерживат такую скорость , пробуйте 1200,2400 и 4800 max.


Не совсем понял, почему счетчик не поддерживает 9600?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 13 Січень 2014, 21:22:04
Утверждать на 100% не буду, старые модели работали 2400 макс на 4800
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 13 Січень 2014, 21:27:36
pm_lan
Буду премного благодарен за прогу beer

yuoras
К разработчикам обращались. Пока безрезультатно. У них большая текучка кадров - тех кто начинал разрабатывать нет уже там.



Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: pm_lan від 14 Січень 2014, 07:23:30
Куда отправлять? На деревню дедушке? :)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 14 Січень 2014, 08:06:17
pm_lan
vitaliy.lebets@gmail.com
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 14 Січень 2014, 10:09:42
нашли такой же счетчик у себя
Он был куплен с той партией, которая стояла на подстанции?

Кстати, не известно , какой идентификатор забит в новый счётчик, может вообще интерфейс отключен!
Вот бы Консоль + оптоголовку подключить , тогда всё ясно станет
Попробуйте поиграться с скоростью , тайм-аутами
Что такое идентификатор? Кроме как "Консоль+" ничем нельзя глянуть?

pm_lan
Вашей программе тоже не удается открыть сессию((
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 14 Січень 2014, 10:16:07
Хотелось уточнить по подключению конвертора к счетчику:
на конвертере:
1 Data+(B)
2 Data- (A)
5 SG (Сигнальное заземление)

На счетчике:
20 Сигнальное заземление
21 "В"
22 "А"

Соединяю так:
1->21
2->22
5->20
Все правильно?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 14 Січень 2014, 11:57:16
Что такое идентификатор? Кроме как "Консоль+" ничем нельзя глянуть?
Если счётчик новый , идентификатор равен 0.
Конвертор МОХА сняли с работающей подстанции ?, может в нём проблема!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 14 Січень 2014, 16:07:13
pm_lan, У меня тестовая программа подключилась только на скорости 1200.
Вот скрин http://s019.radikal.ru/i611/1401/9c/ba0b31a51881.jpg (http://s019.radikal.ru/i611/1401/9c/ba0b31a51881.jpg)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: pm_lan від 14 Січень 2014, 16:34:42
Самые ранние счетчики я видел с третей версией, а этот с первой.... :) Интересно какого года он?
по поводу 1200 - тут главное что на счетчике стоит
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 15 Січень 2014, 10:01:02
Что такое идентификатор? Кроме как "Консоль+" ничем нельзя глянуть?
Если счётчик новый , идентификатор равен 0.
Конвертор МОХА сняли с работающей подстанции ?, может в нём проблема!!!
Конвертор сняли с той подстанции где начались проблемы.
Подозрения были и на него.
В смежной организации попросили такой же новый конвертер, но ставили его уже не на подстанции, а у себя на тестовом стенде.
Счетчик, тот с которым экспериментируем, по слухам никем не программировался.
Параметры в счетчике:

#Линия 1.2Kbps

Съемов данных: 0

Посл. съем данных: 00.00.2000 00:00

Инициализация: 00.00.2000 00:00

Дата Mar 30 2005
Время 11:53:53

3-х элементный Версия 37

Заводской номер 000022977

Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 15 Січень 2014, 10:45:12
Вот и попробуйте на скорости 1200.
Пробуйте так же местами менять на счётчике A и В , встречал перепутанные клеммы  (на 2-3 счётчиках)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: lvv75 від 15 Січень 2014, 10:57:21
Вот и попробуйте на скорости 1200.
Пробуйте так же местами менять на счётчике A и В , встречал перепутанные клеммы  (на 2-3 счётчиках)

УРА!!!!!!!!!! Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (с) Шарик
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! beer
Оказалось, перепутаны клеммы на счетчике.
+скорость нужно выставлять на счетчике и в программе одинаковую.
Соединилось и на 9600.
И МОХа с подстанции оказалась рабочей.

Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 15 Січень 2014, 12:22:20
+скорость нужно выставлять на счетчике и в программе одинаковую.
Это и так понятно
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Січень 2014, 08:10:23
Самые ранние счетчики я видел с третей версией, а этот с первой.... :) Интересно какого года он?
по поводу 1200 - тут главное что на счетчике стоит
Год 2002 , скорость не меняется не в меню , не в настройках ПО Консоль (Первые версии, что ж хотеть  :D)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: pm_lan від 16 Січень 2014, 10:57:24
Самые ранние счетчики я видел с третей версией, а этот с первой.... :) Интересно какого года он?
по поводу 1200 - тут главное что на счетчике стоит
Год 2002 , скорость не меняется не в меню , не в настройках ПО Консоль (Первые версии, что ж хотеть  :D)
Но это не "токовая петля", а именно RS485?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Січень 2014, 11:08:12
Не , у меня "токовая петля"
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: pm_lan від 16 Січень 2014, 11:12:08
а как счетчик называется? (модель)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Січень 2014, 13:19:35
а как счетчик называется? (модель)
Энергия 8.30/0.5 Т
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Січень 2014, 13:42:15
Хотел бы поделиться некоторыми нюансами при работе некоторых моделей.
Сам наткнулся на некоторые из ниже указанных.

Тонкости, умеющие портить жизнь
Для счетчиков СТК1-10.(ВU), СТК3-10А1Н5Р.(ВU), СТК3-10А1Н6Р.(ВU) существует пару тонкостей при указании файла-задания на запись или чтения, а именно:
-   для счетчиков СТК1-10.ВU(Ver 5), СТК3-10А1Н5D.В(Ver 9) файл «Время превышения макс. мощности» следует всегда оставлять не включенным в задание.
-   для счетчиков СТК1-10.ВU(1) (Ver 11) файл «Время превышения макс. мощности» вклю-чать в задание при заводском номере >5000.
-   для счетчиков  «Энергия 9 СТК3-ХХQХХХХ.Х» с 2-х проводным интерфейсом RS 485 не включать в задание на чтение файл «Энергия всего». При опломбированной крышке клеммной  коробки такой счетчик можно опознать по меню режима «сервис». В нем от-сутствуют выбор скорости работы оптопорта и линии связи (RS 485).
-   Следует помнить про то что скорости СОМ порта и оптопорта или RS 485 должны совпа-дать. Для счетчиков  «Энергия 9 СТК3-ХХQХХХХ.Х» с 3-х проводным интерфейсом RS 485 в меню режима «сервис» присутствуют выбор скорости работы оптопорта и линии связи (RS 485). Оптопорт вытягивает максимум скорость 2400.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: pm_lan від 17 Січень 2014, 10:01:09
а как счетчик называется? (модель)
Энергия 8.30/0.5 Т

Не, не встречал таких
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: unclebenz від 11 Лютий 2014, 14:52:14
Добрый день!
Есть возможность у кого-то сбросить руководство пользователя ПО Консоль? (unclebenz@bigmir.net)
Или объясните мне, пожалуйста, как правильно считывать график нагрузки за последний месяц например?
Стоит получасовая интеграция, я задаю индексы с 16000 по 17520, чтобы считать последний месяц. На некоторых счетчиках получается, а на некоторых считываются очень старые значения. Помогите разобраться.
Спасибо!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 11 Лютий 2014, 19:55:59
Дело в том, что разные версии прошивок на счётчиках.На одних проходит глубина (индекс) на вторых нет.
Лучше читать всё, а в программе просто уже смотреть на последний месяц.
Вы  читаете напрямую  через Консоль (оптопорт, интерфейс), а не через модемное соединение.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: unclebenz від 12 Лютий 2014, 10:24:50
Спасибо за ответ!
Читаю через оптопорт, сутками сижу в щитовых :)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: unclebenz від 12 Лютий 2014, 11:36:52
Считал данные со счетчика СТК-3, а в графике нагрузки нули. До 25 ноября значения есть, а дальше показывает каждые полчаса 0,006 Вт*ч. Красная лампочка не мигает. Счетчику капец? Это может быть проблема его прошивки (49 версия) или что-то внутри сгорело? Кто-нибудь сталкивался с подобным?

Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: pm_lan від 12 Лютий 2014, 18:50:13
Считал данные со счетчика СТК-3, а в графике нагрузки нули. До 25 ноября значения есть, а дальше показывает каждые полчаса 0,006 Вт*ч. Красная лампочка не мигает. Счетчику капец? Это может быть проблема его прошивки (49 версия) или что-то внутри сгорело? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вам надо посмотреть как изменяются  показания счетчика и как накапливается график нагрузки за один и тот же период. Посмотреть моментальные измерения мощности и хорошо бы померить клещами.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: pm_lan від 12 Лютий 2014, 18:58:52
Добрый день!
Есть возможность у кого-то сбросить руководство пользователя ПО Консоль? (unclebenz@bigmir.net)
Или объясните мне, пожалуйста, как правильно считывать график нагрузки за последний месяц например?
Стоит получасовая интеграция, я задаю индексы с 16000 по 17520, чтобы считать последний месяц. На некоторых счетчиках получается, а на некоторых считываются очень старые значения. Помогите разобраться.
Спасибо!
Это нормально, на старых счетчиках до 33 или 34 версии этих точек и вовсе не было, поэтому читать их не получится, а на новых может быть что эти точки есть, но они без значений (потому что еще ненакопились), по этому тоже не читаются.
А вообще что бы считать последний месяц надо знать актуальную точку на данный момент и от неё отталкиваться.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: unclebenz від 17 Лютий 2014, 16:55:49
Это нормально, на старых счетчиках до 33 или 34 версии этих точек и вовсе не было, поэтому читать их не получится, а на новых может быть что эти точки есть, но они без значений (потому что еще ненакопились), по этому тоже не читаются.
А вообще что бы считать последний месяц надо знать актуальную точку на данный момент и от неё отталкиваться.
Спасибо, а как узнать актуальную точку на данный момент?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Shuring від 18 Лютий 2014, 10:58:25
а как узнать актуальную точку на данный момент?

Для профиля нагрузки в памяти счетчика организован кольцевой буфер. Когда он заполняется, новые значения затирают старые. В протоколе предусмотрена команда чтения структуры с указателями. Там, в т.ч., есть количество записей и текущий индекс. Если программа читает эту структуру, она способна вычитать профиль в заданном диапазоне времени, или, хотя бы предоставить информацию о буфере.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 18 Лютий 2014, 14:33:16
Для профиля нагрузки в памяти счетчика организован кольцевой буфер.
А есть ещё какой то метод ,кроме кольцевого?.Это касается не только получасовок , а месячных , суточных.
Другого никогда не встречал  hmmmm
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: unclebenz від 19 Лютий 2014, 10:09:27
Для профиля нагрузки в памяти счетчика организован кольцевой буфер. Когда он заполняется, новые значения затирают старые. В протоколе предусмотрена команда чтения структуры с указателями. Там, в т.ч., есть количество записей и текущий индекс. Если программа читает эту структуру, она способна вычитать профиль в заданном диапазоне времени, или, хотя бы предоставить информацию о буфере.
Я пользуюсь Консоль 2.18. Подскажите, пожалуйста, с помощью какого задания можно вычитать текущий индекс?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Shuring від 19 Лютий 2014, 13:43:25
Я пользуюсь Консоль 2.18. Подскажите, пожалуйста, с помощью какого задания можно вычитать текущий индекс?

У меня нет этой программы, но есть документация (версия неизвестна). Из нее следует, что профиль (он назван "график нагрузки") читается по относительным индексам - от последнего прочитанного программой или от последнего зафиксированного счетчиком. Если в вашей версии этого нет, то поможет только обновление.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Shuring від 19 Лютий 2014, 16:17:22
А есть ещё какой то метод ,кроме кольцевого?.Это касается не только получасовок , а месячных , суточных.
Другого никогда не встречал  hmmmm

В этом счетчике еще журналы событий представлены как кольцевой буфер, а месячные и суточные имеют жестко фиксированную структуру и содержат данные только за текущий и прошлый период.

Кольцевой буфер, действительно, наиболее удобный метод хранения периодических данных при ограниченной памяти.

Методы бывают разные, но ПО счетчика может скрывать внутреннюю структуру данных, и по протоколу отдавать в другом виде - как правило, более удобном для чтения. Например, в виде линейного скользящего буфера, где индекс 0 всегда соответствует самой свежей записи (Elgama, Элвин). Или в виде массива с доступом по метке времени, где начало и конец задаются в наиболее естественном виде для семантики данных (Landis, EMH, SL7000).

В данном случае (Энергия-9) внутренняя организация не скрывается, а "пролазит" в протокол. И тогда программа опроса сама должна вычислять абсолютные индексы для доступа к внутреннему буферу счетчика, т.е. работать на более низком уровне, чем это необходимо по смыслу.

И это еще не худший случай.
Есть счетчики, которые заставляют использовать буквально байтовую адресацию к внутренней памяти, снимая с себя всю ответственность за правильность чтения. Например, A1800 имеет, по протоколу, структуры данных нефиксированного размера, которые сильно зависят от конфигурации. Для запроса нужно нетривиально вычислить смещение и размер в байтах внутри виртуальной таблицы (буфера). А потом также нетривиально разобрать полученный блок данных. В общем, никакого сервиса, один гемор  >:(

Но чемпион по созданию проблем программистам АСКУЭ - это счетчик Облик.
Ранние версии этого счетчика имели тупо линейный буфер профиля нагрузки, который заполнялся до конца, после чего запись прекращалась. Чтобы вновь разрешить сохранение, нужно подать специальную команду стирания профиля (!). Кто не успел, тот опоздал.
В новых версиях буфер стал "типа кольцевым", но извращения не закончились ;) Есть два сегмента для архива профиля нагрузки, один (текущий) заполняется, другой пока не трогается, потом они меняются. Но! внутри сегмента есть массив индексов и массив упакованных (сжатых по RLE) данных профиля, растущие друг другу навстречу (!) с разных концов буфера. Короче, ночной кошмар программиста  :evil: Понятно, что разработчик хотел сэкономить память (и он кое-чего достиг - периоды без нагрузки сжимаются очень хорошо ;), но ценой больших затрат на чтение - чтобы взять заданный диапазон из архива, требуется прочитать один или два немаленьких сегмента (49к и 57к) целиком.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 19 Лютий 2014, 21:14:22
Но чемпион по созданию проблем программистам АСКУЭ - это счетчик Облик.
Да, я с Вами согласен это действительно так .
Похожая проблема была в одной из версий Elgama , проходило ровно два месяца и получасовкам капец.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 19 Лютий 2014, 21:24:51
В этом счетчике еще журналы событий представлены как кольцевой буфер, а месячные и суточные имеют жестко фиксированную структуру и содержат данные только за текущий и прошлый период.
Должен с Вами не согласиться , так как самый старый период затирается  с появлением более новой  метки.Они не сдвигаются по адресному пространству (как в Меркуриях).   
По крайней мере в версиях выше 28.
Или мы говорим об одном но разными словами  hmmmm
Сейчас в отпуске, на работе есть вообще старичёк Энергия 8.30/0.5 Т , попробую на нём
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 19 Лютий 2014, 21:29:16
unclebenz, Пользуешься версией 2.18 , значит лицензия есть.
Напиши почту я тебе скину самую последнюю версию, кинешь только в папку лицензию
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: unclebenz від 20 Лютий 2014, 09:53:15
unclebenz, Пользуешься версией 2.18 , значит лицензия есть.
Напиши почту я тебе скину самую последнюю версию, кинешь только в папку лицензию
Spoiler (click to show/hide)
Спасибо!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Shuring від 20 Лютий 2014, 14:50:30
Похожая проблема была в одной из версий Elgama , проходило ровно два месяца и получасовкам капец.

Ну, это, скорее всего из-за ошибки в прошивке счетчика. Но в моей практике с LZQM,EMS,EPQS разных версий подобного эффекта не наблюдалось. А в Облике остановка записи была заложена при проектировании, там ошибка, скорее в ТЗ.

В этом счетчике еще журналы событий представлены как кольцевой буфер, а месячные и суточные имеют жестко фиксированную структуру и содержат данные только за текущий и прошлый период.
Должен с Вами не согласиться , так как самый старый период затирается  с появлением более новой  метки.Они не сдвигаются по адресному пространству (как в Меркуриях).

В Энергии-9 буфер расходов энергии за период - это массив записей, индексированный по тарифу, но не по времени. Состав одной записи (версия 36+):
- Метка времени
- Массив записей энергии по 6 каналам вида:
   - Текущий месяц
   - Прошлый месяц
   - Текущие сутки
   - Прошлые сутки

При закрытии периода счетчик копирует накопленную сумму из текущего в прошлый период, а текущий обнуляет. Такая структура (отсутствие массива архивных данных) приводит к тому, что при перерыве в опросе более суток в АСКУЭ будет потеря данных - "дырки" в суточных расходах. Кто не успел - тот опоздал!  >:(
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Sergey0009 від 28 Квітень 2014, 06:39:32
Здравствуйте Юрий, поделитесь, пожалуйста, Консолью и возможно документацией на программу, если такова существует. Благодарю
Почтовый ящик: sergey0009@meta.ua
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 28 Квітень 2014, 19:38:31
Sergey0009, Отправил
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: SnS від 03 Червень 2014, 13:56:01
Всем добрый день!
Счетчик  СТК3-10А1Н9P.Вт (Энергия -9BY) - белорусский.
Извините что не по теме, но задолбался с поиском информации((

У меня счетчик установлен энергетической компанией.
Установлен лимит потребления 15 квт., а именно на 3 фазы по 5 квт.
Вопрос: у этого счетчика есть режим отключения при превышении суммарной нагрузки 15 квт, а не по превышению 5 на какой-то из фаз?
Вопрос задаю потому, что на большинстве современных ограничителей трехфазной мощности такой режим предусмотрен.
15 квт мне не выбрать... но плита с духовкой около 5, и периодически жена вкусно готовит... вернее готовила((

PS Прошу ответить. Счетчики установлены принудительным способом, никакой документации кроме акта приемки не предоставлено, при попытке выяснения элементарно посылают.

