Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: E.NEXT
« : 15 Січень 2019, 17:11:05  »

Думається те, що кабель, можливо, саморегульваний і не нагрівається більше ніж до певної температури, і таки чином являється вибухозахищеним для певноі температурноі групи Т1 - Т6. На фото нажаль маркування не повністю видно, але наче в кінці проглядається Т1. Якщо Т1, то може нагріватися не більше як до 450 гр С.

Температурный класс саморегулирующегося кабеля от компании E.NEXT - T6 (от 85°С до 100°С)
**Температурный класс электрооборудования определяется предельной температурой в градусах Цельсия, которую могут иметь при работе поверхности взрывозащищенного оборудования.
Автор: E.NEXT
« : 15 Січень 2019, 17:10:22  »

Меня лично смущает сама формулировка " взрывозащищенный кабель". До прочтения этого поста, я знал только "кабели разрешенные для прокладки во взрывопасных зонах различных категорий". Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?


Взрывозащищенное оборудование - это вид оборудования, которое изготовлено специальным образом,  с целью свести к минимуму риски воспламенения (возгорания) окружающей среды при его эксплуатации. А так как сфера применения кабеля может быть различна, в том числе нефтегазовая, химическая, горная промышленность и прочее, то необходимо учитывать и его (кабеля) контакт с других оборудованием и окружающей средой (возможно выделение газа, пыли).

sashkoMTM: поправив формат цитати.
Автор: Alexandrrr
« : 15 Січень 2019, 08:58:43  »


сама формулировка " взрывозащищенный кабель".
Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?

Думається те, що кабель, можливо, саморегульваний і не нагрівається більше ніж до певної температури, і таки чином являється вибухозахищеним для певноі температурноі групи Т1 - Т6. На фото нажаль маркування не повністю видно, але наче в кінці проглядається Т1. Якщо Т1, то може нагріватися не більше як до 450 гр С.
Автор: sashkoMTM
« : 15 Січень 2019, 07:49:43  »

offtop:

Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?
ядерний вибух. залишиться цілим кабель і виживуть таракани. 
 :D :D
Автор: uksusXIII
« : 15 Січень 2019, 07:44:20  »

Меня лично смущает сама формулировка " взрывозащищенный кабель". До прочтения этого поста, я знал только "кабели разрешенные для прокладки во взрывопасных зонах различных категорий". Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?
Автор: uksusXIII
« : 15 Січень 2019, 07:40:10  »

Стесняюсь тогда спросить... А английский сертификат каким образом мне приложить к исполнительной документации, в случае применения этих кабелей на моих объектах?
Автор: E.NEXT
« : 14 Січень 2019, 14:44:58  »

Взрывозащищещенный кабель??? Что-то я не вижу индекса Ех в маркировке. А можно сертификат о взрывозащите в студию. Мне вообще ОЧЕНЬ интересно как можно кабель сертифицировать на взрывозащиту. Кто-нибудь знает методику испытаний кабелей именно на взрывозащищенность? Что-то мне подсказывает, что это хитрый ход коммерсантов, чтобы продавать греющие кабели для обогрева трубопроводов с ЛВЖ и т.п.

Маркировка на самом кабеле присутствует, фото, которое размещено в новости носит рекламный и презентационный характер, для подтверждения прикрепляю фото маленького отрезка, ЕХ значок виден очень отчетливо.

В подтверждение наличия сертификата ЕХ от производителя привожу детали сертификата:
1. EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
2. Component intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 94/9/EC
3. Certificate Number: Sira 09ATEX3300U
Орган, который выдал:

Sira Certification ServiceRake Lane, Eccleston, Chester, CH4 9JN, England

Автор: uksusXIII
« : 10 Січень 2019, 11:04:33  »

Посмотрите вот на смежном форуме рассуждения по взрывозащищенным кабелям:  http://www.0-1.ru/discuss/?id=19221
И еще ссылочка на подобную продукцию от другого производителя http://ten74.ru/ex-heating-cable.html
Коллеги, вас ничего не смущает?
Автор: uksusXIII
« : 10 Січень 2019, 10:51:19  »

Ключові переваги:

    відповідність стандартам якості СЕ та наявність відповідного сертифікату;
    наявність сертифікату про вибухозахищеність ЕХ;
    високоміцна і довговічна ізоляція;
    високий ступінь захисту IP68.
Взрывозащищещенный кабель??? Что-то я не вижу индекса Ех в маркировке. А можно сертификат о взрывозащите в студию. Мне вообще ОЧЕНЬ интересно как можно кабель сертифицировать на взрывозащиту. Кто-нибудь знает методику испытаний кабелей именно на взрывозащищенность? Что-то мне подсказывает, что это хитрый ход коммерсантов, чтобы продавать греющие кабели для обогрева трубопроводов с ЛВЖ и т.п.
Автор: E.NEXT
« : 09 Січень 2019, 15:14:42  »

Шановні Партнери!

Продуктовий напрямок «Електрообігрів» поповнився новинкою — це саморегульований нагрівальний кабель потужністю 40 Вт/м. Головна мета його використання — створення системи антиобледеніння та сніготанення, що запобігає замерзанню труб, водостоків, дахів, резервуарів та інших об'єктів, які потребують такого захисту.
Основні технічні характеристики:

    потужність, Вт/м: 40;
    ізоляція: термопластичний еластомер TPE-O;
    екран: так;
    кількість жил: 2.

Ключові переваги:

    відповідність стандартам якості СЕ та наявність відповідного сертифікату;
    наявність сертифікату про вибухозахищеність ЕХ;
    високоміцна і довговічна ізоляція;
    високий ступінь захисту IP68.

Асортимент:
Артикул    Найменування
h12550073    Кабель нагрівальний саморегульований 40 Вт/м TESR-40-AO