Автор: Сугор
« : 03 Червень 2021, 07:48:27  »

Да же к светильникам в офисе уже тянут минимум 10 мм кв PE-жилу по меди.
=-0 где? зачем?
или ставить контура заземления возле каждой опоры не более 30 Ом...
зачем?
Автор: stuff
« : 03 Червень 2021, 06:21:56  »

Если применить систему TN-C то в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006 необходимо прокладывать медный кабель с сечением жил не менее 10 мм2 или алюминиевый не менее 16 мм2 . В вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжени

Да. Только экспетриза скажет, что TN-C-S нельзя. Только TN-C. И варианта только два: или тянуть 16 мм2 по алюминию, или ставить контура заземления возле каждой опоры не более 30 Ом...
Автор: stuff
« : 02 Березень 2021, 13:29:02  »

вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжения

Минимальное сечение PE-провдника должно быть не меньше 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.

Да же к светильникам в офисе уже тянут минимум 10 мм кв PE-жилу по меди.


Автор: VitO
« : 07 Квітень 2015, 12:18:30  »

grossel, какие конкретные нормы Вы поясняете?
Автор: grossel
« : 07 Квітень 2015, 11:27:15  »

Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети.
Распределительные линии НО дворовых территорий, как правило, имеют небольшую протяженность (до 300 м) и питают ограниченное число маломощных светильников. Для таких линий в ряде случав оправдано использование жгутов из несущих изолированных токопроводящих жил и нулевой раб очей жилы с сечением 16 и 25 мм кв.
Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме. В цепи питания каждого светильника необходима установка предохранителя или автомата индивидуальной защиты. Следует также предусматривать защитное заземление каждой опоры и кронштейна для крепления светильника.
Схемы подключения светильников, установку светильников на опоре с подключением от ВЛИ НО выполненую СИП, а так же узел ввода кабеля в цоколь опоры с подключениями и заземлением-см. вложение.
Автор: VitO
« : 06 Квітень 2015, 23:14:12  »

целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE
а как же ПУЭ п.1.7.61 и п.6.3.14 (применение TN-C для внешнего освещения)?
Автор: Roman3R
« : 09 Червень 2010, 12:40:20  »

Цитата: Mila
беру оцинкованные опоры
Как выполнить ввод кабелей см. ПУЕ п.6.3.33 , 6.3.34 , 6.3.40 . Если опоры металлические , дополнительно заземлять их не нужно , достаточно каждый светильник присоединить к PE проводнику .
Автор: Mila
« : 09 Червень 2010, 12:10:45  »

Roman3R, я с заземлением вообще не в ладах....никогда его не делала, просто прокладывала КЛ, выставляла опоры, и т. д. все что нужно нанести на генплане по наружному освещению. Что касалось заземления я вообще в это не вникала и даже не знаю нужно ли заземлять опоры....и если нужно , то как это делать..... :'( :'( :'(
Автор: Mila
« : 09 Червень 2010, 12:07:36  »

Roman3R, беру оцинкованные опоры высотой 8 м с одним светильником оникс под лампу ДНаТ-250Вт
Автор: Roman3R
« : 09 Червень 2010, 12:04:23  »

Цитата: Mila
как подводится кабель в опору а потом к светильнику?
Какой тип стоек опор ?
Автор: Mila
« : 09 Червень 2010, 11:59:52  »

Roman3R, подскажите, пожалуйста, а достаточно ли просто проложить кабельную линию (например ВВГ-5х4мм2), чтобы обеспечить заземление опор наружного освещения? как подводится кабель в опору а потом к светильнику?
заранее спасибо за вопрос
Автор: G@S
« : 15 Червень 2009, 09:25:41  »

Roman3R, Спасибо! Очень помог!
Автор: Roman3R
« : 15 Червень 2009, 08:42:31  »

Если применить систему TN-C то в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006 необходимо прокладывать медный кабель с сечением жил не менее 10 мм2 или алюминиевый не менее 16 мм2 . В вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжения .
Автор: G@S
« : 14 Червень 2009, 16:06:58  »

Цитата: Roman3R
Фаза + N + PE .
Roman3R, но я смотрю вся информация - для заземления надо систему TN-C?! =-0. Что скажеш?
Автор: Roman3R
« : 14 Червень 2009, 09:45:21  »

Фаза + N + PE .
 ПУЕ . 2.4.33   Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту.
2.4.40   У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг (2.4.34). Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більше ніж 100 м.