И если такой режим имеется, то какой существует допуск на перекос фаз, если попытаются придраться к этому вопросу?
Спасибо!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 04 Червень 2014, 00:31:23
Пожалуйста , посмотрите его версию.
С помощью кнопочек наклацайте "Версия счётчика"
Напишите тут и разберёмся
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: SnS від 04 Червень 2014, 20:45:31
H      180244
VER         51
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 05 Червень 2014, 16:53:04
Ок
Посмотрю сегодня вечером и отпишусь
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 06 Червень 2014, 12:36:03
Вот посмотрел ,нет там пофазной установки лимита!!!.
Просто суммарная мощность, то есть вы можете и из одной фазы тянуть 14 кВт и не должно отключиться.
Сумма всей мощности по всем фазам не зависимо от разницы должна не превышать 15кВт.
Если у Вас такие проблемы, значит не правильно запрограммировали сам счётчик (То есть установили вам только 5кВт и впаривают , что это по каждой фазе по 5.)

Так же порекомендовал бы установить "Время превышения Макс.мощности к примеру 10 секунд"
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: SnS від 06 Червень 2014, 13:19:33
Спасибо за ответ, но не сходится(((
Вышибает при нагрузке от 5.5 до 6.5 Квт (индикация общей нагрузки по кнопке 3). То есть явно учитывается превышение нагрузки на какой-то отдельной фазе, а не суммарное значение.

Посоветуйте пожалуйста где можно найти техническое описание этого счетчика, а не просто паспорт устройства.
Но в принципе мысль о том, что счетчик неправильно запрограммирован меня тоже беспокоит.

И еще вопрос. У этого счетчика есть возможность индикации пофазной нагрузки? Я пытался использовать паспорт счетчика приведенный в этой теме (тут (http://eom.com.ua/index.php?topic=7007.msg104169#msg104169)), но по кнопкам 6, 7 и 8 никакой информации на дисплей не выводится.

Если есть возможность прошу скинуть "Руководство по программированию ААНЗ466559.200Д5" адрес: sns-2000@mail.ru
Попробую разобраться.
В выходные перекомутирую все клемники. И если не смогу вытянуть больше 7 квт суммарной мощности, значит точно неправильно запрограммирован. Правда что дальше делать не знаю. Без наличия документации и претензию не составишь.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 06 Червень 2014, 22:16:48
Всё как раз сходится!!!!
С чего вы взяли что с какой то отдельной фазы?Кнопка 3, это как раз суммарная текущая мощность
Ещё раз ВАМ пишу, нет в ПО КОНСОЛЬ возможности указания пофазной установки лимита для данного типа счётчика!!.
Кстати, может вам режим предохранитель запрграммировали, не посмотрел ,есть ли в этом счётчике такая функция!
Типа, предохраняет проводку,реагирует на перепады напряжений перекосы,возможно как раз и задали пофазный ток.
Да й в других производителей, тоже программируется только суммарная лимирированая мощность, например у NP06TD.
Вы имеете право потребовать у сетевой организации протокол параметризации, а так же сами просмотреть что там напрограммировали.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 07 Червень 2014, 11:09:47
Отпишитесь, чем закончится Ваша проблема.
Отправил на указанную электронку  ""Руководство по программированию ААНЗ466559.200Д5"
 
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: SnS від 07 Червень 2014, 17:57:24
Я написал, что не сходится, в том смыле, что не по 5 на фазу выделено.
Разберусь))) Постараюсь нагрузку по фазам по максимуму выровнять.
Спасибо за описание программы.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Червень 2014, 00:34:30
Спасибо за описание программы
Да пока, не за что  ::).
Жду позитивного решения Вашей проблемы с описание  :)
 
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: SnS від 17 Червень 2014, 08:35:30
Таблицу параметризации пока получить не смог.
Обещают предоставить вместе с копией договора и смарт-картой.

Пока ситуация следующая:
перекоммутировал внутреннюю разводку, раскидал мощные устройства по разным фазам. Удалось вытянуть около 12 кВт.
Судя по всему все-таки стоит ограничение на каждую фазу по 5 КВт.
Можно поподробнее рассказать про программируемые предохранители о которых Вы упомянули?
Вероятно дело именно в этом, но конкретно можно будет понять, если смогу получить таблицу параметризации (как я понимаю)

Заодно прилагаю фото, как умельцы установили счетчик (я не присутствовал, устанавливали в присутствии родителей). Места в шкафу достаточно. Возникает закономерное подозрение о месте из которого растут руки...  :wall:
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 17 Червень 2014, 14:24:56
К Сожалению , я сейчас в отпуске.
Нужно посмотреть , есть ли в этом счётчике "Предохранитель".

Забежу на работу к концу недели , если не забуду , посмотрю и отпишусь
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: SnS від 17 Червень 2014, 14:52:26
Хорошего отдыха!
После того как фазы раскидал - жить можно. Но все-таки хотелось бы разобраться что к чему. Но это не срочно.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 20 Червень 2014, 17:37:48
Вот ещё раз посмотрел , нет там ни пофазного лимита , не функции предохранитель.
Могу скрины сделать каждого окна :-[
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: eom від 03 Липень 2014, 00:25:24
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Имеются в наличии платы от счётчиков, написано что "Энергия-9"
Хочется использоваться в системе контроля потребляемой энергией сервером.
Но есть незадача, не могу найти протокол обмена и программного обеспечение для работы.
Поиском нашёл Ваш форум и прочёл что здесь есть люди у которых есть данное программное обеспечение и документация, возможно и спецификация протокола обмена.
Не будете ли Вы так любезны поделится?
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=7007.0;attach=14412)
Буду благодарен за помочь.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 03 Липень 2014, 08:36:09
С протоколом обмена тяжелее , так как ,много версий счётчиков куча изменений была.
ПО требует лицензии.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: eom від 03 Липень 2014, 16:55:48
Странно, думал что протокол должен быть стандартизирован. По крайней мере везде так делают.
А на счёт софта, т.е. скинуть на почту Вы не можете? Я что то не понял на счёт лицензии,  судя по сообщениях на форуме Вы сбрасывали на почту кому было нужно.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 03 Липень 2014, 19:17:39
Пройдитесь по всей ветке , я сбрасываю ПО только при наличии файла лицензии.
Могу и Вам сбросить,  без лицензии это набор файлов!!!
Вот такое вот сообщение.
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: eom від 03 Липень 2014, 19:58:17
Да, я уже пролистал страницы форума. Сначала только первые посмотрел.
Видимо секрет большой эта программа, секреты, секреты, везде секреты...
В принципе она мне и не особо нужна, хотел только с её помощью проверить работу плат да и протокол посмотреть.
Ну да ладно с ней с той программой, видимо ей никто не поделится...
Ну а хоть протокол можете дать? Поскольку Вы разработчик то у Вас же должен быть протокол, или тоже всё секреты?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 04 Липень 2014, 14:45:37
Ответил на указанную Вами почту
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: DrkSlave від 04 Вересень 2014, 11:23:48
Скиньте, пожалуйста, консоль для программирования стк3. Мыло: Drkslave@gmail.com. Заранее спасибо!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 05 Вересень 2014, 08:31:51
DrkSlave, Лицензия на Консоль есть ?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: DrkSlave від 08 Вересень 2014, 08:29:36
Лицензии нету. Счетчик СТК3-10А1Е3.К4t, 2008 года выпуска. Выдал ошибку контрольной суммы. Хочу попробовать его перепрошить.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 08 Вересень 2014, 09:56:11
Лицензии нету. Счетчик СТК3-10А1Е3.К4t, 2008 года выпуска. Выдал ошибку контрольной суммы. Хочу попробовать его перепрошить.
Как Вы собираетесь пробовать ,не имея лицензии?  hmmmm
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: csp-pogoda від 09 Жовтень 2014, 19:17:27
Подскажите пожалуйста какая сейчас существует самая последняя версия программы КОНСОЛЬ +
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 10 Жовтень 2014, 18:53:30
Консоль поддерживает до 50 версии счётчиков.
Это последняя в Консоли.
Дальше идёт утилитка ,версии 51-54
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: igorbatrachenko від 17 Листопад 2014, 11:56:14
Можно скинуть Консоль на igorbatrachenko@gmail.com
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 17 Листопад 2014, 14:28:30
Можно скинуть Консоль на igorbatrachenko@gmail.com
Файл лицензии есть ?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: foma від 20 Листопад 2014, 17:11:38
Есть древняя версия Консоль Плюс (1.0.0.26), но она не умеет работать со счетчиком СТК3-05Q2T3Mt. Пожалуйста, скиньте ссылку на версию, поддерживающую данный счетчик.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 21 Листопад 2014, 08:31:17
Пожалуйста, скиньте ссылку на версию.
Только на почту
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 23 Листопад 2014, 21:41:11
Сбросил , проверяйте :)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: foma від 21 Грудень 2014, 16:34:17
Дальше идёт утилитка ,версии 51-54
А можно эту утилитку на ту же почту? Спасибо!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 21 Грудень 2014, 18:46:32
Скрин окна Консоль-Справка-О программе на мою электронку.
После этого я вышлю Вам Утилиту.
По другому никак
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: foma від 22 Грудень 2014, 23:41:07
Отправил скриншот, спасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 23 Грудень 2014, 18:44:08
Отправил скриншот, спасибо.
Нет у меня Ваших скиншотов на почте.
Попробуйте
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 23 Грудень 2014, 21:04:24
foma, Проверьте почту
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: foma від 23 Грудень 2014, 21:04:56
Спасибо, получил
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: ASKOE від 10 Лютий 2015, 14:53:58
Можно последнюю версию Консоль+ на почту
Spoiler (click to show/hide)
файл лицензии имеется.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Gendok від 02 Травень 2015, 01:18:15
yuoras, Пришлите пожалуйста Консоль или другое ПО при помощи которого можно отключить автоматическое выключение нагрузки на счетчике энергия-9 СТК1-10bu5t. Заранее благодарю. Имею свой счетчик а использовать его не могу. :(
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 02 Травень 2015, 10:18:03
Gendok,
1.Лицензия на Консоль есть ?.
Я занимаюсь только обновлением ПО при имеющейся лицензии.
2.Если настроено автоматическое отключение нагрузки , значит так посчитало обленерго.
3.Если Вы все таки , снимите ограничение - это зафиксируется в журнале событий счётчика, тогда будут проблемы с обленерго.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Gendok від 02 Травень 2015, 16:14:52
Gendok,
1.Лицензия на Консоль есть ?.
Я занимаюсь только обновлением ПО при имеющейся лицензии.
2.Если настроено автоматическое отключение нагрузки , значит так посчитало обленерго.
3.Если Вы все таки , снимите ограничение - это зафиксируется в журнале событий счётчика, тогда будут проблемы с обленерго.

