Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: LarenMc від 11 Травень 2017, 13:22:55
-
Товарищи,
есть жилой дом 10-этажный (72 квартиры общее), два нежилых помещений в цоколе, Руст=7 кВт (в дальнейшем под офисы), насосная 6 кВт в цоколе и лифт 7 кВт.
Нужно ваше толкование, как правильно подсчитать общую нагрузку на дом, интересует именно какие коэффициенты брать для насосной и нежилых помещений.
-
ДБН В.2.5-23-2010 формула 12. Коэффициенты мощности согласно п.3.34 для насосной при кол. насосов от 1 до 4 -0,75; офисные помещения-0,85; жилье согласно табл. 3.6.
Коэффициенты спроса: лифты-табл.3.5; насосы-табл.3.11; жилые помещения-табл.3.1
З.Ы: мощность лифтовой установки не 7кВт для 10 этажного дома, где по нормам устанавливается лифт грузоподъемность 650кг, а около 12,5 кВт + щиток освещения для шахты лифта, машинного помещения и ремонтного освещения
-
ДБН В.2.5-23-2010 формула 12. Коэффициенты мощности согласно п.3.34 для насосной при кол. насосов от 1 до 4 -0,75; офисные помещения-0,85; жилье согласно табл. 3.6.
Коэффициенты спроса: лифты-табл.3.5; насосы-табл.3.11; жилые помещения-табл.3.1
З.Ы: мощность лифтовой установки не 7кВт для 10 этажного дома, где по нормам устанавливается лифт грузоподъемность 650кг, а около 12,5 кВт + щиток освещения для шахты лифта, машинного помещения и ремонтного освещения
Ещё нужно учитывать общедомовое рабочее и аварийное освещение. И что там с отоплением в лестничных клетках? В моих случаях - электроконвекторы.
-
Ещё нужно учитывать общедомовое рабочее и аварийное освещение
Ну не совсем так. В расчете учитывается рабочее и аварийное освещение подвалов с насосными и водомерными узлами, техэтажей и электромашинных помещений, электрощитовых и техэтажей.
Освещение лестничных клеток, поэтажных коридоров, входов уже учтено в удельных расчетных нагрузках жилья согласно табл.3.1 (см. п.3.6 абзац 2 ДБН В.2.5-23).
-
Таксс Blink
grossel,
для квартир Р=(Кол-во)*Руд(из табл 3.1)
Правильно?
-
Таксс
grossel,
для квартир Р=(Кол-во)*Руд(из табл 3.1)
Правильно?
LarenMc, студент? ;) Правильно, формула (1)
-
Правильно.
Для 72 квартир удельные расчетние нагрузки определяют по табл.3.1 интерполяцией.
-
LarenMc, студент?
неа,просто себя проверяю ::)
был случай у меня-считал нагрузки для жилого комплекса (предварительно был расчет от другой организации, и выходило все под 1 МВт), и при пересчете я сделал на 650 кВт. так в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
-
в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
=-0
-
Вот и я о том же)
-
LarenMc, студент?
неа,просто себя проверяю ::)
был случай у меня-считал нагрузки для жилого комплекса (предварительно был расчет от другой организации, и выходило все под 1 МВт), и при пересчете я сделал на 650 кВт. так в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВт
им выгоднее продавать по суммарному значению договорных мощностей...
-
не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВт
им выгоднее продавать по суммарному значению договорных мощностей...
ну это само собой)