Автор: LarenMc
« : 06 Грудень 2017, 13:37:18  »

Ясно.
Спасибо всем за уделенное время
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Грудень 2017, 13:18:30  »

LarenMc, если это ЗТП, то вы ничего не сэкономите, обл это понимает не как ТП, а именно как мини-РП, на которых будет стоять основная защита отходящих линий.
Так что проектируйте как РП, просто не на 12-14 отходящих линий, а на 4-6 или сколько там у Вас получается. То есть не только вакуумними, но и релейка и телемеханика.
Меня тоже поначалу коробило почему бы как в Киеве не назвать это РП, а называть ЗТП, но, по крайней мере, в КОЭ так привыкли. И их переубедить не получится.
Автор: Shturman
« : 06 Грудень 2017, 13:08:14  »

ПУЕ таблиця 4.2.12 (схема 10-8). Для ПС з функціями РП повинні встановлюватись вакуумники. Принаймні в вашому проекті з вакуумниками повинні бути ввідні комірки і секційна. Комірки ваших трансформаторів можуть бути і з ВНами. Далі по мірі підключення відхідних ліній будуть доставлятись комірки з вакуумниками.
Автор: LarenMc
« : 06 Грудень 2017, 12:39:40  »

Андрюха РЗА, да, это ЗТП. И просто говорят:"Установить". Я все понимаю, что в дальнейшем эта ТП будет как мини-РП.
Но сейчас руководство давит на меня и хочет сэкономить деньжат заказчику.
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Грудень 2017, 11:26:35  »

LarenMc, в нормах этого нет. Это хотелки конкретного обла. А чем они это мотивируют? или просто "Установить". Потому что установить - это полдела. Нужно еще некую защиту на них ставить, а это уже нужно общаться с местной СРЗА, потому что защита в ТП повышает уставки в РП и дальше на ПС, это не очень хорошо.
Дальше, эти вакуумники и защиту нужно будет обслуживать. Кто это будет делать? в РЭС-ах не факт что есть специлисты. в Киеве во всяком случае нет - это передается в СРЗА. А СРЗА кататься еще и по ТП - людей не хватит.
Короче нужно общаться с облом. Нахуа им в ТП вакуумники понадобились? Или это все же не совсем ТП, а так называемый ЗТП, я с таким сталкивался в КОЕ. Это некое мини-РП на 8-10 ячеек. Тогда это нормально, просто нужно исходить из того, что это не ТП, а РП, просто маленькое.
Автор: LarenMc
« : 06 Грудень 2017, 10:40:37  »

Доброго времени суток.
Где есть нормы по обязательной установки ячеек с ВВ при трансформаторах 1000 кВА?
Ситуация просто такая-проектируем ТП 1000/10 для нового жилого комплекса, облэнерго выдало ТУ с прописью обязательной установки в РУ-10 кВ ячеек с ВВ. После длительных обсуждений сошлись на том,что поставим ВВ только в ячейках к тр-рам, а остальные будут с ВНами. А сейчас требуют,чтобы все ячейки были с ВВ.
Вот поэтому ищу нормы,на которые можно ссылаться