1. Лицензии нет :(
2. Это мой счетчик и договор заключен на пос. оплату.
3. Как можно снять это ограничение без лицензии т.к. проблем со снабжающей организацией не будет. Проблемы наоборот сейчас есть т.к. не могут внести оплаченные мной средства на карту. Если за несколько дней не решу это проблему придется покупать другой счетчик.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 02 Травень 2015, 21:49:39
1. Лицензии нет :(
2. Это мой счетчик и договор заключен на пос. оплату.
3. Как можно снять это ограничение без лицензии т.к. проблем со снабжающей организацией не будет. Проблемы наоборот сейчас есть т.к. не могут внести оплаченные мной средства на карту. Если за несколько дней не решу это проблему придется покупать другой счетчик.
1.Помимо лицензии на Консоль ,Вам нужна ещё оптоголова , для обмена данными межу ПК и счётчиком.
2.Не очень понятно ,что такое пос. оплату.
Предполагаю, что даже если это и Ваш счётчик, это не дает Вам права рыться в настройках счётчика.
3.Если активирована услуга предоплаченной системы , то по-любому в Вашем обленерго есть всё необходимое ПО для его обслуживания.Данную услугу (предоплату) ,кто то же активировал и выставил настройки для её работы.
Quote (selected)
Если за несколько дней не решу это проблему придется покупать другой счетчик.
Это Ваше право.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Gendok від 03 Травень 2015, 01:40:21
1.Помимо лицензии на Консоль ,Вам нужна ещё оптоголова , для обмена данными межу ПК и счётчиком.2.Не очень понятно ,что такое пос. оплату.Предполагаю, что даже если это и Ваш счётчик, это не дает Вам права рыться в настройках счётчика.3.Если активирована услуга предоплаченной системы , то по-любому в Вашем обленерго есть всё необходимое ПО для его обслуживания.Данную услугу (предоплату) ,кто то же активировал и выставил настройки для её работы.
1. Оптоголовка есть.
2. Постоплата - оплата после оказания услуг. Если энергоснабжающая организация (ЭО) не хочет или не может внести оплаченные мной средства на карту оплаты (хотя до этого средства вносились без проблем) вынуждая меня дополнительно оплатить сумму равную цене нового счетчика за услуги по перепрограммированию, то в этом случае считаю, что имею право изменить одну настройку для возможности использования своего счетчика, но производитель забрал это право. Получается, что имею рабочий счетчик, но скоро пользоваться им не смогу т.к. закончится предоплата на счетчике хотя мной предоплата ЭО внесена, но они не смогли или не захотели внести оплаченные мной средства на карту оплаты.
3. Данную услугу (предоплату), активировала прежняя ЭО с моего согласия совершенно бесплатно и все было хорошо, но в связи расторжением договора с прежней и заключения нового договора с другой ЭО (не по моей инициативе) возникли такие трудности.
Это Ваше право.
Это право точно никто не отнимет :)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 03 Травень 2015, 10:12:46
что имею право изменить одну настройку для возможности использования своего счетчика, но производитель забрал это право. Получается, что имею рабочий счетчик, но скоро пользоваться им не смогу т.к. закончится предоплата на счетчике хотя мной предоплата ЭО внесена, но они не смогли или не захотели внести оплаченные мной средства на карту оплаты.
Изменения может вносить только энергоснабжающая или уполномоченная им организация.
Производитель предоставил возможность , а пользоваться или не пользоваться , тоже выбирает обленерго.
По практике , очень и очень редко встречал активацию предоплаченного сервиса, практически его не используют.
Никто не хочет покупать оборудование для работы с картами.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 13 Серпень 2015, 18:47:11
RRENOVATIO@RAMBLER.RU сбросите пожалуйста программу для программирования счётчика Энергия-9 СТК3-10А1H9P.Ut
стоял у меня по многотарифному тарифу, сейчас заменили на другой!
а этот хочу перепрограммировать с многотарифки на обычный отсчёт.
и естественно его обнулить!
подскажите как это сделать плиз, очень нужно!
Спасибо.
 
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 13 Серпень 2015, 19:05:37
есть на счётчик и оптоголова и от него же идёт шнур на 232, я через этот порт спутниковый ресивер перепрошиваю... :-[
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 14 Серпень 2015, 12:23:01
Ув. yuoras а можно ли с помощью другой какой программы перепрограммировать счётчик на изменение тарифного плана?
Спасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 14 Серпень 2015, 21:16:01
И такс по-порядку.
1.Лицензии на Консоль у Вас нет !.
2.Кроме Консоли с правом записи\изменения программ нет , только считывание (по крайней мере ,мне не известно).
3.Даже в Консоли нет возможности обнуления показаний.
4.Большая вероятность , что Ваше обленерго установило пароль на запись любого параметра в счётчике
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 14 Серпень 2015, 22:47:26
 :(
1.лицензии нет.
за обнуление уже пробил... да! действительно невозможно!
только на заводе!!! и то если договорится...
- отпадает!
но перевести на обычный тариф - можно!
тем более он снялся с учёта! можно экспериментировать!!! :evil:
а вот ПО и лицензию достать пока не удалось 8)
просто загорелся интерес самому это сделать!
неужто программа ещё не взломана? весу в ней всего то 2 572 кб.
нужно само ПО и файл лицензии...
если можно сбросить на почту буду очень признателен!
Спасибо!



Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 15 Серпень 2015, 08:23:39
Ещё раз.
Программа нуждается в лицензии.
Каждая лицензия несёт в себе информацию про её хозяина и естественно стоит денег.
Взламывать ПО не было смысла, она не популярна.
Могу предложить Вам вариант
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 15 Серпень 2015, 22:24:34
 :) вариант в студию!!!  :P жду по почте!
 8)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Серпень 2015, 19:35:30
Отправил
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 18 Серпень 2015, 10:58:35
просто хотел сделать добро.
 :(
эти счётчики уже сняты с эксплуатации... а значит и в ПО нет необходимости.
разве что для внутреннего учёта!!!
а на счёт легальности, так сами понимаете...
кто сейчас windows покупает?
 ;)
но правила есть правила...  спасибо что напомнили.
Удачи.
 Study


Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 28 Серпень 2015, 00:19:13
Ren, Еще подобное сообщение и пожизненный бан!!.
За распространение нелегальным образом, лицензионного ПО!!!
Если люди сделали Вам добро, не надо их подставлять!!!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Renn від 28 Серпень 2015, 11:19:48
yuoras, а подскажите ещё, сейчас актуальна версия 2.22 или есть новее?
Спасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 29 Серпень 2015, 17:39:15
эти счётчики уже сняты с эксплуатации... а значит и в ПО нет необходимости.
разве что для внутреннего учёта!!!
а на счёт легальности, так сами понимаете...
кто сейчас windows покупает?
Кто Вам сказал, что счётчики не производятся ?.
Windows -Буржуев продукт, а Консоль Украинская.
Разницу ощущаете ?
Последняя версия 2.33
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 29 Серпень 2015, 21:54:23
эти счётчики уже сняты с эксплуатации...
ОБЛЭНЕРГО ИХ В УЧЁТ НЕ ПРИНИМАЕТ!
на замену пришли НИКИ!
при чём с дистанционным отключением потребителя!
вот если б научится как то их включать тоже дистанционно!
 8)
было бы очень таки гут!
сейчас сидит какая-то сволочь на пульте... и при задолженности в 100 гр.
жмёт "отключить абонента" да же не думая о том что сейчас свет потух может у инвалида или у человека просто негде достать деньги на данный момент времени!!! и потирает от счастья своими вонючими жирными руками!
типа я царь и БОГ! что хочу то ворочу...

Кто Вам сказал, что счётчики не производятся ?.
 ;)
может и производятся!
Вопрос: кому они теперь нужны, если их не принимают в учёт!!!
Вот такое у нас энергопоставляющие предприятие!
ОБЛЭНЕРГО - самая настоящая ЧПешная АХМЕТОВСКАЯ контра! (я не оговорился.)

Windows -Буржуев продукт, а Консоль Украинская.
Разницу ощущаете ?
 :D
Конечно ощущаем!!! скоро всей Украиной заощущаем так что не до смеха будет!!!
так что лучше?????????????????????
 ;)
Удачи.



Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 29 Серпень 2015, 21:57:19
r.s. кстате разница между 2.22 и 2.33 большая?
есть смысл обновления???
 :)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 29 Серпень 2015, 22:25:43
Вы знаете ,что такое Гостреестр измерительных приборов Украины?.
Возможно, для учета в юридических лиц и не очень хотят принимать эти счетчики , а вот для быта нет у них права не принять в эксплуатацию!.
Да й по одному облу не меряют всю Украину!.
НИК ,чуть лучше чем Энергия, но такое же г...но
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 29 Серпень 2015, 23:24:09
да плевали они на Гостреестр :wall:
эти НИКИ ставят совершенно бесплатно,
при чём без разрешения потребителя...
вот представите вышел человек из дома на работу скажем,
приходит домой а тут новость!
с наружной стороны квартиры стоит мигает светодиодами новенький НИК!
на котором красуется надпись "власність облэнерго"
а его старый счётчик так и стоит в квартире, уже никому не нужный!
т.к. учёт автоматом уже перевели на новый!
и этот сра.ый НИК мигает горазда быстрее своего предшественника!
уже проверенно! при чём питание электроники самого прибора учёта идёт после учётной цепи!
НЕ ДО, А ПОСЛЕ!!! то-есть мы сами оплачиваем и питание самого счётчика!
пусть она мизерна но............... всё же!
я с аварийки... и часто по вызову приезжаем на отрубленный счётчик!
хозяева плачут дать свет! а мы ничего сделать не можем!
ничего!!! эта свол.чь мигает на дисплее разомкнутым реле и вырисовывает символы БОРГ!
а люди показывают квитанцию что только вот сделали проплаты! некоторые пока не могут этого сделать
из за отсутствия лове... и Божатся что когда появятся деньги обязательно погасят долг!
так что им теперь УМИРАТЬ что-ли.
Вот вам и Гостреестр...
 Study


Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 29 Серпень 2015, 23:34:10
хотя впрочем... могу дать совет как с этим бороться!
 :evil
и крепится с обратной стороны стенки за счётчиком!
как там говорят бережёного и БОГ бережёт!
и пусть жмут свою кнопку хоть до всрач.и!!!
но это всё не то!
Было бы лучше конечно иметь брелок скажем нажал и эта сволочь включилась.
кодировка блин... кодировка!!! J)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 30 Серпень 2015, 10:48:24
1. Все типы счетчиков берут свое  портебление до измерительного элемента (шунт или трансформатор).
Разберите счетчик и удостоверьтесь, что бы не распространять ложную информацию.
2.Ознакомьтесь на просторах интрнета , почему електронный счетчик учитывает больше энегрии чем дисковый механический!
3.Установка обленерго своих счетчиков (Надпись "власнисть обленерго") это выполнение инвест. программы по замене счетчиков за счет обленерго для модернизации
Если у Вас в доме не работает АСКОЕ бытового сектора и Вы купите счетчик Энергию, Вам его вынужденны установить  .
4.По Вашему методу борьбы с отключением.
Если счетчик не выходит на связь с сервером , к Вам обязательно приедут сбытовцы для выяснения причин .
Лучше и дешевле ,просто платить за использованную Вами же енергию.
Вот представьте размеры ,Вас отключают за 100 грн .
Каждый абонент не заплатит просто одной гривны, абонентов 300 тысяч в самом мизерном обленерго, Какой размер получается?
На Ваше мнение, какой борг должен быть, что бы отключать? 1000, 2000 гривен!!.
5.Я сам проработал в Метрологии одного из обленерг 8 лет.
Принципы работы счетчиков их ПО,автоматизированных систем их недостатки, варианты краж, я знаю очень хорошо!.
 
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 30 Серпень 2015, 19:07:40
1. вот как раз и хочу достать этот злополучный "НИК" для экспериментов!
когда разберу тогда выясню что да как!
а пока "ложная информация" вполне может быть РЕАЛЬНОСТЬЮ!
а заодно посмотрю как эту свол.чь включить можно - так же дистанционно!!!
2.Речь говорится не о дисковом!!! а о таком же электронном только не от "власнисть обленрго"!!!
я в энергетике уже 30 лет!!! и знаю что да где... тут вы меня не удивите.
да... собственно ваш метрологический опыт чувствуется даже с монитора!
3. "выполнение инфест" говорите... вот как раз такая энергия у меня сейчас и лежит на столе,
нужно проработать некоторые моменты!....!
а была полностью опломбирована, прошла поверку и итог "НИК" на стенку!
... вынужденны говорите установить!!!
4. "к Вам обязательно приедут сбытовцы для выяснения причин"... не вопрос! счётчик в коридоре! пусть его и меняют хоть 300
раз! он всё равно не будет связываться с вашим сервером!!! :D мало ли что!
а радиочастотному надзору до лампочки! передающие устройства мощностью до 0.5 ватт не регистрируются в принципе!!!
и мало ли что у меня там работает!!! на частоте СЧ! и мощности достаточно даже не 0.5 ( а 0.05)
ГЛАВНОЕ: я не ворую, прибор учёта исправно считает мою использованную энергию!!! но не связывается с сервером!
и ВСЁ!!! ВОПРОСЫ!!!
на счёт отключения потребителей!
вы явный ариец для облэнерго!!! а как насчёт предупреждения (что за вами числится такой то и такой то долг, и
типа если вы его не оплатите в течении какого то срока вам будет прекращена подача электроэнергии) как это делается в нормальном обществе - а??? тут даже судом попахивает, только никто не хочет этим заниматься! МОНОПОЛИЯ!
сожрёт и выплюнет... деньги всему голова! можно купить ВСЁ даже совесть!
А НЕ ПОДЛО!!! ВТИХАРЦА ОТКЛЮЧАТЬ ВЕЧЕРОМ ДА ЕЩЁ И НА ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ПРАЗДНИКИ!!! что зачастую и делается!
если абонент не заплатит! то он всё равно заплатит но чуть позже... нужно быть лояльные к людям которые вас кормят!
сейчас без электроэнергии жизнь не возможна в принципе...
и об этом понимают все!
да и вобще я к вам сюда не спорить пришёл, то что мне было нужно я узнал и всё!
Спасибо за помощь.
Удачи.
 ::)





Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 30 Серпень 2015, 19:45:47
Ren,
Мы с Вами говорим , явно на разных языках.
Начну сзади.
4. У сбытовцев , есть монитор помех, они легко вычислят , что именно от Вас такой "шум".
Поставят уже НИК не с Вай Фай модулем , а с PLC модулем! .
Вы наверняка, слышали про оплату за електроенергию до 100 кВт по одной цене, после 100 кВт по другой цене.
Теперь немного математики.
Всё образно , для понимания моей мысли!!!
Абонент ежемесячно платит за 300 кВт  , то есть 100 Кв по одной цене , 200 кВт по другой цене.
Теперь абонент не заплатил за предыдущий месяц и сейчас хочет уплатить за два.
Вот как это будет выглядеть , 100кВт по одной цене, 500 кВт по второй цене .
То есть за 100 кВт переплата (ели бы платил ежемесячно , тогда было бы два раза по минимальному до 100 кВт).

