Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Piter_K від 19 Березень 2013, 17:25:16
-
Может кто-нибудь знает, есть ли сертифицированные УкрСЕПРО на соответствие нормам ДСТУ ЕН 54 устройства речевого оповещения ватт на 30-50?
-
А что, Веллез не устраивает?
http://www.vellez.ua/gromkogovoriteli/dlja-montazha-na-otkrytyh-plowadkah.html (http://www.vellez.ua/gromkogovoriteli/dlja-montazha-na-otkrytyh-plowadkah.html)
http://www.vellez.ua/ru/gromkogovoriteli/rupornye.html (http://www.vellez.ua/ru/gromkogovoriteli/rupornye.html)
-
Уважаемый Piter_K!
И у Вас уже имеется объект, где ТРЕБУЕТСЯ речевое оповещение при выходной мощности 30 Вт? Или Вы его так для "понта" пристегнете к системе оповещения о пожаре?
-
Торговый зал площадью 120 м.кв. без естественного освещения. И для чего там "Vellez"?
-
И для чего там "Vellez"?
устройства речевого оповещения ватт на 30-50?
Тогда совсем ничего неполнятно. Что Вам нужно?
-
Имел в виду, что у Vellez min мощность 100 вт, поэтому и ищу что-нибудь поменьше (и дешевле).
-
Дешевле велезовского моноблока не найдете. В Украине.
-
Необхідно підібрати обладнання для системи мовленнєвого оповіщування (СО-3).
Кількість зон -2.
1 зона - 1 поверх адм. будівлі, кількість гучномовців 19шт., загальна потужність 29Вт.
2 зона - 2 поверх адм. будівлі, кількість гучномовців 21шт., загальна потужність 21Вт.
Є що-небудь окрім Веллеза? Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-100 на 12 зон (7974грн.) - зон забагато та й ціна кусається
-
ВЕЛЛЕЗ-120-50
ціна 3936 грн.
Передача двух стандартных сообщений на русском, английском и немецком языках,
возможность выбора необходимых текстовых сообщений потребителем. Выходная
мощность 50 Вт, вмонтированный микрофон, 4 зоны оповещения, возможность
выбора одного из четырех сигналов привлечения внимания, контроль состояния
линий на отсутствие короткого замыкания или обрыва, питание от сети ~ 220 В или
+ 24 В от встроенных аккумуляторных батарей, наличие линейного входа.
Выходное напряжение 100В. Габаритные размеры: 315х382х120 мм.
-
griffel, misterx, дякую. Але за інформацією виробника, ВЕЛЛЕЗ-120-50 знято з виробництва.
-
Roman, Попробуйте связаться с производителем. Может они Вам изготовлят под заказ что-то. У них не все есть в прайсе, из того что производят.
Недавно узнал что могут изготовить систему на 48 зон (в прайсе максимум 32 зоны).
Из украинских систем еще в Сенко что то есть из речевого. Но там вроде оч простенькая система.
В любом случае Веллез наверное будет подешевле иностранного производителя.
-
ількість зон -2.
1 зона - 1 поверх адм. будівлі, кількість гучномовців 19шт., загальна потужність 29Вт.
2 зона - 2 поверх адм. будівлі, кількість гучномовців 21шт., загальна потужність 21Вт.
Как-то мощность маловата, значит, объект небольшой?
Roman, а Вы уверены, что это должно быть СО-3?
-
rga, відповідь на Ваше питання тут http://eom.com.ua/index.php?topic=4618.105 (http://eom.com.ua/index.php?topic=4618.105), починаючи з відповіді №110.
-
rga, відповідь на Ваше питання тут [url]http://eom.com.ua/index.php?topic=4618.105,[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=4618.105,[/url]) починаючи з відповіді №110.
50Вт на 2 этажа, вмещающие 160 человек? Сомнения берут, однако...
Но проектанту виднее.
-
Думаю у Romanа, в наличии "пограничный" случай СО2 - СО3, когда возможно "притянуть" как один, так и другой тип оповещения.
Только анализ всех нюансов вплоть до "скорости распространения пожара".
Речь то о "производстве", не о супермаркете, значит контингент постоянный, следовательно знающий как и куда валить-вываливать - обучение там, тренировки. СО2?
Ежели по честному, как говаривала rga, да еще строго математически, то да - СО3?
Однако вот у меня мысль-вопрос: всего два этажа, допустим пути эвакуации в "норме", и на кой в микрофон чего то там рявкать (СО3 же)? Всем вон, как учили, за что и расписывались...
И, кстати, верещание сиренок вынуждает, "выдавливает" из помещения/ий, это на тему ментальности :)
Всего лишь мысли свои изложил в пределах доступной инфы об объекте.
-
На "производстве" с помощью СО-3 можно организовать "Распорядительно-поисковую связь"
-
misterx, Ваше предложение каким-то образом позволяет избавиться от "точки бифуркации"?
-
"точки бифуркации"?
- как всегда, наш дорогой и любезный физик-ядерщик, сказанул с точки зрения квантовой теории оптической когерентности. :D
-
Firetuf, чего цепляешь базар? ;)
Я уже и не знаю как изъяснять, выскажи народным языком - начинают плакать и бежать к Модераторам с жалобой, решил по научному.
Пусть переводят.
-
Ваше предложение каким-то образом позволяет избавиться от "точки бифуркации"?
Я не пытаюсь сменить назначение системы оповещения людей о пожаре, а привел дополнительный плюс в пользу 3-го типа оповещения!
-
misterx, да понял Вашу мысль. Только обсуждаемый вопрос должен быть изначально рассмотрен прежде всего с точки зрения безопасности.
А экономика, техника и удобства - "ну а девочки потом".