Відповідь

Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: dimon-ru-80
« : 08 Січень 2024, 21:58:59  »

А чтому б не використати якийсь FMC від Промфактора Струм від 10А, гранична робоча відключаюча здатність Icu, 35kA? - https://promfactor.com/product/1572
Автор: Oleh_Oleh
« : 18 Листопад 2023, 17:34:04  »

В усіх, або майже, старих підстанціях стояли запобіжники. Як на мене, найбільш коректне рішення - запобіжник крім великого струму кз ще й має струмообмежувальну здатність, біля 20 Іном. Прораховувати, який час витримає провод 0,5-1,5 мм.кв. струм 20-30 кА - така собі історія. Ну а якщо дуже треба автомат - то автомати захисту двигунів мають великі струми кз, але тоді точно треба думати про мінімальний перетин кабелів, і вийде що на пару ампер навантаження прийдеться ставить 10-25 мм.кв.
Автор: dimanida
« : 04 Лютий 2019, 13:35:06  »

Здравствуйте!

Ребята, вот по этой самой теме - давно не было сообщений, но вдруг кто поможет! Наткнулся на ГОСТ 14695-80 (действующий), п. 3.5, точнее примечание к нему - можно отнести к этому обсуждению? у кого какие мысли на этот счет?
Автор: Dmitrik
« : 09 Червень 2016, 15:25:37  »

Например, у ВА57-35 в каталоге указана только предельная коммутационная способность Icu, но Ваше мнение я понял. Спасибо
Автор: Kobe4
« : 09 Червень 2016, 15:17:22  »

Т.е. если ток КЗ на выводах ТМ-1000 26кА, то отходящие автоматы в РУ-0,4 кВ поставите не менее 26 кА?
Не менее 25кА номинальная откл. способность, предельная будет выше.
Автор: Dmitrik
« : 09 Червень 2016, 14:18:31  »

На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.
В проектах закладываю все фидеры РУ-0,4кВ с одинаковой откл. способностью, исходя из величины тока КЗ после трансформатора. С сопротивлением дуги не заморачиваюсь, принимается самый тяжелый случай - глухой мет. контакт токоведущих частей.

Т.е. если ток КЗ на выводах ТМ-1000 26кА, то отходящие автоматы в РУ-0,4 кВ поставите не менее 26 кА?
Автор: Kobe4
« : 09 Червень 2016, 14:10:19  »

На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.
В проектах закладываю все фидеры РУ-0,4кВ с одинаковой откл. способностью, исходя из величины тока КЗ после трансформатора. С сопротивлением дуги не заморачиваюсь, принимается самый тяжелый случай - глухой мет. контакт токоведущих частей.
Автор: Dmitrik
« : 09 Червень 2016, 13:19:52  »

Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.
Прописать 25кА и совесть чиста.
АВ на ЩСН установлен в РУ-0,4 и такой же фидер как и остальные автоматы.Так почему именно он вызвал столько вопросов?

На самом деле по остальным автоматам вопрос тот же, просто по данному объекту все линии на предохранителях. Поэтому разобравшись в этом вопросе, смогу применить и к любому другому объекту.
Автор: Kobe4
« : 09 Червень 2016, 12:29:26  »

Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.
Прописать 25кА и совесть чиста.
АВ на ЩСН установлен в РУ-0,4 и такой же фидер как и остальные автоматы.Так почему именно он вызвал столько вопросов?
Автор: Dmitrik
« : 09 Червень 2016, 12:04:41  »

Я должен в опросном листе написать какой автомат поставить. Завод поставит строго то, что я напишу. Комиссия при приемке КТП все проверит, и если что-то не так, как в проекте, то будут вопросы. Тем более самому интересно как правильно.
Автор: boss
« : 09 Червень 2016, 11:51:58  »

Да не парся. Никто туда не будет ставить автомат на 20кА. Поставят обычный бытовой.
Автор: Dmitrik
« : 09 Червень 2016, 09:34:53  »

Хм. Собственные нужды в КТП?
Меня само определение несколько коробит. А что в них входит? В лучшем случае пару лампочек.

А какая разница, что будет подключено от шкафа собственных нужд? От этого ток КЗ не уменьшится. Считайте, что это ШСН в ТП. В старых типовых на собственные нужды устанавливались предохранители (у которых ПКС - 100 кА). Просто интересно разобраться какие автоматы нужно применять по ПКС в РУ-0,4 кВ КТП и ТП.

Если посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ ТМ-1000/10, то получится 26 кА, а если учесть переходное сопротивление контактов и дуги 15 мОм, то получится 8 кА, при 5 мОм - 20кА.  Помогите разобраться какой автомат необходимо применить.
Автор: Dmitrik
« : 09 Червень 2016, 09:22:42  »

grossel, ты внимательно почитал первое сообщение?
2500А на собственные нужды?.....ну ты загнул.
Действительно.. Речь шла о трансформаторе 1000кВА, поэтому отложилась  ассоциация с вводним автоматом РУНН. Извиняюсь

Ничего, тоже полезная информация)
Автор: grossel
« : 09 Червень 2016, 09:20:26  »

grossel, ты внимательно почитал первое сообщение?
2500А на собственные нужды?.....ну ты загнул.
Действительно.. Речь шла о трансформаторе 1000кВА, поэтому отложилась  ассоциация с вводним автоматом РУНН. Извиняюсь
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Червень 2016, 09:03:45  »

Хм. Собственные нужды в КТП?
Меня само определение несколько коробит. А что в них входит? В лучшем случае пару лампочек.