Вот тогда и начинается самое интересное , абонент приходит и начинает  Матом , меня обманывают , такого честного абонента.
Это я только описал случай обыкновенного абонента , есть ещё пильговики ,субсидия.

Конечно , если отключают вечером или на выходных , это не правильно.
У нас так не делают.
Насчёт попередити , да есть такое.
При заключении договора ,указывается номер телефона, у нас туда шлют смс с уведомлением о заборованости.
Поменялся мобильный , относительно договора , изменения реквизитов хозяина , должны оповестить обленерго. 
Quote (selected)
типа если вы его не оплатите в течении какого то срока вам будет прекращена подача электроэнергии) как это делается в нормальном обществе - а
Оберните расчётную книжку для уплаты за електроенергию.
Там написано , абонент обязан уплатить за уже потреблённую энергию до 7- го числа.
3.Я же Вам написал , если в доме работает АСКОЕ , тогда только счётчики с передачей на сервер компании.
Без вопросов , у нас тоже были такие смелые .
Пожалуйста , ставьте себе любой счётчик , который в Гост реестре Украины, только предоставьте канал для получения к нам на сервер ежедневного потока информации от Вашего счётчика.Всё, никто не отказывает Вам ни в чём.
Если нет АСКОЕ , пожалуйста , счётчик поверенный , Мы его запрограммируем на зоны и примем в эксплуатацию.
1.Я же Вам говорю , питание самих внутренностей идёт до шунта , то есть до учёта самого счётчика.
В цифровых счётчиках есть на дисплее , текущая мощность , вот мо ней можете посмотреть.
Включаете счётчик, он нормально работает без нагрузки и показывает 0 Вт , соответственно , что потребление самого счётчика уже не учитывается .
При Вашем раскладе , мощность была бы явно не 0кВт.
Согласны ?.
Спасибо за дискуссию.   
   
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 30 Серпень 2015, 20:11:44
 :D
в принципе я с вами согласен!
 ;)
а у нас отрубают без предупреждения И ИМЕННО НА ВЫХОДНЫЕ, ПРАЗДНИКИ И НА НОЧЬ ГЛЯДЯ!!! @>--
что б чел не успел ничего сделать...
это так закалка на дальнейшее...
посидеть без света трое суток! скажем весело... :wall:
а нам аварийщикам... представь! приезжаем - БЕНЗИН СПАЛИЛИ! а счётчик отрублен!
и молодая мама с ребёнком на руках, плачет, умоляет!
или пенсионер (бабушка с дедушкой) но фиг на них они привыкли, а вот с ребёнком ЖЕСТОКО!
ВОТ ЭТО ЯВНЫЕ САДИСТСКИЕ НАКЛОННОСТИ!
решение вопроса должно быть другим!
если все мы хотим стать лучше.
а перестать работать на карман Ахметова, и быть для начала людьми!
а не сволоч.ю!
Удачи.

Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 30 Серпень 2015, 20:18:09
и всё же принципиально: есть ли возможность включения реле НИКа с кнопки на месте?
скажем на всё придуманное ЗЛО! есть и добро... это только дело времени...
 :D
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 31 Серпень 2015, 11:48:08
и молодая мама с ребёнком на руках, плачет, умоляет!
А не проще этой маме не плакать , а вовремя заплатить?.
Я понимаю и с человеческой точки зрения!.
Эти мамочки , про которых Вы пишете , целый месяц сидят дома в однокласниках и контактах с такими же мамочками, а как только что , так сразу же пробуждаются материнские инстинкты.
Надо не на жалость давить , а просто выполнять свои обязанности , уплачивать за энергию.
Я пару раз был свидетелем таких разборов полётов, эти мамочки живут лучше и обеспеченней ,чем мы с Вами.
Как правило , уплачивает вовремя простой люд, а эти мажорики их жёны и родственники крутят себе ,что на их Олимпе за электроенергию платить не надо!
 
В данном случае , мне пенсионеров больше жалко, они привязаны к мизерной пенсии.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Ren від 31 Серпень 2015, 18:26:25
всех под один корень рубите сударь!
 :slap:
зайдите в супермаркет и посмотрите сколько стоит детское питание...
 ;)
или у вас нет деток?
а жаль...
Дискуссия окончена.
Спасибо.
Удачи.

Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 31 Серпень 2015, 18:44:38
Так давайте не будем платить за електричество, газ,воду?.
Посмотрите какая минимальная зарплата,пенсия!.
Потом будем жаловаться, меня отключили!!.
Удачи
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: semenchuk85 від 04 Лютий 2016, 10:15:11
Нужна программа для получения информации от счетчика "Энергия-9"

Киньте ПЛЗ ссылку. semenchuk85@ya.ru
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 04 Лютий 2016, 10:24:15
Нужна программа для получения информации от счетчика "Энергия-9"

Киньте ПЛЗ ссылку. semenchuk85@ya.ru
Для начала , надо пройтись по теме и посмотреть , что программа требует лицензию
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: semenchuk85 від 04 Лютий 2016, 10:27:52
Прошёлся и посмотрел, про лицензию в курсе....
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 04 Лютий 2016, 10:31:21
Зачем Вам набор файлов?
Она без лицензии не запускается !!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: semenchuk85 від 04 Лютий 2016, 10:34:30
А где можно раздобыть лицензию? кроме офф...
нужно для снятия показаний одного счетчика.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 04 Лютий 2016, 11:34:02
У диллеров можно
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: zeonet від 09 Лютий 2016, 16:06:51
Скажите пожалуйста, вот у меня дома (индивидуальный дом) стоит вот такой счетчик "энергия 9" (как на картинка). Могу ли я как-то подключить его к компьютеру и мониторить показания? Слышал что есть 485-й порт. Есть описание протокола? Могу ли я подключиться?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Лютий 2016, 16:24:53
1.Нет там 485
2.Никто Вам не даст протокол
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: ASKOE від 18 Березень 2016, 15:20:34
На форуме прочел что есть консоль версии 2.33 поделитесь пожалуйста askoe@ukr.net (лицензия имеется) и второй вопрос делал кто либо связку счетчика   СТК3 по сети с компьютером с помощью модуля WAD-LAN/485  от Акон. а то никак не могу настроить. 
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 18 Березень 2016, 17:36:47
ASKOE, Отправил на почту
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: allmaker від 23 Березень 2016, 09:52:40
Добрый день!
Появилась необходимость ввести в систему данные по фазным напряжениям и токам на объекте. Стоит счетчик Энергия-9 СТК-10. Хочу вычитывать данные по IRDA или RS-485. Помогите пожалуйста с протоколом обмена, не хочется сниффингом заниматься. Тем более, что менять ничего не надо, только читать.
Заранее спасибо. Благодарность в разумных пределах  :)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 23 Березень 2016, 10:12:21
allmaker, Протокол обмена никто Вам не даст
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: allmaker від 23 Березень 2016, 10:28:21
allmaker, Протокол обмена никто Вам не даст
Он не стандартизирован? Структура постоянна? Т.е. ее можно вытянуть анализом обмена данных по порту при работе какой-то программы учета?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Shuring від 23 Березень 2016, 11:29:35
allmaker

Энергия-9 СТК-10 - такого счетчика нет.
Может быть, СТК3-10? это трехфазный, класс точности 1.0.

Моя программа читает СТК3.

За протоколом обращайтесь в ООО "Телекарт-прибор". Если будете убедительны, возможно, дадут.

Прослушать протокол обмена можно, но расколоть проблематично - кадры зашифрованы. Протокол нестандартный, похоже на собственное изобретение разработчиков счетчика.

