Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: vacilina
« : 15 Лютий 2023, 17:17:35  »

Так. Не вмію рахувати заповнення димом. Буду шукати
Автор: rga
« : 15 Лютий 2023, 16:27:03  »

Підкажіть, будь ласка, як правильно відмовитись від системи димовидалення.
На мій погляд, постанова питання хибна. Життя показує, що зневага до небезпек часто-густо вилізає боком.
Треба рахувати, і якщо розрахунок покаже, що дим видаляти треба, то треба. Маленький зал і заповнюється шкідливими чинниками скоріше.
Як розумію, треба уважно читати ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 і шукати віповіді там. І не факт, що відповіді прямі.
Автор: vacilina
« : 15 Лютий 2023, 14:34:29  »

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно відмовитись від системи димовидалення. Є торговий зал продовольчого магазину 200 кв. м.  Раніше вираховувала та порівнювала час евакуації людей та час заповнення приміщення димом.  Тепер, згідно ДСТУ 8828:2019, час евакуації можна порахувати. А як з часом заповнення димом? Вибачайте за питання, але порадитись нема з ким. В магазині крім пожежної сигналізації робити димовидалення (ДБН В.2.5-56:14 розділ 10.2.4 п.д) якось не дуже?!