На объекта часть потолков пластиковых : натяжные + панели
Если с выбором способа прокладки кабелей, коробок еще хоть какая-то ясность есть, то с типом светильников нет.
Предполагается использовать светодиодные светильники встраиваемые. Со светильниками идут БП (драйвера), которые в пластиковом корпусе да и сами светильники частично тоже.
Какое смысл делать кабельные трассы в металле и ставить такие светильники? Или светильник тоже должен быть негорючим (по крайней мере та часть, которая за подвесным потолком) ?
-
делать кабельные трассы в металле
Чому в металі ?
-
Чому в металі ?
НПАОП 40.1-1.32-012.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються, як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах; за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів - у трубах, гнучких рукавах, коробах Із негорючих чи важкогорючих матеріалів або горючих групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів.
Примітка. Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють такі стелі, які виконані із негорючих матеріалів. Інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісними стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також виконані із негорючих матеріалів.
-
їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів
ДБН В.1.1-7:2016 п.6.26. Каркаси підвісних стель , у тому числі їх вузли з’єднання та кріплення , слід виконувати з негорючих матеріалів .
-
а что это объясняет?
каркас и узлы должны быть из негорючих материалов, а вот сам потолок из пластика (натяжной), то есть горючий.
-
вот сам потолок из пластика (натяжной), то есть горючий.
red13, не факт, пластик может быть Г1, но это нужно уточнять. Если здание еще не построено, то проводку можно выполнить замоноличеной, но тогда нужно вовремя выдать задание конструкторам на закладные
-
здание существующее... как обычно исходных данных "ничего"
то есть пластик Г1, то можно просто в гофре или без нее по перекрытию и ставить обычные светильники?
-
red13, если честно, то я сейчас не могу вспомнить где это написано, но вроде именно так. Тут на форуме есть целая ветка посвященная электропроводкам за непроходными подвесными потолками.
-
ветки эти читал
а вот про пластиковый потолок Г1 , спасибо
-
red13, "обычные светильники" это какие?
-
"обычные светильники" это какие?
без специальных требований по взрыво/горюче/влаго защите и тд
те же Евросветовские LED панели
-
типа таких
(https://images.ua.prom.st/204594394_w640_h640_led_panel_36w.jpg)
а как они будут устанавливаться в натяжной потолок?
-
именно эти в натяжной нет, а на пластиковый можно