Появилась необходимость ввести в систему данные по фазным напряжениям и токам на объекте.
У вас система, но не АСКУЭ? Или АСКУЭ, но без поддержки Энергия-9?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: allmaker від 23 Березень 2016, 11:43:30
У вас система, но не АСКУЭ? Или АСКУЭ, но без поддержки Энергия-9?
Да, конечно СТК3-10. Система не АСКУЭ, но необходимо иметь мгновенные значения токов и напряжений по фазам. Можно конечно поставить соответствующие датчики, но зачем, если есть счетчик (может у Вас попросить протокол (его часть, касающаяся нужных мне данных)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 23 Березень 2016, 12:02:53
Протокол нестандартный, похоже на собственное изобретение разработчиков счетчика
так и есть.
Причем нужно ещё оперировать не только типом но и версией счётчика
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Shuring від 23 Березень 2016, 15:13:47
 allmaker
Ответил в личку.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Егор від 21 Квітень 2016, 14:15:22
yuoras,  отправьте, пожалуйста, и мне прогу для считывания счетчика энергия - 9, спасибо. subbotai@list.ru
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 21 Квітень 2016, 14:51:37
Егор Лицензия есть?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Дмитрий221 від 20 Серпень 2016, 10:40:25
Добрый день возникла необходимось удаленно мониторить показания счетчиков по RS232 (только показания) какой протокол обмена может кто-то или что для этого нужно?Счетчики Энергия 9 СТК3-10А1Н7
Буду благодарен за любую информацию.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: danilko від 29 Листопад 2016, 16:34:30
yuoras,  отправьте, пожалуйста, и мне прогу для считывания счетчика энергия - 9 (Консоль Плюс), Лицензия есть.  - laba-4@yandex.ru   Спасибо!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 30 Листопад 2016, 16:01:38
Проверяйте почту.
Стоп, почтовый сервер вернул ошибку про не существующий адрес.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 01 Грудень 2016, 13:46:37
Отправил на другой адрес
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: danilko від 02 Грудень 2016, 16:19:32
yuoras, Cпасибо, все работает!
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: semenchuk85 від 29 Липень 2017, 22:12:10
Поделитесь пожалуйста консолью версии 2.33 пожалуйста semenchuk85@ya.ru (лицензия имеется)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 29 Липень 2017, 22:47:46
Без проблем.В личное сообщение высылаете скрин с раздела Справка -О программе.
Там указан пользователь и я Вам высылаю 2.33
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 30 Липень 2017, 12:32:29
Отправил
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: semenchuk85 від 03 Серпень 2017, 21:03:04
Подскажите, что то в консоли не могу найти текущее показание, ткните носом.... :-[
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 04 Серпень 2017, 11:09:32
Подскажите, что то в консоли не могу найти текущее показание, ткните носом.... :-[
В задании выбираем , Чтение из счётчика -Потребленная Энергия(по тарифам)
После успешного считывания Выбираем Статистика (или в разделе Счетчики База данных , клапаем Ctrl+S) и видим свои показания
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: semenchuk85 від 04 Серпень 2017, 12:37:09
Подскажите, что то в консоли не могу найти текущее показание, ткните носом.... :-[
В задании выбираем , Чтение из счётчика -Потребленная Энергия(по тарифам)
После успешного считывания Выбираем Статистика (или в разделе Счетчики База данных , клапаем Ctrl+S) и видим свои показания

Это я в курсе.  Но там я не вижу ТЕКУЩИЕ (последнее) показания, а только по тарифам. Нужно общее без тарифов, то которое показывается на дисплее счетчика...
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 04 Серпень 2017, 19:42:32
Это я в курсе.  Но там я не вижу ТЕКУЩИЕ (последнее) показания, а только по тарифам. Нужно общее без тарифов, то которое показывается на дисплее счетчика...
90 % счетчиков Не сохраняют суммарные показания.

Они получаются математическим сложением всех тарифов.
В большинстве случаев в ПО , программисты реализуют данную процедуру, уже у себя в программе.
В консоле , программист выводил только непосредственно полученную информацию , без какого либо применения

P.S.Я только встречал NP-05,NP-06 (у них реализована отдельная ячейка памяти для сохранения суммарной энергии в самом счётчике)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Alexeyas від 10 Січень 2018, 12:39:51
Можно последнюю версию Консоль плюс и руководство по программированию  на почту: askue.kazakovas@mail.ru
Лицензия есть.
Все предыдущие версии счетчиков поддерживаются в последней версии программы?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 11 Січень 2018, 13:17:12
Можно последнюю версию Консоль плюс и руководство по программированию  на почту: askue.kazakovas@mail.ru
Лицензия есть.
Все предыдущие версии счетчиков поддерживаются в последней версии программы?
Без проблем.В личное сообщение высылаете скрин с раздела Справка -О программе.
Там указан пользователь и я Вам высылаю 2.33
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Alexeyas від 12 Січень 2018, 12:19:14
Могу выслать только в общий форум, т.к. дополнительные опции которые позволяют прикрепить скрин при ответе в личное сообщение у меня отсутсвуют.

Все предыдущие версии счетчиков поддерживаются в последней версии программы?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 12 Січень 2018, 18:27:49
Все предыдущие версии счетчиков поддерживаются в последней версии программы?
Да
Вам сейчас на какую версию нужно ПО ?

Quote (selected)
Могу выслать только в общий форум
Я отправил Вам ,свою почту
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Alexeyas від 16 Січень 2018, 08:05:08
Я отправил Вам ,свою почту
Сбросил скрин на почту.
Если можно,  инструкцию  по программированию тоже сбросьте.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: baltak_KV від 20 Лютий 2018, 21:09:51
можно и мне скинуть на мыло  прогу    baltak.kostya@gmail.com
у меня счетчики СТК3-10А1H9P.It  проблема из пяти счетчиков  два не считывает данные как можно проверить порти 
Назва: Электросчетчик Энергия-9
Відправлено: Dmitry від 23 Травень 2018, 09:16:26
Электросчетчик Энергия-9 CTK3-10Q2H6M пищит и пишет " ЗАГРУЗКА,КОД ОШИБКИ Е" - что это значит и что с этим делать? Звук не выключается.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Albert від 28 Червень 2018, 15:15:48
Добрый день

В нашем проекте необходимо вывести информацию со счетчиков энергия-9 стк3 по протоколу модбас.
Прошу Вас выслать описание карты памяти счетчика, если есть возможность вывести информацию по модбас, или описание собственного протокола счетчика для написания программы в контроллере.
Также в случае отсутствия доступа к счетчику по модбас, прошу Вас рекомендовать модели шлюзов , или конвертеров для преобразования информации из счетчика в протокол модбас.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: alex106 від 30 Липень 2018, 19:57:55
Можно, пожалуйста, скинуть на почту ignatiev1551@mail.ru Консоль плюс
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 31 Липень 2018, 10:50:05
Quote (selected)
Можно, пожалуйста, скинуть на почту ignatiev1551@mail.ru Консоль плюс
Без проблем.В личное сообщение высылаете скрин с раздела Справка -О программе.
Там указан пользователь и я Вам высылаю 2.33
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: homich від 01 Лютий 2019, 11:39:25
Можно, пожалуйста, скинуть на почту andreiprofmonolit@gmail.com Консоль плюс
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 01 Лютий 2019, 15:00:56
Без проблем.В личное сообщение высылаете скрин с раздела Справка -О программе.
Там указан пользователь и я Вам высылаю 2.33
Без проблем.В личное сообщение высылаете скрин с раздела Справка -О программе.
Там указан пользователь и я Вам высылаю 2.33
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: samsung777 від 09 Березень 2020, 12:59:57
yuoras

Здравствуйте.
Установлен счетчик Энергия-9 CTK3-10Q2H6Mt
Есть доступ к порту RS485.
Также установлен модем COM900 для дистанционного снятия показаний Облэнерго.
У счетчика очень неудобно снимать показания с табло, так как не реализовано циклическое отображение показаний.
Возможно снятие через порт RS485 или по модему?
Прошу програмку, которую Вы сбрасывали пользователю Ren или како-либо другой бесплатный вариант ТОЛЬКО ДЛЯ СЧИТЫВВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ.
Спасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Березень 2020, 15:31:24
yuoras

Здравствуйте.
Установлен счетчик Энергия-9 CTK3-10Q2H6Mt
Есть доступ к порту RS485.
Также установлен модем COM900 для дистанционного снятия показаний Облэнерго.
У счетчика очень неудобно снимать показания с табло, так как не реализовано циклическое отображение показаний.
Возможно снятие через порт RS485 или по модему?
Прошу програмку, которую Вы сбрасывали пользователю Ren или како-либо другой бесплатный вариант ТОЛЬКО ДЛЯ СЧИТЫВВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ.
Спасибо.

По порядку
Renу сбрасывал ПО для тестирования канала связи и не более (она предназначена только для тестирования канала дистанционной передачи данных и не имеет протокола считывания данных )
У Вас уже идет обчитка информации через GSM модем , местным обленерго.
Любые манипуляции , можете согласовать с ними (тем более , установку паролей никто не отменял и я просто уверен, что обленерго их изменило)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: samsung777 від 09 Березень 2020, 15:52:39
Для проверки соединения со счетчиком есть спец программа от Телекарта, если надо, то скину на почту.
Здравствуйте.
Установлен счетчик Энергия-9 CTK3-10Q2H6Mt
Есть доступ к порту RS485.
Также установлен модем COM900 для дистанционного снятия показаний Облэнерго.
У счетчика очень неудобно снимать показания с табло, так как не реализовано циклическое отображение показаний.
Возможно снятие через порт RS485 или по модему?
Прошу програмку для СЧИТЫВВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ.
Спасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: samsung777 від 09 Березень 2020, 16:01:51
По порядку
Возможно ли считывание показаний счетчика через RS485 (к которому у меня есть доступ) без покупки лицензии и ПО?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Березень 2020, 17:03:19
Возможно ли считывание показаний счетчика через RS485 (к которому у меня есть доступ) без покупки лицензии и ПО?
Нет
Quote (selected)
Для проверки соединения со счетчиком есть спец программа от Телекарта
Она Вам не нужна
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: samsung777 від 09 Березень 2020, 17:06:15
Сколько будет стоить лицензия на опрос одного счетчика в личных целях, или от чего там зависит ее цена?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Березень 2020, 17:16:27
Сколько будет стоить лицензия на опрос одного счетчика в личных целях, или от чего там зависит ее цена?
Вам ее ,как личному лицу не продадут.
В чем проблема , договориться с обленерго и использовать их канал или доступ к их верхнему уровню и забирать данные , через Web или почту?.Это дешлевле  :D
Несанкционированный доступ к счётчику без их ведома , может понести за собой определённые неприятности (потом доказывайте, что просто хотели читать данные )
Я б понял, если б счётчики дублирующиеся ,а другие расчётные
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: samsung777 від 09 Березень 2020, 17:30:45
В чем проблема , договориться с обленерго и использовать их канал или доступ к их верхнему уровню и забирать данные , через Web или почту?.Это дешлевле
даже и подумать не мог, что так можно.
Что для этого нужно, с подробностями?
Винницаоблэнерго.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 10 Березень 2020, 17:01:40
Что для этого нужно, с подробностями?
Обратиться в ВинницаОбленерго
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: серж8880888 від 27 Лютий 2021, 13:18:25
Нужна программа для получения информации от счетчика "Энергия-9"

Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 01 Березень 2021, 16:17:36
серж8880888, Без проблем.В личное сообщение высылаете скрин с раздела Справка -О программе.
Там указан пользователь и я Вам высылаю
Программа требует лицензии, тем более что Энергия-9 , Энергии-9 рознь (как BMW, много марок и версий)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Nagusaran від 03 Серпень 2021, 15:45:13
Добрый день, занимаюсь разработкой комплекса телемеханики для управления освещением, по городу стоят счетчики Энергия-9, стоит задача вычитывать показания по rs485. Купили лицензию на аское от Новасис, но энергия молчит как рыба об лед. Хотелось бы попробовать то самое ПО что скинули пользователю Ren, для тестирования канала связи. Буду благодарен за любую информацию по энергии 9. Спасибо.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Alexandr_S від 04 Серпень 2021, 13:19:40
Добрый день, занимаюсь разработкой комплекса телемеханики для управления освещением, по городу стоят счетчики Энергия-9, стоит задача вычитывать показания по rs485. Купили лицензию на аское от Новасис, но энергия молчит как рыба об лед. Хотелось бы попробовать то самое ПО что скинули пользователю Ren, для тестирования канала связи. Буду благодарен за любую информацию по энергии 9. Спасибо.

Ну логично, сначала купить, что то не понятное (даже не проверив), а потом искать то, что реально работает (правильные инженеры инструкцию читают, когда появляются лишние детали...)
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Nagusaran від 04 Серпень 2021, 16:56:13
Новасис заявляет поддержку работы с энергией 9. Я уже получил консультацию от завода производителя и прояснил некоторые моменты, но вопросы все еще остались. Тут, на форуме, расчитываю на конструктивный диалог, остальных "експертов" прошу воздержатся.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 05 Серпень 2021, 14:13:42
NagusaranNovaSys Это Ник ?
Так он заявляет об поддержке всех счетчиков  :D
Пусть , хоть поддержку своих счетчиков доделает до конца  8)

Quote (selected)
Купили лицензию на аское от Новасис, но энергия молчит как рыба об лед
а не проще было купить лицензию у завода производителя счетчиков Энергия (Телекарт), ПО которой , точно заточено под работу их же счетчиков.
Тем более , специалисты Телекарт постоянно дописывают прошивки счетчиков и оперативно вносят изменения в свое ПО, а когда Новасис внесут изменения ?.
Кстати, эти изменения нужно получить официально от того же Телекарт .
Счетчики будут ломаться, на их место будут высылать новые свежие счетчики с новой ПО.
Решать . конечно же Вам.
Зная НИК ..........................................................




Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Nagusaran від 06 Серпень 2021, 15:39:39
Не проще, т.к. стоит задача поддерживать целую солянку счетчиков, в т.ч. Ники, Itron-ы, энергии и т.п. В паспорте на MeterCenter 3.0 от телекард прибор заявлена только поддержка счетчиков стк 1 и мет 1. По тестам на NovaSys ники и itron-ы завелись без проблем, а вот энергия - костыли и велосипеды, причем завод производитель утверждает что протоколы работы c СТК3 в NovaSys не передавал. Сейчас думаем над тем чтобы купить лицензию на аское и переходник от телекард для работы только с энергией, но все зависит от цены, что они за все захотят. В ПН буду звонить в торговый дом и уже буду говорить про цены. Сейчас стоит задача получить какой нибудь ответ от счетчика, чтоб знать что с нашей стороны железо работает а дальше это головная боль NovaSys.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 09 Серпень 2021, 14:41:51
Не ради рекламы (не мой хлеб).
Вроде как Ваши счетчики (солянку) должен поддерживать Энергоцентр.
Quote (selected)
причем завод производитель утверждает что протоколы работы c СТК3 в NovaSys не передавал
Это и не удивительно.
Странно, если б оно работало )
 
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Nagusaran від 10 Серпень 2021, 15:31:17
Наконец то прогресс, с телекард прислали Коснсоль с лицензией, по оптопорту все заработало сразу. По интерфейсу (у нас оказался CL) все равно не заработало. Отладка показала неисправную RX оптопару со стороны счетчика, после ее замены все заработало. Т.е. изначально проблема была в неиспавном счетчике и предположении что используется RS485. Теперь имею на руках самодельный, копеечный по цене переходник CL->USB uart на основе микросхемы ch340 и понимание работы протокола. Всем "спасибо", вопрос снят. Кому нужно схему переходника пишите в телегу @renrenrennagusaran.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Nagusaran від 10 Серпень 2021, 23:57:51
Вроде как Ваши счетчики (солянку) должен поддерживать Энергоцентр.
Да, но за лицензию они хотят 700к грн.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 12 Серпень 2021, 18:56:20
Quote (selected)
Да, но за лицензию они хотят 700к грн.
Да, такого события я не знал.
Знаю, что поддерживает большое количество приборов учета разных марок и производителей.

Ну а,  с NovaSys как ?
Видит ПО Ника , счетчик
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Alexander_S від 13 Серпень 2021, 16:35:39
А в чем вопрос? в цене или в работоспособности?
1. Это цена безлимит, а минимальная от 7т
2. А Вы реально верите, что ПРОДУКТ стоит дешево и тех поддержка. Не буду про притчу что Ланос и БМВ имеют 4 колеса и руль но..
3. Поддерживать более 40 протоколов и нн сойти с ума от наших реалий дорогого стоит...
p.s. Не в рамках рекламы но как интегратор, который хочет и может давать сервис, а все вокруг говорят, что это все сделаем дешевле но потом трубку не взять..
Quote (selected)
Да, но за лицензию они хотят 700к грн.
Да, такого события я не знал.
Знаю, что поддерживает большое количество приборов учета разных марок и производителей.

Ну а,  с NovaSys как ?
Видит ПО Ника , счетчик
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 16 Серпень 2021, 09:23:19
Alexander_S
Ваш ответ адресуется мне ?
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Віталій 40 від 22 Серпень 2021, 09:40:40
А можна мені по консоль
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Віталій 40 від 22 Серпень 2021, 09:43:29
В мене збилось врем'я дата як його поставити
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 22 Серпень 2021, 21:54:13
Quote (selected)
В мене збилось врем'я дата як його поставити
Вам потрібно звернутися у Вашу розподільчу компанію для виконання корегування дати та часу.
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: Arsen nas від 24 Вересень 2021, 13:28:59
Добрый день . Вам сбрасывали консоль на электросчетчик энергия 9 . Если вам не тежело можете мне тоже скинуть . arsenxolod78@gmail.com
Назва: Re: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)
Відправлено: yuoras від 27 Вересень 2021, 09:08:56
Quote (selected)
Добрый день . Вам сбрасывали консоль на электросчетчик энергия 9 . Если вам не тежело можете мне тоже скинуть . arsenxolod78@gmail.com
Добрый день.
Лицензия есть ?